أدعوكم فى هذة المشاركة لمراجع ملف ساب عمارة 8 أدوار لأحمال الزلازل والرياح وتصميم الاعمدة
حيث أننى أواجه مشكلة فى تصميم الاعمدة وهى أن تصميم الأعمدة يدوى تكون أمان
أما عند تصميم الاعمدة بالبرنامج تكون غير أمان
أأمل المشاركة بمن لديهم خبرة حتى يستفيد الجميع
 

المرفقات

  • 3D MOHAMAD-AHMAR 12 FINAL.rar
    1.6 MB · المشاهدات: 460

مواضيع مماثلة

مهندس تحسونة

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
196
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
السلام عليكم لما بتصمم الاعمدة يدويا لا تاخد فى الحسبان العزوم اللى على القطاع الناتج من الزلازل والرياح وخاصا فى الادوار العلوية
 

مهندس تحسونة

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2010
المشاركات
196
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
لو اخدتها فى حسابك حيطلع القطاع غير امن مثل الساب هزا مارايد قولة
 

aymanallam

عضو نشط
إنضم
20 نوفمبر 2010
المشاركات
962
مجموع الإعجابات
95
النقاط
28
أشكرك على الرد ولكن المشكلة أيضا بالأعمدة فى الادوار الوسطية
 

aymanallam

عضو نشط
إنضم
20 نوفمبر 2010
المشاركات
962
مجموع الإعجابات
95
النقاط
28
جزاكم الله خيراً جميعاً
 

nobel40

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2007
المشاركات
239
مجموع الإعجابات
40
النقاط
0
لازم الاعمده تطلع unsafe لان حضرتك مدخل في الزلازل ( qx , qy) ال over strength factor ب 8.5 و دي قيمه كبيره جدا خلت المبني very riged ف الاعمده شالت مومنت كبير لازم تعدل القيمه نبعا لكود ال ubc لو فلات سلاب تبقي 3.5 لو في كور او شير وول بتبقي 5.5 زي الجدول المرفق -- تاني حاجه ال time period سيب البرنامج يحسبها

ملاحظه عامه هتلاقي كل الاعمده unsafe علي ال load combination رقم 18 الي فيها الزلازل
 

المرفقات

  • table 16-n.pdf
    18.2 KB · المشاهدات: 134

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,429
النقاط
113
nobel40 قال:
لازم الاعمده تطلع unsafe لان حضرتك مدخل في الزلازل ( qx , qy) ال over strength factor ب 8.5 و دي قيمه كبيره جدا خلت المبني very riged ف الاعمده شالت مومنت كبير استكمالا للمعلومات السابقه تكون قيمة r= over strength factor فى برنامج الايتابس = 8.50 فى حالة special moment resisting frames s.m.r.f وتكون للمبنى الحديديه وليس للمبانى الخرسانيه على أن يتم تصميم الوصله بين الكمره والعمود بقوانين خاصه تعتمد على ductilityلازم تعدل القيمه نبعا لكود ال ubc لو فلات سلاب تبقي 3.5 لو في كور او شير وول بتبقي 5.5 زي الجدول المرفق -- تاني حاجه ال time period سيب البرنامج يحسبها
ملاحظه عامه هتلاقي كل الاعمده unsafe علي ال load combination رقم 18 الي فيها الزلازل
تقبل تحياتى
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,429
النقاط
113
aymanallam قال:
أدعوكم فى هذة المشاركة لمراجع ملف ساب عمارة 8 أدوار لأحمال الزلازل والرياح وتصميم الاعمدة
حيث أننى أواجه مشكلة فى تصميم الاعمدة وهى أن تصميم الأعمدة يدوى تكون أمان
أما عند تصميم الاعمدة بالبرنامج تكون غير أمان
أأمل المشاركة بمن لديهم خبرة حتى يستفيد الجميع
يجب عمل تحليل ديناميكى للمنشأ لان به شرط وهو عدم الانتظام فى الاتجاه الرأسى لوجود عموديين مرحليين ومزروعيين فى سقف الدور الارضى
تقبل تحياتى
 

aymanallam

عضو نشط
إنضم
20 نوفمبر 2010
المشاركات
962
مجموع الإعجابات
95
النقاط
28
جزاكم الله خيراً جميعاً
 
أعلى