السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لدينا مبني سكني و بعد التنفيذ و الخرسانة حديثة عمرها شهرين اراد المالك تغيير شكل الواجهة باضافة بلاطة جديدة للسقف الأخير و المسافة بين العمودين علي الواجهة 13 متر كما في الرسم المرفق و سيتم الوصل بينهما بكمرة مقلوبة لأعلي لطرف البلاطة الخارجي اما الداخلي فسيتم توصيله مع بلاطة السقف بكيماويات البناء كما موضوح علي الرسم المرفق
السؤال
للتحقق من الترخيم ساضع ارتفاع الكمرة حسبما يجعل الترخيم امن وفقا للأحمال لكن بالنسبة للتمثيل علي الساب هل منطقة تواصل تلك البلاطات عن طريق تزريع الأشاير لها تمثيل خاص ام انها تمثل بلاطة مستمرة بغض النظر عن منطقة التواصل؟؟؟؟
هناك امكانية لتقديم حلول اخري بما يتناسب مع وضع الأعمدة الموجودة

10553906.jpg
 

إقرأ و إرتقي

عضو معروف
إنضم
24 سبتمبر 2009
المشاركات
3,559
مجموع الإعجابات
540
النقاط
113
الكمرة المقلوبة التي سيتم اضافتها علي حافة البلاطة وضعت لها عمق متر و ثلاثون سم وعرض 25 سم و سمك البلاطة الجديدة وضعتها 30 سم و مثلت البلاطة مع وضع احمال حية و تشطيبات 400 كجم\م2 وجدت ان الترخيم Initial deflection: 1.86cm After long term: 4.34cm Allowable value: 4.40cm Notes: Safe هذا بفرض ان البلاطة مصبوبة كلها في آن واحد

هل هذه النتائج طبيعية و مطمئنة و نقوم بتنفيذها هكذا
ما يثير قلقي هو منطقة الأتصال بين البلاطتين
في انتظار خبراتكم في توضيح مدي صحة الحل
 
التعديل الأخير:

م.إسلام

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2006
المشاركات
681
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
انا اعتقد إنو مفيش داعي للكمرة المقلوبه ال 13 متر دي , ممكن نعمل 3 كمرات على امتداد منطقة الإتصال , بين العمودين القريبين من بعض كمره , و بين الاعمده التي تبعد عن بعضها 6 متر كمره , و بالتالي يكون عندي ثلاث كمرات بأبعاد منطقيه
 

إقرأ و إرتقي

عضو معروف
إنضم
24 سبتمبر 2009
المشاركات
3,559
مجموع الإعجابات
540
النقاط
113
انا اعتقد إنو مفيش داعي للكمرة المقلوبه ال 13 متر دي , ممكن نعمل 3 كمرات على امتداد منطقة الإتصال , بين العمودين القريبين من بعض كمره , و بين الاعمده التي تبعد عن بعضها 6 متر كمره , و بالتالي يكون عندي ثلاث كمرات بأبعاد منطقيه

مشكور اخي الفاضل علي التواصل

طُلِب مني دراسة الحلين بما فيهم ما ذكرته حضرتك لأن المنفذ قام بشد الفورم علي اساس الكمرة المقلوبة :(
 

م.إسلام

عضو جديد
إنضم
13 أغسطس 2006
المشاركات
681
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
مشكور اخي الفاضل علي التواصل

طُلِب مني دراسة الحلين بما فيهم ما ذكرته حضرتك لأن المنفذ قام بشد الفورم علي اساس الكمرة المقلوبة :(

ما فيش مشكله , حتى لو شد الفرم على اساس غن فيه كمره مقلوبه , ما هي كده كده الشده دي لازم تتعمل للجزء المراد وصله بالسقف الأصلي , ده هيغير العروق غلي تحت الكمره فقط , ع العموم , الثلاث كمرات دول هيتصمموا على اساس إن عليهم تورشن من البلاطه الجديده و يعني حديد البلاطه السفلي يوصل عند الكمره و يتلف كانه زي ما في الرسم ده كده في المرفقات
 