• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

كيف يتم تشغيل محرك 3فاز على مصدر 1فاز ؟

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
كيف يمكن تشغيل محرك three phase قدرتة 5 حصان والمصدر المتاح single phase
 

مواضيع مماثلة

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,960
النقاط
113
أخى الكريم ( م/خالد السيد )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان لديك محرك 3 فاز وأردت تشغيله بحيث يغذى من مصدر 1فاز 220 فولت فيمكنك ذلك عن طريق:
أن تقصر طرفين من الأطراف الثلاثة للمحرك عن طريق مكثف ثم تصلهما بأحد طرفى التغذية 220 وليكن الطرف الحى (الفازة) ثم توصيل الطرف الثالث للمحرك بالطرف الثانى للتغذية وهو الطرف الميت (النيوترال)
وهناك قانون لحساب سعة المكثف المطلوب لكنى فى الواقع لا أذكره الآن سأراجع معلوماتى وأذكره لك بإذن الله
لكن انتبه أن خواص المحرك ستسوء فى حالة التشغيل هذه حيث سيقل عزم المحرك وتقل كفاءته
 
التعديل الأخير:

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,960
النقاط
113
أخى الكريم ( م/خالد السيد )
وإليك توضيح بسيط لطريقة التوصيل
ولكن حاول عدم اللجوء إلى تغذية هذا المحرك 3فاز من مصدر أحادى لأن عزمه وقدرته كما أخبرتك ستقل بمقدار الثلث تقريبا ، بالإضافة إلى أننى قرأت من قبل أن أقصى قدرة مسموح بها لتشغيل محرك 3فاز من مصدر افاز هى 4حصان ، والمحرك الذى تريد تشغيله 5حصان
 

المرفقات

  • طھط´ط؛ظٹظ„ ظ…ط­ط±ظƒ 3ظپط§ط² ظ…ظ† ظ…طµط¯ط± 1ظپط§ط².jpg
    طھط´ط؛ظٹظ„ ظ…ط­ط±ظƒ 3ظپط§ط² ظ…ظ† ظ…طµط¯ط± 1ظپط§ط².jpg
    9.6 KB · المشاهدات: 307
التعديل الأخير:

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,960
النقاط
113
أخى الكريم ( م/خالد السيد )
وإليك علاقة يمكنك بها حساب نسبة تقريبية لسعة المكثف

c= i * 3180 / 220
c : هى سعةالمكثف بالميكروفاراد
i : هو التيار المقنن لتشغيل المحرك بالأمبير
3180: ثابت
220 : هى قيمة جهد التشغيل
 
إنضم
26 يونيو 2010
المشاركات
2,133
مجموع الإعجابات
371
النقاط
83

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
السلام عليكم اخوانى الافاضل (م/ ابو منة - م / باقرالعلم )
مشكورين يا محترمين وافادكم اللة وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم
تقديرى وكامل احترامى لكم
 

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,960
النقاط
113

guevara51

عضو جديد
إنضم
9 ديسمبر 2010
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
بارك الله بكم
 

ENG_ASHRAF

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2006
المشاركات
694
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
أخي الفاضل
من شروط تحويل محرك 3 فاز الي 1 فاز
1- أن يكون المحرك من نوع CAGE ROTOR MOTOR
2 - أن يكون توصيله في حاله 3 فاز استار
3 - ألا تزيد قدرة المحرك عن 2kw
في حالة التحويل سيعمل المحرك بقدرة أقل من قدرته العادية
أي سيعمل بقدرة 80% من قدرته وسوف يقل العزم
وهناك طرق كثيرة لحساب قيمة المكثف منها الطريقة التي ذكرها أخونا الفاضل أبو منه
وهناك طريقة أخري
C = P *14/0.2 وهذا في حالة 220 فولت
C = P*40 / 0.2 وهذا في حالة 110 فولت
 

abobakr ibrahim

عضو جديد
إنضم
13 يوليو 2013
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ممكن حضرتك تعمل درايف صغير .. تحول ال220 ac الى dc باستخادم ريكتيفير ثم تحولها الى 3 ph باستخدام انفرتير وكدا تبقى حولت ال single ph. الى 3 phases . بس طبعا لازم تاخد باللك من الباور اللى يستحمله الريكتيفير والانفرتر ...
 

hishont2

عضو جديد
إنضم
1 فبراير 2006
المشاركات
184
مجموع الإعجابات
29
النقاط
0
بعد اذن الجميع مشكورين على هذه المعلومات بس مش منطقى ان محرك 3فاز يشتغل على 1فاز يعنى اللى مش فاهم ممكن يكون بيعمل مشروع ورايح يشترى ماكينه كبيره او معده كبيره مثل الغسالات والثلاجات والمعدات الكبيره المصممه على ال3فاز وهو التصميم عنده 1فاز فيفتكر انه مش مشكله اشغل ال 380 على 220 يعنى عادى ...؟؟؟؟ اسف ليكم جميعا ومع احترامى للجميع عدد لفات ملفات التقويم وعدد ملفات التشغيل ليسو متساويان عشان ده ليه دوره ودة ليه دوره ليقوم المحرك ويعمل بكفائه وده اقل فرق بين ملفات المحركين وفى فروق تانيه كتيره بينهما ...؟؟؟ ولاكن وانا فنى واعمل بالمجال من فتره ليست قصيره ...
ممكن تحكم عليه الظروف وأقوم بتشغيل محرك 3فاز على تغيه 220 بس دة طبعا خطا كبير بس الماتور هايشتغل مش هايقول حاجه ولاكن لن يستمر الوضع على هذا الحال .... وشكرا برجاء التعليق من الاخوه على هذا الراى اللى موافق واللى غير موافق وشكرا....
 
أعلى