استفسار هام ارجو الدخول :سؤال في الاحمال

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
عندي سقف هولو بلوك وفيه اعمدة داخلية المسافة بينها 9.60 * 6.7 متر وطلعت معايا الاحمال الكلية لدور ارضي وميزانين وسقفين متكرر حوالي 1000 طن وطلع معايا العمود
مساحتة حوالي 1 متر * 1 متر
هل هذا منطقي ام انها احمال كبيرة جدا حيث تم حل السقف علي الساب
فهل ابعاد هذا العمود معقوله ام ان هناك خطأ ما
ارجو الافادة
 

مواضيع مماثلة

التوأم

عضو نشط
إنضم
2 فبراير 2007
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
127
النقاط
43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اعتقد ان تلك الاحمال كبيرة ممكن ارفق الحسابات
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الاحمال الحية 300 كج \ سم2
الكفر .15 طن
البلوكات .15 طن
الحمل الكلي عبارة عن حالة ultimite حيث ضربت الحمل الميت في 1.4 والحمل الحي في 1.6
حمل الحائط في المتر الطولي = 0.3*1.8*3.5= 1.9 طن \ م طولي
حيث 3.5 م ارتفاع الحائط
 

زعيم الاسكندرية

عضو معروف
إنضم
11 أغسطس 2008
المشاركات
1,660
مجموع الإعجابات
499
النقاط
113
الاحمال الحية 300 كج \ سم2
الكفر .15 طن
البلوكات .15 طن
الحمل الكلي عبارة عن حالة ultimite حيث ضربت الحمل الميت في 1.4 والحمل الحي في 1.6
حمل الحائط في المتر الطولي = 0.3*1.8*3.5= 1.9 طن \ م طولي
حيث 3.5 م ارتفاع الحائط
الخطأ عندك واضح فى السطر الأول
انت ادخلت الأحمال بالكجم/سم2 :75: :75: :75:
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
مع العلم سمك البلاطه 0.3 م والمخدات (الكمر المدفون ) 1.20 * 0.3 متر
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
والاعصاب عرض 15 سم والبلاطه 10 سم
فهل الحمل ال علي العمود يقارب 1000 طن في حالة ال ultimate معقولة ام هناك خطأ
 

مهندس امجود

عضو جديد
إنضم
18 نوفمبر 2007
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
قد يبدو نتيجة الspans الكبيرة ان الاحمال منطقية ولكن تاكد مرة اخرى من الوحدات والتحويل كما تفضل الاخوة الاعزاء وان كانت هذه النتائج صحيحة فعلا فيمكنك من تقليل عرض العمود بزيادة نسبة تسليحه وشكرا
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
جزاكم الله خيرا
ما هي اقصي كمية حديد في العمود
اريد رأي عمالقة الساب في نتيجة الاحمال ال طلعت معايا هل هي صحيحة ام لا -حيث توقفت في تكملة التصميم للتأكد من تلك النتائج
وما هي الجساءات التي ادخلها في البرنامج للبلاطات والكمرات والاعمدة
وما دور التورشن هل اجعله صفر
شكرا ارجو الرد
 

mzezo2

عضو جديد
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاحمال للمتر المربع في تصميم الاعمدة = 2 طن/م2 للدور الواحد
انت عندك 4 اسقف
=9.6*6.7*2*4=515 طن - ultimate
مساحة العمود=AC = 515*1000/111=4640
قطاع العمود 70 * 70
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الاحمال للمتر المربع في تصميم الاعمدة = 2 طن/م2 للدور الواحد
انت عندك 4 اسقف
=9.6*6.7*2*4=515 طن - ultimate
مساحة العمود=AC = 515*1000/111=4640
قطاع العمود 70 * 70[/QUO
شكرا يا بشمهندس
ولكن اين وزن العمود ولماذا لم تضرب في 1.6 للحمل الميت واين الحمل الحي
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,604
مجموع الإعجابات
3,470
النقاط
113
الأحمال لو Working ها تكون حوالى 600 طن تقريبا

لو Ultimate ها تكون 1000 طن تقريبا

أنصحك بعمل الاتى :
قم بحساب الشير لجميع الكمرات المرتكزة على عمود ما
ثم قم بتجميع تلك القيم لطابق واحد

لكل كمرة تحقق من أن قيم الشير قريبة من قيم الحسابات اليدوية
وبالتالى يمكنك التحقق من الموديل ومن النتائج
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الأحمال لو Working ها تكون حوالى 600 طن تقريبا

لو Ultimate ها تكون 1000 طن تقريبا

أنصحك بعمل الاتى :
قم بحساب الشير لجميع الكمرات المرتكزة على عمود ما
ثم قم بتجميع تلك القيم لطابق واحد

لكل كمرة تحقق من أن قيم الشير قريبة من قيم الحسابات اليدوية
وبالتالى يمكنك التحقق من الموديل ومن النتائج

السلام عليكم مهندس ميشيل

شكرا لك
معني كلام حضرتك ان الاحمال ال اخرجتها من الساب صحيحة
حيث طلعت معي ما يقرب من 1000 طن في حالة ultimite
 
إنضم
16 ديسمبر 2009
المشاركات
142
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
النتائج مبالغ فيها انا حسبتها بالطرق الاولية طلعت ابعاد العامود حوالى 30*130 سم فقط ممكن يكون
هناك خطاء فى المدخلات
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
النتائج مبالغ فيها انا حسبتها بالطرق الاولية طلعت ابعاد العامود حوالى 30*130 سم فقط ممكن يكون
هناك خطاء فى المدخلات
شكرا يا بشمهندس
انا كدا تهت المهندس ميشيل جزي خيرا قال انها حوالي 1000 طن وهذا ينطبق مع نتائجي حيث العمود ممكن 100*100 سم وحضرتك طلعتها 30*130 سم فكم الاحمال معك وكم نسبة الحديد ارجو ايضاح طريقة الحل
وايهما اصح فيما سبق
شكرا
 

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الأحمال لو working ها تكون حوالى 600 طن تقريبا

لو ultimate ها تكون 1000 طن تقريبا

أنصحك بعمل الاتى :
قم بحساب الشير لجميع الكمرات المرتكزة على عمود ما
ثم قم بتجميع تلك القيم لطابق واحد

لكل كمرة تحقق من أن قيم الشير قريبة من قيم الحسابات اليدوية
وبالتالى يمكنك التحقق من الموديل ومن النتائج

لماذا
شكرا
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,604
مجموع الإعجابات
3,470
النقاط
113
السلام عليكم مهندس ميشيل

شكرا لك
معني كلام حضرتك ان الاحمال ال اخرجتها من الساب صحيحة
حيث طلعت معي ما يقرب من 1000 طن في حالة ultimite

لو أفترضنا ان الاحمال كالتالى
300 كجم / م2 أحمال حية
150 كجم / م2 تشطيبات
150 كجم / م2 وزن الطوب
250 كجم / م2 وزن الكمرات
500 كجم /م2 وزن البلاطة
150 كجم / م2 وزن العمود
-----------------------------------
الاجمالى = 1500 كجم /م

المساحة الكلية = 9.6*6.7 *4 =258 م

القوى المحورية على العمود = 258 *1500 = 387 طن
Ultimate Load = 387 *1.5 = 580 Ton = 600 ton
أقصى قوى على العمود حوالى 600 طن
تلك الحسابات تقريبية ...وأعتذر لك عن المشاركة السابقة لقد تم الحساب على أساس 7.6 متر وليس 6.7 متر
 
التعديل الأخير:

اللبيس

عضو جديد
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
174
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
لو أفترضنا ان الاحمال كالتالى
300 كجم / م2 أحمال حية
150 كجم / م2 تشطيبات
100 كجم / م2 وزن الطوب
200 كجم / م2 وزن الكمرات
500 كجم /م2 وزن البلاطة
100 كجم / م2 وزن العمود
-----------------------------------
الاجمالى = 1350 كجم /م2

حضرتك تعني ذلك ؟
لو حولناها الي الطن تكون 1.35 طن \ م2 والعمود بيشيل 9 *7
تقريبا العمود يتحمل 85 طن في الدور الواحد
وبذلك اجمالي حمل اربع ادوار = 340 طن
وذلك قليل جدا بالنسبة للنتائج التي استخرجتها من الساب
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,604
مجموع الإعجابات
3,470
النقاط
113
حضرتك تعني ذلك ؟
لو حولناها الي الطن تكون 1.35 طن \ م2 والعمود بيشيل 9 *7
تقريبا العمود يتحمل 85 طن في الدور الواحد
وبذلك اجمالي حمل اربع ادوار = 340 طن
وذلك قليل جدا بالنسبة للنتائج التي استخرجتها من الساب
هل يمكنك أرسال ملف الساب
 