السلام عليكم

كيف أحسب أو أحصل على قيمة الــ cfm
وهل هنالك جداول خاصة بها حسب مقاسات الدكت ؟
 

nabhilal

عضو جديد
إنضم
5 نوفمبر 2008
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ارجوكم ردوا علي محتاج للاجابة
 

سيدحسن1

عضو جديد
إنضم
4 سبتمبر 2009
المشاركات
101
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
السلام عليكم
اولا:- بعد حصلنا علي حساب الحمل الحراري للمكان المراد تكييفه
نستطيع حساب كمية الهواء المطلوبة cfm وعادة يكون كل واحد طن تبريد يكافئ cfm 400 في حالة mixing
وفي حالة fresh air نأخذ كل واحد طن تبريد 150 cfm
تمام .بعد ذلك نستطيع تعين مقاس الصاج بمعلومتين وهم كمية الهواء cfmوسرعة الهواء وبتكون حسب التطبيق يعني حسب النشاط او طبيعة المكان المكيف وعن طريقة برنامج الدكت لاتور بمعلومتين السابقتين نعين ابعاد الصاج
واذا كان هناك أي استسار لا تتردد في سؤال يا اخي
 

nabhilal

عضو جديد
إنضم
5 نوفمبر 2008
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
اولا:- بعد حصلنا علي حساب الحمل الحراري للمكان المراد تكييفه
نستطيع حساب كمية الهواء المطلوبة cfm وعادة يكون كل واحد طن تبريد يكافئ cfm 400 في حالة mixing
وفي حالة fresh air نأخذ كل واحد طن تبريد 150 cfm
تمام .بعد ذلك نستطيع تعين مقاس الصاج بمعلومتين وهم كمية الهواء cfmوسرعة الهواء وبتكون حسب التطبيق يعني حسب النشاط او طبيعة المكان المكيف وعن طريقة برنامج الدكت لاتور بمعلومتين السابقتين نعين ابعاد الصاج
واذا كان هناك أي استسار لا تتردد في سؤال يا اخي

تسلم يا رائع
 