الخط الرئيسى هو أول خروج الهواء من الماكينة والخط الفرعى هو الداخل لكل غرفة
دائما إستخدم فقد الأحتكاك 0.08 فى خانة head loss فى الخط الرئيسي والفرعي وهذه الطريقة أفضل طريقة فى تصميم مجارى الهواء وتسمى طريقة فقد الأحتكاك الثابت
يمكنك ايضا تثبيت fpm وذلك باتباع توصيات آشري فمثلا لو تريد التصميم دكت لماكينة 25 طن تضع air flow 9000cfm مثلا وتضع 1200 fpmتضع سايز الدكت الطول او العرض ايهما سيظهر لك تلقائيا السايز الآخر وسرعة الهواء (volcity)ثابتة في الرئيسي والفرعي بعد كل فرع او مخرج هواء والله الموفق
انصحك أخي ان تستخدم قيمة الاحتكاك 0.06 in wc /100 ft و هي القيمة المثالية في حالة التكييف , و استخدم 0.08 في حالة ال ventilation يعني دكت مراوح الشفط , و في حال fresh air duct استخدم 0.06 , وعند قياس الدكت لمشروع فيلا او مستشفى مثلا , أنصح باختيار الاحتكاك 0.05 لضمان اقل مستوى ضجيج مع مراعاة السرعات الموصى بها وفق سماكنا من 4-9 m/s حسب نوع البناء