بالصورفاجعه طبرجل...انهيار مروع لسقف اثناء الصب

Eng mhmd

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
222
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
1
4d956bc3bc0e9.jpg
2
4d956bc3b4bb8.jpg
3
4d956bb165544.jpg
4
4d956bb16fd3b.jpg
5
4d956b69cbd9b.jpg
4d956b8003f67.jpg
 

نور الحبيب

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
51
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يا ستار يارب - طب وقع ليه؟مشكلة في الشدات ولا ايه؟حد يفيدنا
 

احمدبكالوريوس

عضو جديد
إنضم
14 ديسمبر 2009
المشاركات
130
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
يارب احفظنا وما تحصل معانا ابدا باذن الله وان شاء الله ما يكون فى حد اتصاب
اظن ان الشده مكانتش مدعمه كويس واحتمال يكون الصب عن طريق ال pump بيحتاج تدعيم اكثر
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,536
النقاط
113
في اي بلد حدث هذا الانهيار؟
السلام عليكم
انهار جزء من سقف مدرسة تحفيظ القران الابتدائيه والمتوسطه تحت الانشاء بطبرجل( منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية ) اثناء صب الخرسانه مساء يوم الخميس الموافق 31/3/2011 ولم تحدث ولله الحمد اي اصابات للموجودين بالموقع اثناء انهيار السقف

4d956b51bc0f3.jpg


4d956b51d8ee5.jpg

4d956b69c2165.jpg


4d956b69cbd9b.jpg

4d956b7fee534.jpg


4d956b8003f67.jpg

4d956b9a01dd3.jpg


4d956b9a0d59e.jpg

4d956bb165544.jpg


4d956bb16fd3b.jpg

4d956bc3b4bb8.jpg


4d956bc3bc0e9.jpg

4d956bcf08f02.jpg
 
إنضم
14 نوفمبر 2005
المشاركات
53
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مشكورين يا اخوان على الصور طيب هل تم تحليل الموقف ومعرفة اسباب الانهيار ولا لسه ؟؟؟
 

ayman-ry

عضو جديد
إنضم
14 أبريل 2010
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لاحول ولا قوة الا بالله , الله يستر
 

tygo_m2

عضو جديد
إنضم
7 يونيو 2007
المشاركات
208
مجموع الإعجابات
5
النقاط
0
الحمد لله على السلامة الحمد لله

ودفع الله ما كان اعظم

اعتقد من مشاهدتي للصور ان السبب هو انهيار الشدات التي كانت تحمل سقف لفضاء عالي بين دورين
بما ان السقف هوردي فهو اثقل من العادي نتيجة كثافة الحديد اضافة الى ثقل البلوك وكذلك السبب الرئيسي هو ارتفاع السقف لدورين اضعف الشدة

هذا والله اعلم
 

مهندسة مدنية

عضو جديد
إنضم
2 نوفمبر 2007
المشاركات
326
مجموع الإعجابات
45
النقاط
0
لا حول و لا قوة إلا بالله
هل يمكن أن يحدث هذا غالبا أو أنه نادر؟ و لماذا ؟
و هل من تفسير لهذه الحالة بالذات؟
نتمنى الاستفادة و شكرا مقدما
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,756
مجموع الإعجابات
5,536
النقاط
113
السلام عليكم
انهار جزء من سقف مدرسة تحفيظ القران الابتدائيه والمتوسطه تحت الانشاء بطبرجل( منطقة الجوف - المملكة العربية السعودية ) اثناء صب الخرسانه مساء يوم الخميس الموافق 31/3/2011 ولم تحدث ولله الحمد اي اصابات للموجودين بالموقع اثناء انهيار السقف

4d956b51bc0f3.jpg


4d956b51d8ee5.jpg

4d956b69c2165.jpg


4d956b69cbd9b.jpg

4d956b7fee534.jpg


4d956b8003f67.jpg

4d956b9a01dd3.jpg


4d956b9a0d59e.jpg

4d956bb165544.jpg


4d956bb16fd3b.jpg

4d956bc3b4bb8.jpg


4d956bc3bc0e9.jpg

4d956bcf08f02.jpg
السلام عليكم
من نظرة سريعة على الصور السابقة ومن خلال المعلومات الشحيحة عن عن هذا الانهيار نلاحظ ما يلي:-




  • الانهيار حدث اثناء صب البلاطة وفي المراحل النهائية.
  • ان البلاطة من نوع الهوردي
  • نظام الدعم للشدة هي الجكات المعدنية steel studs
  • ان البلاطة على نوعين الاول وهو الجزء الامامي double volume ا(ارتفاع طابقين)اما الجزء الخلفي فهو طابق واحد.
  • اتجاه الانهيار للشدة =الطوبار formwor هو باتجاه الامام اي جهة السقف ذو ارتفاع طابقين.
  • ان بداية الصب كانت من جهة من الجهة الامامية (للصورة) حيث ان الخرسانة المنهارة متصلبه ام الجزء الخلفي غير متصلب.
ومن خلال التحليل السابق يتضح ان الانهيار حصل اولا في الجزء الامامي اي السقف العالي(على مستوى طابقين)ومن ثم سحب معه الجزء الخلفي وذلك لاستمرارية الشدة للسقف

4d956b51bc0f3.jpg

لاحظ ان الجكات(الدعم) للسقف العلوي لم تتأثر بالانهيار وان الانهيار محصور في البلاطة
ذات double volume

وهذا شيء احتمال الانهيار فيه كبير في حال استخدام نظام الجكات حيث ان اقصى ارتفاع لها هو 4 وبالتالي لتغطية باقي الارتفاع المطلوب يتم وصل الجك وهنا مكمن الخطورة من ناحيتين
  1. ان قدرة الجك على الحمل تقل كثيرا (فالجك على ارتفاع 4 الحمل الاقصى له 800 كغم وفي العادة نجسب على 500 كغم).
  2. يحتاج الجك الى عمل تربيط bracing بالاتجاهين وذلك من خلال مرابط خاصة وللاسف لا يتم ذلك بالمشاريع حيث يتم الاعتماد على السلك في عملية ربط bracing بدلا من المرابط الخاصة.
وبالتالي الذي حدث ان الجكات للسقف الامامي لم تستطع حمل وزن خرسانة السقف بسبب طول الجك وعدم وجود bracing مع مرابط خاصة بحيث يتم التربيط بالاتجاهين ونيجة لذلك حدث buckling لهذه الجكات ومن ثم انهيارها ونتيجة هذا الانهيار قام بسحب كامل الشدة لذلك نجد بقية السقف قد انهيار نتيجة السحب وباتجاه الامام.



اما لحل هذه المشكلة
  1. ان يتم عمل الشدة ذات الطابقين على مرحلتين اي كانه لدينا سقفين نقوم بعمل السقف الاول ما كامل التدعيم ومن ثم نقوم بعمل شده ثانيه فوقها بحيث يكون الجك فوق الجك قدر الامكان.
  2. استخدم نظام الشدة المصرية وهي تقوم على استخدم الدعم من الخشب مع التربيط بالكامل بالاتجاهين.
263047441124a49a2b90one5.jpg
  1. استخدام نظام السقالات المعدنية scaffolding حيث يكون التربيط بالباتجاهين.
20080514.jpg
 
التعديل الأخير:

تعزي1

عضو جديد
إنضم
10 سبتمبر 2010
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الحمدلله على السلامه من خلال الصور المشاهده طبعا التدعيم الراسى مافيش مشكله لكن التدعيم الافقى في مشكله وذلك عدم التدعيم الكافى والالواح الخشب تالفه كذلك عدم الربط الكافى بواسطه المسامير والوصلات الحديد التى تربط بين الكمرات والسقف والله اعلم وربنا يستر قد استلمنا عده سقوف ولم يحصل كده
 

مكاوي

عضو جديد
إنضم
24 نوفمبر 2005
المشاركات
93
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
بارك الله مهندس رزق علي التفصيل الجميل والشرح الموجز وسبب الانهيار بالفعل واضح من الصور والمعلومات البسيطه وهو اخطاء بالشده
 

جمال المهدى

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2007
المشاركات
60
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ العزيز/ رزق حجاوي إستشاري الهندسة المدنية
بارك الله فيك و نفعنا بعلمك
أولاً أشكرك على الشرح الجميل المفيد
ثانياً أحب أن أوضح لحضرتك أنه لم يحدث تأثر لباقى المنشأ
و أن الجزء المتأثر فقط هو الجزء الذى به الشدة و الذى كانت تتم به عملية الصب يوم الخميس
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,603
مجموع الإعجابات
3,469
النقاط
113
4d956b69c2165.jpg


أتفق مع المهندس رزق حجاوى فى أن الأنهيار حدث بالشدة المعدنية أثناء الصب
وأشكره على ذلك التحليل الذى يشرح ويوضح طريقة الأنهيار
ولو نظرنا للصورة المرفقة سنجد ما يؤيد شرح المهندس رزق حجاوى
فسنجد ان الجاكات بالباكية الأولى أنهيارت تماما والباكية مازلت تحتفظ بشئ قليل من تماسكها بفعل ترابط أسياخ التسليح
 
بينما لو نظرنا للباكية التالية لها سنجد أن الباكية لم تنهار ما عدا المحيط الخارجى لها وسنجد أن الجاكات فى وضع مائل مما يدل على عدم وجود ما يعرف ب
vertical Bracing
 
الدروس المستفادة من هذا الأنهيار
1- يجب التأكد من وجود نظام تقيد للشدة يمنع الحركة الأفقية للشدة اثناء الصب
2-يجب تربيط الشدة عند نقاط التقاء الشدة مع الأعمدة لتقليل ومنع الحركة الأفقية للشدة
3- ضرورة وجود مهندس أنشائى لديه خبرة يقوم بمراجعة الشدة قبل الصب خاصة فى حال وجود شدات خاصة
double height or cantilever form work
للأسف الشديد هذا الخطأ يتكرر كثيرا بأعمال الشدات وأثناء تنفيذ المنشاءات المعدنية وهو عدم التحقق من
Vertical Bracing that Support the system againest the horizontal movement
مرة أخرى أكرر شكرى للمهندس رزق حجاوى ولصاحب الموضوع
حتى نستفيد جميعا من تلك الأخطاء
خالص تحياتى لكم جميعا
 
أعلى