سؤال الى اخواني المهندسين... كيف احل هذه المشكلة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

omar_beyaty

عضو جديد
إنضم
29 يوليو 2006
المشاركات
286
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
كيف يمكنني بناء حائط في الطابق الثاني فوق سقف كونكريت مسلح بدون وجود اي اسناد تحته..مع الشكر الجزيل
 

مواضيع مماثلة

aalmasri

عضو تحرير المجلة
إنضم
25 يونيو 2006
المشاركات
2,016
مجموع الإعجابات
25
النقاط
48
بسيطة اخ عمر بياتي
يمكنك وضع عصب مزدوج في سقف الكونكريت تحت الحائط الذي تريد بناءه
 

omar_beyaty

عضو جديد
إنضم
29 يوليو 2006
المشاركات
286
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
شكرا جزيلا..اخي المصري
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,988
مجموع الإعجابات
5,266
النقاط
113
استخدام قواطع خفيفة الوزن قد يكون هو الحل الامثل
 

MG_Z

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2006
المشاركات
842
مجموع الإعجابات
47
النقاط
0
من المفروض أن توضع أحمال القواطيع في الإعتبار عند تصميم السقف مادام لا يوجد أسفلها كمرات و يوجد أكثر من طريقة لحساب ذلك حسب وضع القاطوع على السقف "ارجع لكود الأحمال"
وما دام لم يؤخذ في التصميم أضم صوتي إلى صوت الأخ سيف الدين مرزوق و استخدم قواطيع خفيفة الوزن.
 

hosam mansour

زائر
إنضم
12 ديسمبر 2005
المشاركات
218
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اعتقد يا اخ عمر كان المفروض ان تخبرنا بالطول والعرض للسقف !!! وحاله المنشأ هيكلى ام حوائط حامله ؟!!!!!!!وكذلك مراحل التنفيذ بمعنى الدور الاول انتهى وتريد التعديل فى الدور التالى مثلا !!!!!!!! وحتى تكون الامور واضحه
 

عادل ج

عضو جديد
إنضم
25 فبراير 2006
المشاركات
104
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
يمكنك صب جسر كونكريتي beam مستند على الجوانب ويكون بسمك الجدار الذي تريد بناءه اما تسليحه فيعتمد على الطول والوزن للجدار القاطع اويمكنك استخدام مقطع حديد وبنفس الطريقة
 

ابن البلد

عضو جديد
إنضم
19 يونيو 2006
المشاركات
7,038
مجموع الإعجابات
1,163
النقاط
0
يوجد ألواح جبس تقاوم عوامل الطقس , وخفيفة جدا جدا
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.