الى كل خبراء التكييف ارجو الافادة بسرعة

sampoooo

عضو جديد
إنضم
30 ديسمبر 2008
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انا مهندس ميكانيكا شغال فى محطة تنقية مياة الصرف الصحى عندنا مشكلة وهى تأكل الجزء الخارجى لوحدات التكييف (compressor and condenser pipes) التى تستخدم فى تبريد لوحات ال PLC بسبب عوامل الجو التى تحتوى على كثير من الملوثات مثل غاز الميثان واول اكسيد الكربون. فارجو الافادة فى الذى يمكن عملة لتجنب التاكل فى اجزاء الخارجية.:11:
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
يوجد وحدات مخصصة يمكن طلبها من اى مورد مثل skm
تكون ريش الكويل مطلية coated
و انواع اخرى تكون ريش الكويل نحاس
او استالس
 
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفق مع راى م / محمد بارك الله فيه أنه توجد مكثفات معالجة ضد الأجواء المليئة بالغازات والأملاح التى تؤثر على معادن المكثفات كالنحاس والحديد والألومنيوم وهذه المكثفات المعالجة أسعارها مرتفعة ويمكن تصنيعها محلياً فى بعض الشركات الخاصة بهذا المجال حسب الطلب مواسير من النحاس الأحمر والمطلى بالنيكل كروم والفنز من رقائق الإستانلس ونفس عدد الفينز فى البوصة حتى يعطى نفس الكفاءة الأصلية وتمنياتى لك بكل توفيق .
 