لدي تساؤل اخوتي الكرام عن (slab on grade ) البلاطات الارضية:
اولا) ما هو الحد المسموح به لكي اقوم بوضع( expansion sheet )، بمعنى ما هي المساحة الممكنة التي يجب بعدها تزويد البلاطة الارضية من جميع اضلاعها بفاصل التمدد خوفا من التشققات (cracks)
ثانيا) اذا كان سمك البلاطة هو( 15 سم) فهل يجب ان يكون التسليح عبارة عن طبقة سفلية واحدة ام يلزم تزويده بطبقتين علوية وسفلية؟؟
السلام عليكم
لقد تمت الاجابة على هذا السؤال في اكثر من مشاركة وكان يحتاج الى البحث في المنتدى بدل من الانتظار .
يعتمد مكان فاصل التمدد على نوعية البلاطة الارضية slab on grade فاذا كان التصميم يعتمد ان يتم ربط حديد للبلاطة مع الجسور الارضية المحيطية (السملات ) ground beams ففي هذه الحالة يكون موقع فاصل التمدد Expansion joints هو استمرارية لفاصل التمدد للمبنى (من 25 -35 م حسب نوعية المبنى ومع المبنى .... من العوامل حسب الكود المتبع ).
اما اذا كانت البلاطة من العائم float salb on grade (اي ان البلاطة الارضية مفصولة تماما عم الجسور المحيطية والاعمدة ) .
اما المسافة بين فواصل التمدد في هذه الحالة فيكون 30 مرة سماكة البلاطة وفي الحالة التي لديك =30 *0.15=4.5 م
سماكة البلاطة 15 سم يحتاج الى طبقة واحدة (للابنية السكنية اما الكراجات والمستودعات والتي ستمر عليها اليات التحميل فيحتاج الى تصميم )