• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

هل يمكن الاستغاء عن expansion tank ؟

م.محمد عقاد

عضو جديد
إنضم
13 يوليو 2010
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم يا مهندسي التكييف
في مخطط دارة الماء المبرد وضع الاستشاري عنصرين expansion tank و pressurization pump
فهل يمكن الاستغناء عن خزان التمدد في حال زودنا المضخة بvassel لتزودنا بالماء بشكل مباشر في حال حصول تسرب , كما يمكن تخفيف الضغط عن الدراة في حال توقف التشلر عن العمل من خلال تصريف جزء من ماء دارة الماء البارد ليعاد شحنها عند التشغيل من جديد

المشكلة بأنني تأخرت في طلب خزان التمدد وسيأخذ ما يقارب الشهرين للتوريد والتركيب فأرجو المساعدة
 
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى حالة تلف خزان التمدد وتريد إلغائه مؤقتاً لحين تغييره لابد من وجود تصريف لجزء من ضغط المياه المثلجة أثناء توقف التشيللر لأن ضغط المياه يرتفع كثيراً مما يشكل خطورة على خطوط المواسير من حدوث أى انفجار ولحل هذة المشكلة بصفة مؤقتة يمكن تركيب auto vent وهو يشبه relife valve فى وظيفته ولكن يختلف فى ضغط التصريف
حيث يقوم بتصريف جزء من ضغط المياه المثلجة أثناء توقف التشلر ثم يغلق أوتوماتيكياً . وتمنياتى لك بكل توفيق
 
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
العفو ياباش مهندس / محمد عقاد بارك الله فيك وتمنياتى لك بكل توفيق .
 