• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

كيف نختار الكيبل المناسب للحمل ؟؟

nour alhuda

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2010
المشاركات
134
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
ارجو المساعدة من ذوي الخبرة في مجال الهندسة الكهربائية ..

سؤالي هو,,كيف يتم اختياري لكيبل مناسب للحمل وكذلك يكون مناسب لبعد الحمل عن مصدر الكهرباء ..؟؟؟
واي قانون سوف اعتمد عليه دائما في اختيار الكيبل ؟؟

مع جزيل شكري وتقديري :)
 

nour alhuda

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2010
المشاركات
134
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
ارجو الرددددد .......مع الشكر
 

مهند مصطفي سعد

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
يعتمد اختيار الكيبل علي 4 عوامل:
1- الحمولة بالامبير
2- درجة الحرارة
3- نوع التهويه
4- طول الكيبل
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
ارجو المساعدة من ذوي الخبرة في مجال الهندسة

ارجو المساعدة من ذوي الخبرة في مجال الهندسة الكهربائية ..

سؤالي هو,,كيف يتم اختياري لكيبل مناسب للحمل وكذلك يكون مناسب لبعد الحمل عن مصدر الكهرباء ..؟؟؟
واي قانون سوف اعتمد عليه دائما في اختيار الكيبل ؟؟

مع جزيل شكري وتقديري :)

واضبف عامل مهم وهو هبوط الجهد المسموح به( حسب نوع الحمل والمسافة عن المنبع التغذية )
ارجو الاستفادة من الملف المرفق
 

المرفقات

  • volt drop.rar
    87.4 KB · المشاهدات: 2,078

muntadharsuhail

عضو جديد
إنضم
16 سبتمبر 2009
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي العزيز يعتمد حساب حجم الكيبل على العوامل التالية
1- مقدار الحمل
2- مسافة التي يبعد فيها device عن المصدر الرئسي
3-نوع التهويه
4-من خلال القانون التاليه I=P/V تستطيع معرفة التيار
5- نوع التغذية هل هي sigle phase او 3 phase
 

muntadharsuhail

عضو جديد
إنضم
16 سبتمبر 2009
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
auto cade electric من خلال هذا البرنامج العملاق تتمكن من معرفة حجم الكيبل من خلال الحسابات الموجودة فية
 

muntadharsuhail

عضو جديد
إنضم
16 سبتمبر 2009
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
من خلال شركة اوتو دسيك تستطيع الحصول على المساعدة
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
اخي العزيز يعتمد حساب حجم الكيبل على العوامل التالية
1- مقدار الحمل
2- مسافة التي يبعد فيها device عن المصدر الرئسي
3-نوع التهويه
4-من خلال القانون التاليه I=P/V تستطيع معرفة التيار
5- نوع التغذية هل هي sigle phase او 3 phase

يا اخي سامحك الله لا يمكن استخدام هذا القانون لانك تتجاهل عامل الاستطاعة pf
الامر لايمكن تبسيطه هكذا اين عوامل التصحيح و اين هبوط الجهد المسموح به .......
 

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,960
النقاط
113
أخى الكريم
اختيار كابل مناسب للحمل يعتمد على العوامل الأتية:
1- مقدار الحمل
2- نوع الحمل (إنارة أم مواتير أم لوحة تغذية ....إلخ)
3- طول الكابل ومساحة مقطعه
4- كيفية تركيبه أو توصيله ( أرضى داخل ماسورة أم أرضى بدون ماسورة أم هوائى ) وهو ما يسمى بنوع التهوية
5- نسبة هبوط الجهد فكلما زاد طول الكبل كلما زاد نسبة V.d. فيه
6- نوع التغذية (1فاز أم 3 فاز)
7- مدى تأمين المكان -الذى سيوضع فيه الكابل- من السرقة فلو كان غير آمن فيفضل شراء كابل ألمونيوم وليس نحاس
وعموما يمكن حساب التيار من القانون I = P/v*p.f مع مراعاة هبوط الجهد
ومن خلال معرفة التيار يمكنك اختيار مقطع الكابل المناسب من خلال جداول الكابلات
أرجو أن أكون قد أوضحت لك ما تريد
 

سلام الحلو

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2011
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
لأختيار حجم الكيبل أذا كان الكيبل مصنوع من النحاس صلب مسحوب

مساحة المقطع(ملم2) تحمل الكيبل للتيار (أمبير)
........................... ...............................
10 70
16 115
25 151
35 174
50 234
70 282
95 357
120 411

وشكرا لكل الآراء
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
السلام عليكم
لأختيار حجم الكيبل أذا كان الكيبل مصنوع من النحاس صلب مسحوب

مساحة المقطع(ملم2) تحمل الكيبل للتيار (أمبير)
........................... ...............................
10 70
16 115
25 151
35 174
50 234
70 282
95 357
120 411

وشكرا لكل الآراء
يا زملاء هذا الكلام غير دقيق
مثلا كبل 16 ملم2 نحمله في وضع معين 100 امبير ( الجهد 380) واحيانا لايكفي ل 80 امبير والسبب عدة عوامل ( المسافة - نوع الحمل - هبوط التوتر المسموح -- طريقة المد ..... الخ)
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
أخى الكريم
اختيار كابل مناسب للحمل يعتمد على العوامل الأتية:
1- مقدار الحمل
2- نوع الحمل (إنارة أم مواتير أم لوحة تغذية ....إلخ)
3- طول الكابل ومساحة مقطعه
4- كيفية تركيبه أو توصيله ( أرضى داخل ماسورة أم أرضى بدون ماسورة أم هوائى ) وهو ما يسمى بنوع التهوية
5- نسبة هبوط الجهد فكلما زاد طول الكبل كلما زاد نسبة v.d. فيه
6- نوع التغذية (1فاز أم 3 فاز)
7- مدى تأمين المكان -الذى سيوضع فيه الكابل- من السرقة فلو كان غير آمن فيفضل شراء كابل ألمونيوم وليس نحاس
وعموما يمكن حساب التيار من القانون i = p/v*p.f مع مراعاة هبوط الجهد
ومن خلال معرفة التيار يمكنك اختيار مقطع الكابل المناسب من خلال جداول الكابلات
أرجو أن أكون قد أوضحت لك ما تريد


هذا هو الملخص الوافي جزاك الله كل خير
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
السلام عليكم اخوانى الاعزاء
ومشكورين على هذة الردود الجميلة وشكراً للزميل المهندس سامر ولو سمحت لى بعض التوضيحات
اختيار الكبل المناسب للحمل يتم اختيارة كما اشرتم مع بعض التوضيح على النقاط كالتالى
1- مقدار الحمل ويتم ترجمتة الى امبير i=p/v*0.85 فى حالة 1 فاز
i=p/1.7 *v *0.85 فى حالة 3 فاز
ثم يتم ضرب قيمة التيار الناتج فى 1.25 كعامل امان
وبالتالى يتم حساب قيمة التيار وبالتالى يتم حساب مساحة مقطع الكابل بقسمة التيار الناتج على 4 بمعنى كل مليميتر مربع
يحمل 4 امبير وبذلك نكون حصلنا على مساحة مقطع الكبل بشرط الايجاوز طولة عن 50 متر طولى ولكن اذا ذاد طول الكبل عن 50 متر يتم احتساب 10 0/0 زيادة فى مساحة مقطع الكبل لكل 50 متر نظر اً لعدم هبوط الجهد
** ملحوظة اخوانى ....اذا كان الكبل مدفون فى الارض او داخل مواسير فان كل ملىميتر مربع يتحمل 4 امبير تقريباً
ولكن اذا كان الكبل هوائى فان كل مليميتر مربع يتحمل 6 امبير تقريباً وذلك فى حالات التشغيل العادية
هذا ما اعلمة وما قمت بتنفيذة ...................واللة سبحانة اعلى واعلم
 

أبومنة

إدارة الملتقى
إنضم
6 مايو 2007
المشاركات
3,951
مجموع الإعجابات
1,960
النقاط
113
السلام عليكم اخوانى الاعزاء
ومشكورين على هذة الردود الجميلة وشكراً للزميل المهندس سامر ولو سمحت لى بعض التوضيحات
اختيار الكبل المناسب للحمل يتم اختيارة كما اشرتم مع بعض التوضيح على النقاط كالتالى
1- مقدار الحمل ويتم ترجمتة الى امبير i=p/v*0.85 فى حالة 1 فاز
i=p/1.7 *v *0.85 فى حالة 3 فاز
ثم يتم ضرب قيمة التيار الناتج فى 1.25 كعامل امان
وبالتالى يتم حساب قيمة التيار وبالتالى يتم حساب مساحة مقطع الكابل بقسمة التيار الناتج على 4 بمعنى كل مليميتر مربع
يحمل 4 امبير وبذلك نكون حصلنا على مساحة مقطع الكبل بشرط الايجاوز طولة عن 50 متر طولى ولكن اذا ذاد طول الكبل عن 50 متر يتم احتساب 10 0/0 زيادة فى مساحة مقطع الكبل لكل 50 متر نظر اً لعدم هبوط الجهد
** ملحوظة اخوانى ....اذا كان الكبل مدفون فى الارض او داخل مواسير فان كل ملىميتر مربع يتحمل 4 امبير تقريباً
ولكن اذا كان الكبل هوائى فان كل مليميتر مربع يتحمل 6 امبير تقريباً وذلك فى حالات التشغيل العادية
هذا ما اعلمة وما قمت بتنفيذة ...................واللة سبحانة اعلى واعلم

مشكور أخى الكريم على الاضافة لكن اختيار مقطع الكابل على أساس أن كل مم2 يتحمل 4أمبير إذا كان مدفونا أو بماسورة ، ويتحمل 6أمبير إذا كان هوائى وإن كان صحيحا إلا أنه لا يعتمد بنسبة 100% لأنها نسب تقريبيية كما ذكرت أنت والأفضل الدخول بقيمة الأمبير بالجداول واختيار المقطع منها
كما أن اختيار معامل القدرة لا يكون دائما 85% فهذا يتحدد حسب نوع الحمل إضاءة أم مواتير أم محولات .....إلخ
وجزاك الله كل خير على إضافتك التى أوضحت أمورا جديدة
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
السلام عليكم زميلى العزيز م / ابو منة
اسمحلى باضافة بسيطة من فضلك
بالنسبة لاختيار مساحة مقطع الكبل ان كل مليمتر مربع يتحمل 4 امبير اذا كان مدفون او 6 امبير اذا كان هوائى فهذة نسب تقريبية لتسهيل الحسابات عل اساس ان الشخص ليس لدية جداول
لتحديد مساحة مقطع الكبل المطلوب
اما بالنسبةلموضوع معامل القدرة فهو (1) unity فى الاحمال المادية
ويتراوح ما بين 0.75 الى 0.95 فى الاحمال الحثية فيكون المتوسط 0.85 وهذة القيمة
التى يتم الحساب عليها بالتقريب
ولكن بالنسبة لاحمال المحولات كما ذكرتم مؤخراً فارجوا التوضيح لهذة النقطة
وجزاكم اللة خيراً يا محترم
 
إنضم
8 سبتمبر 2008
المشاركات
734
مجموع الإعجابات
34
النقاط
0
السلام عليكم زميلى العزيز م / ابو منة
اسمحلى باضافة بسيطة من فضلك
بالنسبة لاختيار مساحة مقطع الكبل ان كل مليمتر مربع يتحمل 4 امبير اذا كان مدفون او 6 امبير اذا كان هوائى فهذة نسب تقريبية لتسهيل الحسابات عل اساس ان الشخص ليس لدية جداول
لتحديد مساحة مقطع الكبل المطلوب
اما بالنسبةلموضوع معامل القدرة فهو (1) unity فى الاحمال المادية
ويتراوح ما بين 0.75 الى 0.95 فى الاحمال الحثية فيكون المتوسط 0.85 وهذة القيمة
التى يتم الحساب عليها بالتقريب
ولكن بالنسبة لاحمال المحولات كما ذكرتم مؤخراً فارجوا التوضيح لهذة النقطة
وجزاكم اللة خيراً يا محترم

الاخ الكريم المهندس خالد
ما تقوله انه تجريبي فيمكن العتماد عليه للاستئناس ولكنه لا يغني عن الحسابات
حتى جداول الشركات المصنعة يجب ان يتم الحساب ايضا لادخال عوامل التصحيح
شاكرا لك علة مشاركتك ومداخلاتك
 

خالد السيد علي

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
4 أبريل 2011
المشاركات
1,011
مجموع الإعجابات
58
النقاط
0
الاخ الفاضل...المهندس / سامر الشيخ السلام عليكم
لى توضيح بسيط من فضلك مع كامل احترامى لك ولجميع الزملاء الذين شاركوا بحلول لهذا السؤال
اصل السؤال المطروح من احد الزملاء انة يريدمعرفة الكبل الذى يكفى لتغذية حمل ما وطول الكبل اى بعد الحمل عن المصدر
ولم يكن المطلوب عمل desine لاحمال مشروع معين فاردنا تبسيط شرح الموضوع حتى يتمكن السائل من التنفيذ
ولكن اذا كان الموضوع desine لمشروع معين فا اجبارى لازم نتبع قوانين الdesine وناخذ فى الاعتبار
معامل القدرة ومعامل التصحيح وجميع القوانين المعمول بها فى دراسة الاحمال لكن هذا السؤال ابسط من ذلك
وبالتالى عرضنا الاجابة ببساطة للاخ السائل
واعتقد اننا جميعا قدمنا اجابات كثيرة واعطينا للموضوع اكثر مما يستحق
عذراً على الاطالة ووفقنى اللة واياكم الى ما فية الخير والرشاد وحسن الاجابة
 