الإخوة المهندسون حدثت لي المشكلة التالية بعد رش الأعمدة بكميات كبيرة من الماء

مطارد

عضو جديد
إنضم
19 فبراير 2011
المشاركات
13
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بعد صب الأعمدة بثلاث ساعات قام الحارس برش الأعمدة وذلك بملأ الخشب الزائد فوق العمود بالماء ثم استمر بالرش كل ثمان ساعات بنفس الطريقة وعند فك الأعمدة بعد يومين ظهر شكل الصبة مشوهة وعليه من الخارج مايشبه الرمل والتهدلات فما رأيكم هل الخرسانة صالحة أم تضررت من سرعة الرش وكمية الماء؟
 

Eng mhmd

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
222
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
نعم الخرسانه تضررت
كان يجب الانتظار بعد فك شده الاعمده ثم رشها بالماء ولفها بالخيش المبلل
 

Mukhallad Murad

عضو نشط
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
446
مجموع الإعجابات
34
النقاط
28
حبيبي استخدم مادة sbr وصلح المكانات المتضرره مع قراءة تعليمات الاستخدام على العلبه علما ان المنطقه المتضرره اذا كانت ضمن cover فعالج ب sbr ااذا مجاوزه الكفر فنصيحتي لك اعادة الاعمده
 
إنضم
6 نوفمبر 2007
المشاركات
27
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مين يابشمهندس الى قالك ان الرش كل ثمان ساعات والاستتمرار والخرسانه لسه طريه
الخرسانه كده تفقد محتوى الاسمنت الى فيها كله وكأنك معملتش حاجه
الى ممكن تعملة انت دلوقتى اختبار على الخرسانه الى اتصبت
 
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
310
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
نصيحة منى لابد من تكسير هذة الاعمدة واعادة صبها وذلك لان زمن شك الخرسانة النهائى يكون بعد 10 ساعات من صب الخرسانة وبما ان الغفير عند رش بعد 3 ساعات اذا فالخرسانة لم تاخذ مدة الشك النهائى وذلك طبقا للكود المصرى
 

abdullah1341

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2007
المشاركات
177
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الرش كان على الخشب اي ترتطيب خارجي وقد لا تكون الخرسانة تضررت كثيرا . الفيصل يا اخي في الحكم على سلامة الخرسانة هو اختبار core test بعد (7) ايام من الصب.
 

sayedabdo

عضو جديد
إنضم
10 يناير 2010
المشاركات
51
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1-إذا كانت الخلطة الخرسانية نفذت بمحتوى مائى مناسب يعنى لا يتجاوز 0.4 وبطريقه سليمه
2- مساحة التلامس بين الماء والعمود هى فقط عند العمود من أعلى يعنى على مساحة الـcross section
أرى أنه لا يزال العمود وخاصة وأن المياة لن تستقر عليه فترة طويلة حيث ستنفذ من خلال الفراغات فيما بين خشب العمود
ولكن لكى يطمئن قلبك إعمل له كور تست core test
واهتم جيدا لأعمال المعالجه بالمياه عن طريق لف الأعمده بالخيش ورشها
والله أعلم
 

احمدعبدالغفور

عضو جديد
إنضم
28 نوفمبر 2010
المشاركات
35
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
ردا على الاخوة اللى بتقول نكسير الاعمدة على اى دليل اعتمدت؟لازم من الادلة مثل الاختبارات اوبيان سوء الاعمدة
 

Eng mhmd

عضو جديد
إنضم
31 ديسمبر 2010
المشاركات
222
مجموع الإعجابات
11
النقاط
0
انا اوويد راي المهندس احمد عبد الغفور بان لاتكسر الاعمده ولانحكم عليها الا من خلال صور توضح المشكله
 

محمددهب

عضو جديد
إنضم
18 سبتمبر 2009
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
لضمان تقليل الخساره وكسب الوقت وقطع الشك لابد من تكسير الاعمده واعاده الصب
 