هذه بعض الصور للشروخ التي ظهرت بعد صب القواعد

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ابوهاشم

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2006
المشاركات
128
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بعض الصور للشروخ التي ظهرت بعد صب القواعد
ارتفاع القواعد ما بين 57 الى 60 سم من الارض
بعض الشروخ نزلت من سطح القاعدة الى جوانبها بمقدار 10 سم او اكثر بقيل كما تلاحظون
في بعض الصور ثم وقف الشرخ
قيل لي ان هذه الشروخ بسبب الكوابيل من الحديد هل هذا صحيح
هل العزل يكون على سطح القاعدة وجوانبها ويفي با الغرض لسد هذه الشروخ
ماهو رايكم في مثل هذه الشروخ هل لها علاج ام تترك ؟
ملاحظة لاستعراض الصور وعددها 8 صور قم بتحريك اسفل الصفحة يمين ويسار

[GLINT]لا تقلق بهذا الشأن أخى العزيز فقد تم تصغير حجم الصور لتظهر بشكل جيد دون الحاجه الى تحريك الصفحة يمينا وشمالا
المشـــــــ عمروعلى3 ــــــــرف [/GLINT]



[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720017.jpg[/BIMG]

[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720018.jpg[/BIMG]

[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720020.jpg[/BIMG]


[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720019.jpg[/BIMG]

[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720022.jpg[/BIMG]

[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720023.jpg[/BIMG]

[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720024.jpg[/BIMG]

[BIMG]http://kh26sa.jeeran.com/20060720021.jpg[/BIMG]
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
402
النقاط
0
هذه الشروخ سببها عدم إعادة صقل القاعدة بعد الانتهاء من صبها و جفاف البيتون جزئياً .

حيث نقوم عادة بإعادة صقل البيتون بعد مدة من جفافه ( بضع ساعات ) و ذلك لأن الحرارة تسبب هه التشققات نتيجة ظاهة الإنكماش في البيتون .. حيث يرتاح البيتون بعد مدة من صبه و سنكمش بعد جفافه .

يمكنك تجهيز خلطة من الاسمنت و الماء فقط و ملئ هذه الشقوق بشكل محكم .

م . أبو بكر
 

ابوهاشم

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2006
المشاركات
128
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي ابو بكر شكرا على ردك السريع
ولكن لم افهم كيف يكون الصقل او ماهو الصقل وهل احتاجه في الرقاب- والاعمدة- والسقوف
منعا للشروخ
وهل البيوتن هو الاسمنت
 
التعديل الأخير:

مهندس مصطفى

عضو جديد
إنضم
22 مايو 2006
المشاركات
407
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
السلام عليكم

خير ان شاء الله
هذه المشكله ليست انشائيه والدليل على ذلك ان الاعمده لم تصب
والسبب هو ان الشده الخشبيه حول الخرسانه لم تكن متماسكه جيدا كما يقال فى مصر(متقويه)
وحدث اهتزاز للخرسانه فى مرحله الشك الابتدائى وهذه المشكله يحزر منها دائما ان الخرسانه يجب الا تهتز بعد مرحله الشك الابتدائى و الدليل المؤكد لذلك ان احد اسياخ اشاير رقبه العمود يلف حوله الشرخ دائريا!!!
وكذلك يوجد احتمالات اخرى مساعده لحدوث هذا الشرخ وهى الانكماش كما ذكر الاخ الكريم المهندس ابو بكر نتيجه ان درجه الحراره عاليه او احتمال اخر وهو ان التربه اسفل القاعده لم تدمك جيدا قبل الصب عليها مما ادى الى ترييحها هبوط لحظى ادى الى تلك المشكله فى مرحله الشك الابتدائى
** العلاج:
ان يتم عمل مونه قويه من الاسمنت والرمل (ضرورى جدا وضع رمل) ومحاوله ضخها داخل الشرخ
ويفضل وضع ماده ايبوكسيه (اديبوند 65)وماده مانعه للانكماش من احدى شركات كيماويات البناء الحديث
ويجب معالجتها جيدا بالمياه وتغطيتها بالخيش المبلل بالماء وعم تعرضها للشمس حتى لا تفصل
 

aalmasri

عضو تحرير المجلة
إنضم
25 يونيو 2006
المشاركات
2,016
مجموع الإعجابات
25
النقاط
48
شخصيا افضل بشدة استخدام مادة ايبوكسية على استخدام مونة الاسمنت
واضح من الصور ان بعض القواعد "رايحة نصين", يعني الشروخ ليست سطحية وانما عميقة
هذه الشروخ قد تتمدد وتنتشر تحت اجهادات بسيطة (see any Fracture Mechanics book), ولا تنسى ان هذه قواعد, يعني سوف يكون عليها احمال بالاطنان
مونة الاسمنت جيدة للتشققات السطحية, لكنها مادة غير رابطة , لذا افضل استخدام مادة ايبوكسية
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
4,017
مجموع الإعجابات
5,319
النقاط
113
هذه شروخ انكماش واضحة و هي تحدث بسبب الصب في أجواء حارة جدا مع عدم مراعاة درجة حرارة الخرسانة الطازجة و التي يجب الا تزيد عن 33 درجة مئوية و تقاس بالترمومتر الحراري و كذلك اهمال المعالجة للخرسانة المصبوبة و ذلك بتغطيتها بطبقتين من الخيش الذي يتم ترطيبه ثلاث مرات على الاقل يوميا كما يبدو لي من بعض الملاحظات على شكل سطح الخرسانة ومن واقع التجربة زيادة محتوى الماء في الخلطة الخرسانية و تظهر هذه الشروخ عند حديد الكوابيل بسبب ارتفاع درجة حرارة حديد التسليح و ليس بسبب حديد الكوابيل في حد ذاته و من الواضح انها لا تمتد الى كامل عمق القاعدة و يتضح ذلك من الصور الجانبية و لكن المشكلة الاولى بالتفكير و التي توضح مدى خطورة التصرفات السلبية من اهمال المعالجة و نسب الخلط ليست معالجة هذه الشروخ في المقام الأول و الحصول على ( شكل ) مقبول و لكن المشكلة هل وصلت مقاومة الخرسانة الى الرتبة التصميمية المطلوبة و التي تتأثر بالمعالجة و نسب الخلط بشكل اساسي و جوهري
أرجو من الزملاء العاملين بالمواقع في التنفيذ ان يكونوا أكثر جدية و أكثر قيادية و لا يستسلموا لحالة الاهمال العام و التجهيل السائدة في واقعنا العربي ( الكلام ده في الهندسة مش في السياسة و لا داعي للمشاكل )
 

ابوهاشم

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2006
المشاركات
128
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي aalmasri
لاتوجد قاعدة رايحة نصين انما واحدة او اثنتين نزل الشرخ من سطح القاعدة
الى احد الجوانب للقاعدة بمقدار 10 الى 15 سم
ايضا عند ادخال مسطرة اوسيخ ربط الحديد داخل الشرخ لايوجد عمق في الشرخ
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
402
النقاط
0
شكراً لمرور الأخوة ..
في الحقيقة أذكر أن هذه الشقوق حدثت في الأعلى أي في منطقة ضغط العزم الذي يؤثر على القاعدة من الأسفل إلى الأعلى ..
إن زيادة الأحمال على القاعدة ستزيد من هذا العزم و بالتالي ستضغط الشقوق و لن تفتحها .

لذلك فمادة المونة الاسمنتية مع رمل كافية لكن لا بأس بالمادة الإيبوكسية لزيادة الأمان .

أذكر أننا بعد الانتهاء من صب القواعد نقوم بتمرير ( مالج ) أداة ملساء لصقل البيتون بعد مرحلة الجفاف الأولى .. و ذلك لمنع التشققات كما نلحظ بشدة كلام الأخ سيف الدين مرزوق بخصوص كفاية الاسمنت و التأكد من مقاومة البيتون .

مع التقدير
م . أبو بكر
 

eng_gallou

عضو جديد
إنضم
27 أكتوبر 2005
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا قبل الدخول فى الموضوع حلول للمشكلة الاهم معرفه السبب حتى نتلاشى ذلك فيما بعد
:ـ هذه الشروخ هى شروخ انكماش (شروخ جفاف):ـ
تحدث من بعد الصب وتستمر حتى وصول الخرسانه للتصلد ؟
بسب1-ارتفاع درجه حراره الخرسانه مما يعمل على تبخر المياه من الخرسانه من اعلى.
2-وجود ظاهرة الانكماش التى تحدث للسطح الخارجى للخرسانة وخصوصا المسلحة.
3-اهمال الدمك الجيد(باستخدام مالج ) لسطح الخرسانة وذلك بعد الصب بعد تقريبا 1 الى 2ساعه
اسباب خاصه بهذاه الحاله:::___
أ-- اهمال المعالجة للخرسانة (خيش مبلل بالماء باستمرار) مع ارتفاع درجه الحرارة.
ب-- الصب فى الجو الحار مع اهمال خفض درجه حرارة الخرسانة(باستخدام ثلج فىالماء_ عمل مظلات للرمل ,الزلط)
العلاج
يفضل اتباع الخطوات التالية:
1- تنظيف الشروخ جيدا باستخدام فرشاه سلك (لازلة اى اتربه او خرسانه غير متماسكه)
2- وضع ماء كثير جدا على القواعد قبل عملية ملئ الشروخ(حتىلاتمتص الخرسانه القديمة مياه الخلطة الجديدة مما يضعف الترابط بين الخرسانة القديمة والخلطة الجديدة)
3-وضع خلطة لبانى (اسمنت + ماء)فقط . وزلك لا ن المواد الربطة لم تثبت كفاءة و اللبانى افضل منها واقوى
4- عمل خلطة من ( اسمنت + ماء +رمل + سيليكا فيوم ) وصب هذة الخلطة فى الشروخ.
سبب استخدام سليكا فيوم هو ملئ الفراغات التى لا يمكن ملئها بحبيبات الاسمنت
ملحوظة قطر حبيبت سليكا فيوم 100/1 من حبيبت الاسمنت
الرجاء من الاخوه ان يصححو لى اى خطاء وان يوضح ذلك لى

[grade="00bfff 4169e1 0000ff"] ملحوظة انا طالب فى السنه النهائيه بهندسة الاسكندرية __ مصر[/grade]
 

eng_gallou

عضو جديد
إنضم
27 أكتوبر 2005
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
طريقة لتجنب الانكماش فى الخرسانة
وهى استخدام اسمنت معادل للانكماش (non shrenkage


وباستخدام
زلك النوع من الاسمنت لا يحدث شروخ فى سطح الخرسانة
ولكن هذا النوع غالى الثمن ولذلك لا يستخدم الا فى الاعمال الهامه
(ويقال انه يمنع الانكماش و ذلك غير صحيح ولكن يعمل على معادله الشد الذى يحدث للسطح مثل طريقه الخرسانة سابقه الاجهاد)

ملحوظة انا طالب بالسنة النهائيه هندسة الاسكندرية --- مصر
 

ابوهاشم

عضو جديد
إنضم
10 يونيو 2006
المشاركات
128
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بارك الله فيكم جميعا على اثراء الموضوع بمعلومات قيمة
ولي استفسارات اذا تكرمتم بخصوص
اجهاد كسر الخرسانة المسلحة للاساسات لايقل عن 300 كجم سم2 بعد 28 يوم

اولا الاساسات هل هي القواعد ام القواعد والرقاب ؟؟؟؟؟
ثانيا 300 كجم سم 2 هل تعني عدد 6 كيس في كل كيس 50 كجم؟؟؟؟؟

ثالثا بعد 28 يوم هل يعني تصل قوة الخرسانة للحد الاعلى من القوة بعد 28 يوم ثم يتم اختبارها للكسر
اي قبل المدة هذه لايمكن اختبارها ارجو من اخواني التوضيح
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
402
النقاط
0
أخي أبو هاشم بخصوص التجارب التي تتم على العينات أدعوك للإطلاع على هذا الموضوع .

عينات فحص الخرسانة

و إن شاء الله تستفيد .

م . أبو بكر
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى