اريد من حضراتكم توضيح العلاقه بين fc" , fcu لانواع الخرسانات المختلفه
 

م عمروسعد

عضو جديد
إنضم
3 يناير 2008
المشاركات
84
مجموع الإعجابات
75
النقاط
0
fcu : compressive strength of a cube specimen
fc' : compressive strength of cylinder specimen

Fcu=.8 Fc' for Normal strength concrete
 

zzaghal

عضو جديد
إنضم
3 يوليو 2006
المشاركات
1,595
مجموع الإعجابات
67
النقاط
0
السلام عليكم

الاخ العزيز (م عمرو سعد)
ارجو ان تسمح لي ان اشير الى ان العلاقة هي بالعكس


وقد قمت بتحميل كتاب خاص بهذه المسألة في موضوع مستقل على منتدانا، وذلك حتى تعم الفائدة.
والموضوع موجود هنا:
http://www.arab-eng.org/vb/t237527.html#post1971865
 

eng.b.alkahtani

عضو جديد
إنضم
15 سبتمبر 2010
المشاركات
368
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
السلام عليكم
كلام الأخ zzaghal صحيح
fcu : compressive strength of a cube specimen
fc' : compressive strength of cylinder specimen

Fcu=.8 Fc' for Normal strength concrete

المصطلحات صحيحة
لكن العلاقة الصحية هي Fc'=.8Fcu for Normal strength concrete
 

max_kimo2005

عضو جديد
إنضم
17 ديسمبر 2009
المشاركات
159
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
شكرا يا اخ عمرو سعد وشكرا لكل من اهتم بموضوعى وأفادكم الله
 

hossam almancy

عضو جديد
إنضم
21 ديسمبر 2009
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
كلام الأخ zzaghal صحيح


المصطلحات صحيحة
لكن العلاقة الصحية هي Fc'=.8Fcu for Normal strength concrete
احب اضيف ان هذه العلاقه عند استخدام عينه مكعب خرسانى 200*200*200 مم
اما عند استخدام مكعب خرسانى 150*150*150 مم تكون العلاقه Fc'=.83Fcu
 

Dr-Khaled

عضو جديد
إنضم
11 يناير 2007
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
4
النقاط
0
العلاقة بين اجهاد كسر المكعب والاسطوانة متغيرة وتعتمد على خواص او grade الخرسانة
ولكن للتسهيل يمكن ان نقول ان النسبة هى 0.8 بين جهد الاسطوانة وجهد المكعب حتى خرسانة 50 MPa
و عند الوصول لخرسانة اعلى فإن النسبة تقل فتصبح الخرسانة ذات جهد كسر مكعب قياسى 60 MPa تساوى جهد كسر اسطوانة 50 MPa
وحتى يمكن حل تلك المشكلة فان الكود الاوربى يفضل ان يتم تعريف الخرسانة لكلا النوعين فى اللوحات مثلا:
اجهاد كسر الخرسانة بعد 28 يوم هو 40/50 ( بمعنى انه تم التصميم على خرسانة ذات جهد مكعب 50 واسطوانة 40 MPa )

وهذا ما اقوم به حاليا لمنع اللبس ولتسهيل عملية المراجعة من قبل الهيئات الحكومية او البلديات