عند تصميم الداكت نبدأ بتجميع كميات الهواء المراد حملها ونحدد سرعة الهواء عند main وتتراوح ما بين 1200-1500 fpm فى حالة AHU اما لو كان FCU داخل غرفة فتكون السرعة 800fpm وبعد ذلك ندخل على ductlator ونحدد ابعاد الدكت طول X عرض على الا تتعدىaspect ratio 3 وفى اضيق الحالات مسموح الى حد 4 احيانا ..بعد تحديد الابعاد المناسبة للدكت الرئيسى ناخذ قيمة الاحتكاك المقابلة لها مع العلم انها لكل 100ft بعد ذلك نقوم بتثبيت قيمة الاحتكاك على طول مسار الدكت ونغير فى الكميات للحصول على المقاس المناسب لكل جزء فى مسار الدكت-ولحساب قيمة الاحتكاك الكلى للمسار نقم بضرب قيمة الاحتكاك التى حصلنا عليها وقمنا بتثبيتها فى طول الدكت بالقدم-ولكن هذا الاحتكاك نتيجة المسار الكلى للدكت فقط وليس ايضا نتيجة للfittings اى الاكواع والفرعات والخ... فنقوم بأخذ كل واحدة على حدة وعمل افراد طولى لها لنرى تعادل كم متر طولى وذلك من جداول smacna او carrier handbook duct sizing وفى بعض الحالات التى تتطلب قرارات سريعة مثل الاجتماعات مثلا عندما يطلب قيمة الاحتكاك لمسار دكت معين فيكفى ان نضرب المسار الطولى للدكت فى معامل امان وليكن 15% مثلا بدلا ان افراد كل جزء على حدة وتكون النتيجة قريبة جدا من القيم الحسابية ولكن لزم العل بأن الطريقة الثانية ليست المعتمدة هندسيا واستشاريا ولكن الطريقة الحسابية الدقيقة هى الافضل وان كانت اكثر وقتا ومجهودا