ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

إنضم
12 يونيو 2006
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليوم أسعى لطرح سؤال غاية في الحساسية و الأهمية ... , و هو يتعلق بالإختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية (differential)

transformer28jl.jpg

لذا ... أرجو طرح تلك الإختبارات , و توضيحها.

لكم كل الشكر
 

sermad

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
82
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
انشاالله يجيك الرد okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 

sermad

عضو جديد
إنضم
23 يوليو 2009
المشاركات
82
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي انت متاكد انو المحولة عليها diffetial لان ال diffe ....
يستخدم بس للاحمال المتزنة انت قصدك عليه حماية earth leakage
الاختبارات هي
1- ممكن تتاكد من نقطة التعادل
2-ممكن تفحص بجهاز الميكر بين كل فيز والبدي للمحولة
3-فحص بجهاز الميكر بين الكيبلات مع بعضها والارضي
4 تاكد من الsetting لهذه الحماية
 

moh h

عضو جديد
إنضم
18 مايو 2006
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم

اسف على التاخير

بخصوص سؤالك اخي الكريم عن جهاز الوقاية (الحماية) التفاضلية الــ differenation

هو عبارة جهاز يقوم بالمقارنه بين ملفات جهة الجهد المنخفض وملفات الجهد العالي

بحيث يقارن قيمة الطاقة الداخله في المحول يجب ان تساوي قيمة الطاقة الخارجه

الاختلاف فقط في قيمة التيار والجهد
 

tamerrezek

عضو جديد
إنضم
17 أغسطس 2009
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخى العزيز باختصار شديد
الوقاية التفاضليه هى عمليه مقارنة لكمية التيارات المارة فى المحول من الجهتين و تتم هذه المقارنة عن اجهزة وقايه يتم تغذيتها من محولات التيار الموجودة على الجهتين و تكون موصله على الملف من النوع class X و تخضع هذه العمليه لحسابات تعتمد على بيانات المحول من الجهتن و جهة تاريض محولات التيار لانه يحدد اتجاه التيار الثانوى الداخل الى جهاز الوقايه و بيانات محولات التيار كنسبه التحويل و فكرة التفاضليه بسيطه جدا حيث انها تعتمد على قانون كيرشوف و هى ان محصله التيار الداخل و الخارج الى اى نقطة يساوى صفر اى ان قيمة التيار الداخل يساوى قيمه التيار الخارج و لكن بحسب الجهد اى ان الطاقة الداخلى الى المحول تساوى الطاقة الخارجه منه ز
اما بالنسبه لسؤالك عن اختبارات بعد خروج المحول بالتفاضليه فهناك بعض الاختبارات :
1- اختبارات الوقايه و تشمل اختبار اجهزة الوقايه - محولات التيار - دوائر التيارات و اتجهاتها - قيم ضبط الاجهزه- ملف الافصل الخاصة بالوقايه التفاضليه
2- اختبارات المحول و تشمل - و هذه وجهة نظرى بناء على خبرتى - اختبارات الزيت و بالاخص DGA - اختبار Tan delta - SFRA-winding ressistance -ratio-visual inspection
3- فحص ظاهرى للقضبان و نهايات الكابلات - لو وجدت - من جهة المحول او وسيله ربط المحول بالقواطع عموما
هذا ما يحضرنى الان لان الموضوع كبير و هناك الويات للاختبار تبعا للاتى :
هل اشتغال التفاضليه صاحبه اشتغال وقايه اخرى ام لا و اسئله اخرى ستسهل عليك تحديد اى اختبار تبدا به لان ربما تكون المشكله فى نطام الوقايه فلا تحتاج لختبار المحول و ربما بافحص الظاهرى تكتشف عيوب اخرى مثل انهيار عازل او وجود زاحف مما يودى لانهيار العزل بين الفاوات و بعضها او بين الفازة و الارضى
وصلى الله على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم
 

جنوب

عضو جديد
إنضم
26 يناير 2006
المشاركات
8
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأستاذ العزيز tamerrezak

هل ممكن ان تعطيني معلومات عن جهاز Megger المستخدم في اختبارات المحولات

هل الجهاز يوفر جميع الاختبارات اللازمة للمحولة ؟

ماهي الاختبارات التي يوفرها هذا الجهاز ؟

وما هي المعطيات التي يوفرها المخطط الناتج من الاختبار ؟

وكيف يشير المخطط الى حالة المحولة ( الصحية) ؟

تقبل تحياتي
 

moh h

عضو جديد
إنضم
18 مايو 2006
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الأستاذ العزيز tamerrezak

هل ممكن ان تعطيني معلومات عن جهاز Megger المستخدم في اختبارات المحولات

هل الجهاز يوفر جميع الاختبارات اللازمة للمحولة ؟

ماهي الاختبارات التي يوفرها هذا الجهاز ؟

وما هي المعطيات التي يوفرها المخطط الناتج من الاختبار ؟

وكيف يشير المخطط الى حالة المحولة ( الصحية) ؟

تقبل تحياتي

حياك الله اخونا جنوب

بخصوص سؤالك عن جهاز الـــ Magger

هو جهاز قياس قيمة العازلية بين فيزه والاخرى وكل فيزه مع الارضي

ويجب ان تخرج القيمة كبيره جدا وتقدر باكثر من 200 ميغا اوم

وتختلف بحسب درجة الحرارة المحيطة وعمر المحول

ارجو ان اكون قدر اجبة عن سؤالك

وعذرا من الجميع
 

eng.gegenew

عضو جديد
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الوقايات علي المحول هي نوعان
1- وقاية كهربية وتشمل (Differntial ,زيادة تيار , تهريب أرضي مقيد )
2-وقايات ميكانيكية وتشمل ( بوخلز , انعكاس اتجاه الزيت , طبة الانفجار , مؤشر مستوي الزيت , درجة حرارة الزيت والملفات ) وشكرا
 

احمد جواد حسن

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2012
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي الكريم تعتبر مناولة التفاضل (differential) حماية رئيسة على محولات القدرة وهي حماية كهربائية لذلك خروج محولة القدرة بهذة المناولة يعني وجود دائرة قصر (SC) على احدى جهات المحولة او اكثر او نتيجة عمل مانعة الصواعق لذلك يجب فحص العازلية للمحولة باستخدام جهاز megger وكذلك القابلوات المرتبطة بها علما انة منطقة الحماية لمناولة التفاضل محصورة بين محولات التيار لجهات المحولة هذة في حالة ان المحولة كانت في العمل وقدتم تحميلها سابقا ومستقرة.
اما في حالة المحولة تم تشغيلها حديثا وتنفصل بمناولة التفاضل عند التحميل عليها فيجب الفحص والتاكد من الدوائر الثانوية للتيار وكذلك نسب التحويل لمحولات التيار وكذلك الحالة الاتجاهية لملفات المحولة vector gruop .
هذا بشكل مختصر والحمدللة رب العالمين
 

هشام الوقيع

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2007
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الحماية التفاضلية تستخدم للمقارنة مابين كميتين كهربيتان او اكثرر من نفس النوع مثل التيار عند استخدامها لحماية المحول تقارن مابين دخل وخرج المحول حيث عندما يفصل المحول عن طريق الحماية التفاضلية فان العطل ينحصر مابين محول التيار عند دخل المحول ومحول التيار عند خرج المحول بالتالى يجب الاتى 1- القاء نظرة عامة على المحول من محول التيار عند الدخل ومحول التيار عند الخرج وفحص قضبان التجميع ورؤؤس الكوابل 2- اذا لم تجد اى مشكلة من الفحص الاولى هذا يدل على ان العطل داخلى فى المحول ونوعية العطل الداخلى يمكن التعرف عليه عن طريق اخذ عينة من الزيت واجراء اختبار DGA فان هنالك عدد من الغازات (7 انواع) اى غاز يدل على نوع العطل الداخلى 3- ونستخدم الmegger لقياس insulation resistance مابين ملف الابتدائى والثانوى والابتدائى والارضى والثانوى والارضى على حسب voltage level للمحول نختار مقاس ال meggerحيث يتدرج من 250 الى 5000وتقارن القيم المتحصل عليه باالاختبارات التى تم عملها فى factory acceptance test 4- وايضا نجرى اختبار الwinding resistanceبالاستخدام dc current وايضا مقارنتها مع مراعاة الاختلاف فى درجة الحرارة والرطوبة وعمر المحول
 

هشام الوقيع

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2007
المشاركات
42
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
[FONT=&quot]الحماية التفاضلية تستخدم للمقارنة مابين كميتين كهربيتان او اكثرر من نفس النوع مثل التيار عند استخدامها لحماية المحول تقارن مابين دخل وخرج المحول حيث عندما يفصل المحول عن طريق الحماية التفاضلية فان العطل ينحصر مابين محول التيار عند دخل المحول ومحول التيار عند خرج المحول بالتالى يجب الاتى[/FONT]

[FONT=&quot]1- [/FONT]
[FONT=&quot]القاء نظرة عامة على المحول من محول التيار عند الدخل ومحول التيار عند الخرج وفحص قضبان التجميع ورؤؤس الكوابل [/FONT]

[FONT=&quot]2- [/FONT]
[FONT=&quot]اذا لم تجد اى مشكلة من الفحص الاولى هذا يدل على ان العطل داخلى فى المحول ونوعية العطل الداخلى يمكن التعرف عليه عن طريق اخذ عينة من الزيت واجراء اختبارDGA[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]فان هنالك عدد من الغازات (7 انواع) اى غاز يدل على نوع العطل الداخلى[/FONT]

[FONT=&quot]3- [/FONT]
[FONT=&quot]ونستخدم ال[/FONT][FONT=&quot] megger[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]لقياسinsulatiom resistance[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]مابين ملف الابتدائى والثانوى والابتدائى والارضى والثانوى والارضى وتقارن[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] القيم[/FONT][FONT=&quot] المتحصل عليها باالاختبارات التى تم عملها فى factory acceptance test[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4- [/FONT]
ايضا نجرى اختبار الwinding resistance بالاستخدام dc currentومقارنتها ايضا مع مراعاة الاختلاف فى درجة الحرارة والرطوبة وعمر المحول
 

مفتاح العربي

عضو جديد
إنضم
15 سبتمبر 2012
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاختبارات هي
1-اختبارجهازالوقاية والتاكد من معايرة الجهاز
2-اختبارمحولات التيارمن الجهتين الابتدئي والتنوي
3-الكشف على دوائر التيار
4-اختبارمانعة الصواعق بالميجر
5-اختبار الاستقرارية للمحول
اخواني اقبلو مني هده المشاركة وبارك الله فيكم .......وصلو على خاتم الانبياء
 