• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤال مهم في كيفية توصيل جهاز تكييف من نوع Split

sms7813

عضو جديد
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عند توصيل الأنابيب النحاسية بين القطعتين الداخلية والخارجية
أرجو من حضرتكم شرح طريقة فتح الخطين خط السحب وخط الضغط أيهما أول وكيف يمكننا تفريغ الهواء من الأنابيب النحاسية عند فتح سكر غاز الفريون واذا بقي هواء هل هذا يؤثر على المكيف
وكيف يمكننا معرفة أن الأنابيب قد خلت تماما من الهواء وشكرا لتعاونكم
 

خضر يوسف خضر

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2009
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اولا يتم فتح خط الطرد قليلا ثم اقفاله وبعد ذلك خط السحب وافاله ومن ثم تنفيس الفريون من مكان موجود في الصمام مكان الشحن الى ان يخرج قليلا من الغاز وبذلك نتاكد من خلروج الهواء
 

sms7813

عضو جديد
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكوور أخي الكريم بس ليش ما نفتح خط الطرد ونبقي خط السحب مغلق و ننفس الهواء من مكان شحن الفريون (البلف) الى أن يخرج الهواء كاملا ومن ثم نفتح خط السحب
وهناك سؤال أيضا اذا بقي هواء داخل الأنابيب هل هذا يؤثر على الضاغط أو على أداء المكيف وشكرا
 

fuadmidya

عضو جديد
إنضم
16 يونيو 2010
المشاركات
209
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
داكو بوری پرببن ژ هه‌وای
 

م&العامرى

عضو جديد
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم
عند تفريغ الهواء الموجود فى ماسورتى السحب والطرد نقوم بفتح اى خط من الاتنيين السحب او الطرد وذلك عند عدم تشغيل المكيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الزاى تفتح اى واحد ؟ لان الوحده الخارجيه مضغوطه بمركب التبريد فلا يوجد فرق اذا فتحت السحب او الطرد .
وبعد فتح اى خط تقوم بفتحه مده قصيره جدا قد تكون 3 ثوانى مع العلم ان توجد ابره بلف خدمه على خط السحب تقوم بالضغط عليها وتفريغ الهواء الموجود بداخل المواسير وذلك عن طريق كميه م.ت التى قمت بفتحها .
اكيد لازم يكون هواء داخل المواسير بس بنسبه قليله جدا وهذه النسبه لا تؤثر على الدائرة الميكانيكيه او كفاءه التبريد عامتا مع العلم انا م.ت 22 له خاصيه التلاقم مع الهواء . ولكم جزيل الشكر والاحترام
 

sms7813

عضو جديد
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مشكووووووور جزيل أخي الكريم على هذه المعلومات
 

سيفاك

عضو جديد
إنضم
12 سبتمبر 2007
المشاركات
41
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
----------------------------------------------------- السلام عليكم --------------------------------------------------
1- تركيب القطعة الداخلية بشكل مستقيم ----------

2- تركيب القطعة الخارجة وتوصيل الكابلات والأنابيب النحاسية

3- ربط العزقات بشكل جيد السحب والدفش اي الطرد

4- تركيب ساعة الفريون بلف السحب ( طبعن الحنفية مسكرة )

5- سحب الهواء من الدارة بي فاكيوم انظر إلى ساعة الفريون ساعة السحب الزرقاء يجب ان تكون الابرة مؤشر 0

6- فتح حنفيات السحب و الطرد وبهذا الشكل انجزة المهمة بنجاح

7- بنسبة ان كان يوجد هواء داخل الدارة تؤثر بان الرطوبة تكون داخل الدارة وذالك يؤدي الى تلف الكمبرسور

*
 
أعلى