• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

سؤال مهم في عملية تركيب مكيف من نوع split

sms7813

عضو جديد
إنضم
26 سبتمبر 2006
المشاركات
4
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عند توصيل الأنابيب النحاسية بين القطعتين الداخلية والخارجية
أرجو من حضرتكم شرح طريقة فتح الخطين خط السحب وخط الضغط أيهما أول وكيف يمكننا تفريغ الهواء من الأنابيب النحاسية عند فتح سكر غاز الفريون واذا بقي هواء هل هذا يؤثر على المكيف
وكيف يمكننا معرفة أن الأنابيب قد خلت تماما من الهواء وشكرا لتعاونكم
 

البصراوي2

عضو جديد
إنضم
26 مارس 2010
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اذا كان السبلت جديد اي مشحون بعد ربط الانابيب جيدا نقوم بفتح خط الدفع قليلا للتاكد من ضبط التوصيلات من التسريب وبعدها نفتح التوصيلة السحب ليخلاج الغاز مع الهواء ونغلق الدائره جيدا ثم نفتح الماسورتين الدفع والسحب للاخر
 

rewesh

عضو جديد
إنضم
10 فبراير 2009
المشاركات
97
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
السلام عليكم بعد توصيل الوصلات النحاسيه والتقريط عليها جيدا نقوم بعمل فاكيوم للوصلات والكويل للوحده الداخليه مع التاكد من غلق المحابس للوحده الخارجيه (الالنكيهات) ثم نقوم بعمل فاكيوم ثلاثى بمعنى نقوم بتوصيل الطلمبه على خط السحب وتشغيلها حتى يصل مؤشر العداد الى 30in.hg تحت الصفر ثم ننتظر قليلا للتاكد من ثبات مؤشر العداد وهذا يدل على عدم وجود تثريب بالوصلات ثم نقوم بفتح محبس خط السائل (الالنكيه) الماسوره الاصغر قليلا ليصل مؤشر العداد الى 10psi ثم نقوم بالتفريغ مره اخر . نكرر هذه العمليه ثلاث مرات لكى نطمئن تماما لعدم وجود هواء داخل مواسير الجهاز. وفى حاله عدم وجود طلمبه فاكيوم . نقوم بالتاريط على الصواميل جيدا ثم نقوم بفتح محبس خط الساءل قليلا واخراج الغاز من محبس خط السحب وذلك بكميه قليله لاخراج كميه الهواء الموجوده داخل الوصلات والكويل . ثم نذيد الضغط داخل الوصلات الى 50psi ونقوم بالكشف على الوصلات بالماء والصابون. وبعد التاكد نقوم بفتح المحابس جيدا وتشغيل الجهاز والاطمئنان على الشحنه ودرجه البروده. معذره للاطاله وشكرا.
 
أعلى