السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اذا كان يتواجد لدينا حمل ثابت القيمه وليكن على سبيل المثال 10 ميجا فولت امبير 13.8 كيلو فولت ويراد تنفيذ محطه تحويل من 33 كيلو فولت الى 13.8 كيلو فولت لتغذيه هذا الحمل فما هى قدره المحولين المناسبين لهذه المحطه وما هى معايير اختيارهما( هل قدره المحول الواحد 75%من قيمه الحمل كما اطلعت عليها فى احد الموضوعات؟ ) مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه المحطه داخليه ولن يتم توصيلها بنظام سكادا كذلك ما هى مساوىء توصيل محولين على التوازى
اذا كان يتواجد لدينا حمل ثابت القيمه وليكن على سبيل المثال 10 ميجا فولت امبير 13.8 كيلو فولت ويراد تنفيذ محطه تحويل من 33 كيلو فولت الى 13.8 كيلو فولت لتغذيه هذا الحمل فما هى قدره المحولين المناسبين لهذه المحطه وما هى معايير اختيارهما( هل قدره المحول الواحد 75%من قيمه الحمل كما اطلعت عليها فى احد الموضوعات؟ ) مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه المحطه داخليه ولن يتم توصيلها بنظام سكادا كذلك ما هى مساوىء توصيل محولين على التوازى