كيف احدد قدرة كل مفتاح وكيف احدد قدرة المفتاح الرئيسى الذى يفصل ال 10 ماكينات معا

مهندس هيثم

عضو جديد
إنضم
6 يونيو 2006
المشاركات
88
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
ارجو المساعده منكم ياخوان
فانا اعمل باحدى الشركات ومطلوب منى بعض الاشياء وهى
عندى مجموعة ماكينات قدرة كل ماكينه حوالى 30 كيلو وات
وهم عشرة ماكينات
المطلوب منى هو عمل لوحة بور(قدره)
والمطلوب كيف احدد قدرة كل مفتاح وكيف احح قدرة المفتاح الرئيسى الذى يفصل ال 10 ماكينات معا
 

mohd_mfr

عضو جديد
إنضم
9 نوفمبر 2004
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
فيما يخص تحديد فيمه القاطع وذالك بعتمدك علي التيار الازم لكل مكينه من قانون الطاقه تساوي الجهد في التيار اذا كان للوجه الواحد في حاله انها ثلاث اوجه في جذر ثلاثه .

وعندما تقوم بحساب التيارات الازمه لكل مكاينه تضربها 1.20 اي بزياده قدرها عشرين بالمائه عن قيمه التيار . وبذالك تكون القيمه قيمه الفصل للتيار الحمل

وفيما يخص القاطع الرئيسي وهو عبارة عن مجموع سعة القواطع ويفضل الزياده بنسبه ثلاثين بالمائة من قيمه المجموع وذالك لاي زياده مستقبليه للمكائن




مع ملاحظه ان القواطع يوجد بها نوعين نوع مغناطيسي وذالك لسرعة الفصل ويطلق عليه رمز Tm ونوع حراري يستغرق وقت للفصل وذالك يعتمد علي نوع التطبيق المستخدم وفيما يخص المكائن اذا كانت محركات يجب مراعه بدايه التشغيل للمحرك ويجب اختيار النوع الحراري لكي لايفصل سريعا
 

my_k505

عضو جديد
إنضم
31 مايو 2005
المشاركات
64
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي ممكن اختصر لك هذا الكلام في أن تذهب إلى المحرك وتشوف كم القيمة الأسمية للتيار عند الحمل وبعد ذلك تشوف جدول القياس للتيارات وقطر السلك
وبس
ابو يزيد
المدينة المنورة
 

ثائر كاظم موات

عضو جديد
إنضم
5 يونيو 2006
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أخي العزيز عند تحديد قيمة قاطع الدورة Circuit breaker )C.B) يجب تحديد تيار الحمل ونضيف عليه 25% . أي بمعنى
قاطع الدورة = تيار الحمل +25% من تيار الحمل
مثال :- اذا كان تيار الحمل = 400 أمبير
قاطع الدورة= 400+100=500 أمبير.

أما بالنسبة لقاطع الدورة الرئيسي بنفس الطريقة نجمع تيارات الأحمال ونضيف عليها 25%

هذه الطريقة مجربة عمليا.


تحياتي
 

consultant

عضو جديد
إنضم
19 يناير 2005
المشاركات
62
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جميع ما كتب صحيح
ولحساب تيار الحمل للماكنه يجب أولا أن تعرف اذا كانت ذات فاز واحد أو ثلاث فازات
فاذا كانت ذات فاز واحد
تيار الحمل= 30 /(0.2*0.8)
حيث 0.8 =power factor
0.2= single phase voltage ( kv



واذا كانت ذات ثلاث فازات
تيار الحمل= 30(0.8*0.4*( الجذر التربيعي للثلاث)
حيث 0.8 =power factor
0.4= three phase voltage ( kv
 
أعلى