هل برنامج السيف يقوم بذلك؟؟

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
من المعلوم ان احد الطرق للتغلب على موضوع الثقب (PUNCHING) في البلاطات المسطحة (FLAT SLAB)هو عن طريق عمل محيطات من التسليح العلوي عند مناطق الاعمدة،

سوالي هنا كيف اقوم بنقل ما يظهر لي من حديد اضافي في السيف الى الاتوكاد، بمعنى كيف اعرف ان احدد شكل المحيط حول االعمود من السيف، وهل برنامج السيف يقوم بعمل تلك المحيطات حول الاعمدة عند فشل احد الاعمدة في (PUNCHING)

هل هو من الحديد الاضافي الذي يظهر بعد تسليح البلاطة بشبكة علوية وسفلية، هل يعتبر ذلك هو shear reinforcement ام هو مجرد حديد اضافي
اتمنى من الاساتذة الكرام موافاتي بذلك وارجو ان أكون وضحت الفكرة
(اخوكم حسن)
 

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
هل من مجيب يا اخوان ؟؟؟

قد بُحَ صوتي من نِداكُم إخوَتي هلا فتىًً يشفي الغليلَ هُمَام
 

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
لايوجد أحد يعرف الجواب
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,560
مجموع الإعجابات
3,401
النقاط
113
من المعلوم ان احد الطرق للتغلب على موضوع الثقب (punching) في البلاطات المسطحة (flat slab)هو عن طريق عمل محيطات من التسليح العلوي عند مناطق الاعمدة،

سوالي هنا كيف اقوم بنقل ما يظهر لي من حديد اضافي في السيف الى الاتوكاد، بمعنى كيف اعرف ان احدد شكل المحيط حول االعمود من السيف، وهل برنامج السيف يقوم بعمل تلك المحيطات حول الاعمدة عند فشل احد الاعمدة في (punching)

هل هو من الحديد الاضافي الذي يظهر بعد تسليح البلاطة بشبكة علوية وسفلية، هل يعتبر ذلك هو shear reinforcement ام هو مجرد حديد اضافي
اتمنى من الاساتذة الكرام موافاتي بذلك وارجو ان أكون وضحت الفكرة
(اخوكم حسن)
أخى الفاضل سوف أقوم بالرد بناء على نسخة سيف الأصدار 12
برنامج سيف يقوم بالتحقق من القص الثاقب ويمكنك الحصول على النتائج من خلال الاتى
disply>show punching shear design
ستلاحظ برنامج سيف يقوم بأظهار النسب اى نسبة أكبر من واحد معناها أن القص الثاقب غير امن

يمكنك معرفة ما إذا كان برنامج السيف قد أضاف حديد أضافى لمقاومة القص الثاقب من خلال الاتى
disply>show slap design
ستظهر لك نافذة أختار نوع الحديد المطلوب أظهاره shear reinforcemnt

فلو كانت نسب القص الثاقب أقل من أو تساوى واحد وتسليح القص الثاقب بصفر معنى ذلك أن السيف أستخدم التسليح الموجود من العزوم فى تحديد مقاومة الخرسانة للقص الثاقب ووجد أنها كافية

بينما لو كانت نسب القص الثاقب أقل من واحد والسيف أظهر حديد للقص الثاقب معنى ذلك أن حديد العزوم الموجود لتحديد مقاومة الخرسانة للقص الثاقب غير كافى وبالتالى أضاف السيف كمية حديد أخرى لتحسين القص الثاقب

بينما لو كانت نسبة القص الثاقب أكبر من الواحد معنى ذلك أن السيف أجرى المحاولات السابقة ولكن القص الثاقب مازال غير أمن وفى تلك الحالة عليك أما بزيادة سمك البلاطة الخرسانية
أو عمل تاج بالعمود أو عمل drop panel

والسيف بالمرحلة النهائية يقوم بعمل لوحات تفصيلية يوضح عليها أطوال وأعداد ومسافات التسليح ويمكنك مشاهدة تلك اللوحات بأستخدام
run>run detailing
ثم عليك ان تختار اللوحة المطلوبة
 

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
شكرا لك اخي العزيز على ردك فقد انتظرت أحد يرد على موضوعي كثيرا
ارفقك لك هذا الملف لبرنامج السيف لفلات سلاب ويظهر انه هناك عمودين فيهم مشكلة القص الثاقب
ارجو ان تنظر فيه وتخبرني ما هو الحل؟

ثم هل هناك طريقة لايجاد محيط التسيلح الاضافي المطلوب حول الاعمدة بطريقة مياشرة من البرنامج
 

المرفقات

  • MODEL SLAB.rar
    775.8 KB · المشاهدات: 127

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,560
مجموع الإعجابات
3,401
النقاط
113
شكرا لك اخي العزيز على ردك فقد انتظرت أحد يرد على موضوعي كثيرا
ارفقك لك هذا الملف لبرنامج السيف لفلات سلاب ويظهر انه هناك عمودين فيهم مشكلة القص الثاقب
ارجو ان تنظر فيه وتخبرني ما هو الحل؟

ثم هل هناك طريقة لايجاد محيط التسيلح الاضافي المطلوب حول الاعمدة بطريقة مياشرة من البرنامج
أخى الفاضل حسن بعد التحية
بخصوص الملف مساء سوف أقوم بالأطلاع وأوافيك الرد بإذن الله
بخصوص المحيط السيف لا يقوم مباشرة بعمل ذلك لكن كما أوضحنا بالمشاركة السابقة من خلال تفصيلات التسليح يمكنك من خلال أطوال التسليح وأعددها الحصول على المحيط المطلوب
خالص تحياتى
 

محمد 977

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2009
المشاركات
614
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
مشكوووووووووووور من صميم القلب

مشكوووووووووووور من صميم القلب
الف الف شكر
تسلم الايادي
مشكوووووووووووور من صميم القلب
الف الف شكر
تسلم الايادي
 

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
انا بانتظارك يا اخي العزيز وبار ك االله فيك
 

zaidtech

عضو جديد
إنضم
2 فبراير 2010
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اخي العزيز حبيت اجاوب على سؤالك بخصوص ال PUNCHING SHEAR
بالتاكيد برنامج ال SAFE من اقوى البرامج التي استخدمتها وتقوم بحساب ال PUNCHING SHEAR
ولمعرفة ذلك اذهب ال display وبعد show punching shear design سوف تلاحظ قيم ال stress ratio
فاذ كانت القيمه اكثر من 1 فانه يوجد فشل في الpunching shear ومعناه ان ال applied shear stress more than allowable shear stress
ولحل هذه المشكله يمكنك اضافة تسليح اضافي لمقاومه الفشل الحاصل وذلك عن طريق اضافة shear stud or shear link
انقر فوق العمود الي حصل فيه فشل واذهب بعد ذلك الى design ثم الى punching shear overwrite
سوف تخرج لك قائمه يمكنك اختيار reinforcement allowed ويمكنك زياده ال shear parameter حول العمود
انشالله اتكون المعلومه مفيده
المهندس زيد السامرائي *
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,560
مجموع الإعجابات
3,401
النقاط
113
أخى الفاضل لقد قمت بمراجعة الموديل المرفق
ليس لديك أى مشكلات بالقص الثاقب سوى عند العمودين الموجدين بالمنتصف الغير متصلين بأى كمرات
أسم مقطع العمود الأول المعرف بالسيف هو 22 والعمود الثانى هو 10
والنسب كما يبدو لى هى 1.08 والثانى هو 1.31
فمن الأفضل عمل دروب بانل لكل عمود منهما خاصه أن الأعمدة الموجودة نحيففة جدا فسمك العمود 20 سم وقوة القص الثاقب حوالى 63 طن فى وجود قوى عزوم حوالى 12 طن-متر
أما بالنسبة لبقية الأعمدة فكما ذكرنا فى وجود الكمرات لم يعد وجود للقص الثاقب بل عليك بتصميم مقطع الكمرة لمقاومة قوي القص وذلك يتم بواسطة البرنامج
 

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
شكرا لك سيدي العزيز على ردك واسف اخذت من وقتك الكثير فلك مني جزيل الشكر
 

mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
2,560
مجموع الإعجابات
3,401
النقاط
113
شكرا لك سيدي العزيز على ردك واسف اخذت من وقتك الكثير فلك مني جزيل الشكر
اخى الفاضل مهندس حسن بل أنا الذى أشكرك لتلك المناقشة الهادفة
جزاك الله عنها خير الجزاء
ويسعدنى دائما أن نلتقى بأى مشاركات أخرى
بس ان نسيت أقولك أن الرسالة اللى بتظهر فى السيف مكتوبة n/c عند الأعمدة لما بتظهر نتائج القص الثاقب ده لأن وجود الكمر مع السلابة عند تلك النقطة طبعا بيلغى تأثير القص الثاقب
يعنى نسيت أوضحها فى المشاركة السابقة
وأهلا بك أخى الفاضل
تقبل منى خالص التحية ووافر الشكر
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
418
النقاط
0
الأخ الكريم hasan86.
أعتذر أولا عن التأخير في المشاركة بالرأي بموضوعك بسبب انقطاع خط الانترنت لدي خلال فترة انتقالي الى سكن جديد,
كبداية أفضل التعرف على طريقة عمل برنامج السيف في هذا الموضوع , لذلك أعددت الملف المرفق اللذي يشرح بشكل عام طريقة عمل البرنامج في هذا المجال وهو بمعظمه مأخوذ عن الشركة التي أنتجت هذا البرنامج.
أرجو أن من المهتمين بهذا الموضوع الاطلاع عليه ومن ثم متابعة الحوار
مع تحياتي وتقديري لجميع المشاركين
 

المرفقات

  • ط·ط±ظٹظ‚ط© ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط§ظ„ط³ظٹظپ csi safe 12.doc
    426.5 KB · المشاهدات: 115
إنضم
18 فبراير 2009
المشاركات
1,873
مجموع الإعجابات
378
النقاط
83
الأخ الكريم hasan86.
أعتذر أولا عن التأخير في المشاركة بالرأي بموضوعك بسبب انقطاع خط الانترنت لدي خلال فترة انتقالي الى سكن جديد,
كبداية أفضل التعرف على طريقة عمل برنامج السيف في هذا الموضوع , لذلك أعددت الملف المرفق اللذي يشرح بشكل عام طريقة عمل البرنامج في هذا المجال وهو بمعظمه مأخوذ عن الشركة التي أنتجت هذا البرنامج.
أرجو أن من المهتمين بهذا الموضوع الاطلاع عليه ومن ثم متابعة الحوار
مع تحياتي وتقديري لجميع المشاركين

بارك الله بك استاذنا الكريم : و الظاهر برنامج السيف مغطي كل حالات القص
و جزاك الله خير على تعبك لإفادتنا جميعا بهذه المعلومات

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 

hasan86

عضو جديد
إنضم
28 فبراير 2009
المشاركات
312
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
شكرا لك استاذنا القدير حسان، وانتم دائما على العهد الذي عرفانكم به
جزاكم الله خير وبانتظار جديدكم
 

سارية عثمان

عضو جديد
إنضم
20 سبتمبر 2008
المشاركات
545
مجموع الإعجابات
33
النقاط
0
بارك الله فيك الاخ حسن وكل التقدير لاستاذنا حسان حفظه الله .
 

taw1021966

عضو جديد
إنضم
22 فبراير 2005
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
استفسار عن مخرجات السيف لتسليح القص الثاقب

السلام عليكم
هل اجد تفسير لدي احد من الزملاء لمخرجات السيف التالية

Punching Reinforcement Design


Rebar Yield Strength = 25000 Tonf/m2
Rebar Diameter = 8E-003 m
Number of Rebar Sets = 28
Number of Single Leg Stirrups per Set = 3
Typical Rebar Spacing = 0.13 m

-----------------------------------------------------

[email protected]
 

odaymohamd

عضو جديد
إنضم
26 يونيو 2014
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل يقوم السيف بتسليح الشير تسليح أفقي أو تسليح عمودي يعني كانات ولا حديد علوي فوق العمود
 
أعلى