مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.
وموضوع ضرب العمود ده المهندس هو اللي بيتحكم فيه طبقا للــ inertia بتاعة المبني اللي شغال فيه يعني لو شغال في بيت او عمارة مثلا شبه مستطيله يعني 15* 8 او 15* 9
بيعمل ضرب اغلب الاعمدة في اتجاه البعد ال 9 متر عشان ضرب العمود يزود ال nertia بتاعة البيت في الاتجاه ده لان زي منت عارف انها بتبقي الموازي * العمودي تكعيب / 12
لكن انت عندك البيت بتاعك شبه مربع فالموضوع ده متقلقش منه خااااااااااااااااااااالص
اضيف الى المهندس روميو انه بالاضافه الى الانرشيا انه يتم تحديد ضرب العموج واتجاهه على 3 اساسيات سأذكرهم في نقاط: 1 - moment of inertia زي مالعضو الكريم وتفضل . 2 - على حسب المعماري plan مثلا مينفعش اعمل ضرب العمود في اتجاه الباب اقفل بيه باب او شباك او اعيق بيه الحركة جوه البيت او جوه التصميم المعماري بتاعي ... 3 - طبعا علشان اقلل ال span يعني احط ضرب العمود في اتجاه البحر الطويل طبعا بشرط انه يحقق الشرط التاني عشان اقلل البحر على اد مقدر واقلل المومنت وبالتالي اوفر في التسليح M=WL2/8 ....
ممكن توضيح اكثر في هالموضوع المهم، بالنسبة لـــ (inertia) على اي محور المقصود؟
مش فاهم والله ليه تكون موازية للبعد الاصغر، وما علاقة inertia بالموضوع ؟
كما قال المهندس محمد سليم ..................... 1 - moment of inertia زي مالعضو الكريم وتفضل .
2 - على حسب المعماري plan مثلا مينفعش اعمل ضرب العمود في اتجاه الباب اقفل بيه باب او شباك او اعيق بيه الحركة جوه البيت او جوه التصميم المعماري بتاعي ... 3 - طبعا علشان اقلل ال span يعني احط ضرب العمود في اتجاه البحر الطويل طبعا بشرط انه يحقق الشرط التاني عشان اقلل البحر على اد مقدر واقلل المومنت وبالتالي اوفر في التسليح M=WL2/8 ....
اولا وقبل كل شئ يتم تحديد اماكن الاعمده بما لا يتعارض مع المعماري -ويجب موافقة المعماري علي اماكن الاعمده
ثانياً بعد تحديد اماكن الاعمده يتم تحديد ضرب العمود بما يخدم النظام الانشائي اذا كان غير مقيد اتجاه العمود باتجاه واحد حسب المعماري
ثالثاً اذا كان متاح للعمود ان يتم تحديد ضربه في اي اتجاه من الاتجاهين والنظام الانشائي ايضاً يتقبل الاتجاهين فيفضل ان يتم تحديد ضرب اتجاه العمود في اتجاه المبني القصير لان بكده هايكون طول العمود وهو الاتجاه الاكثر جساءه سيضفي قوة للمبني في هذا الاتجاه تساهم في متانة المبني في حالة وجود اي قوي افقيه - لان الاتجاه الاخر للمبني وهو الطويل تكون مقاومته اعلي من الاتجاه القصير بحكم الابعاد - يعني مبني مثلاً ابعاده 20*10 يكون من الافضل توجيه ضرب العمود موازي للاتجاه القصير وهو 10 متر لتحسين مقاومة الاحمال الافقيه ان وجدت للمبني ككل حيث ان هذا الاتجاه اقل في المقاومة من الاتجاه الاخر بحكم ابعاد المبني فقط ( وبغض النظر عن الانظمه المقاومة للاحمال الافقيه التي سيتم تصميم المبني عليها )
الف شكر يابشمهندسين وجزاكم الله خيرا
ولكن حضرتك يابشمهندس محييى بتقول انو يفضل ان يكون ضرب العمود فى الاتجاه القصير
يعنى لو مثلا المبنى 10*20 وأبعاد قطاع العمود 30*60 مثلا
فيكون البعد 30 موازى للبعد 10 ولا ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟