من محطات التوليد لغاية المستهلكين

المهندس رشود

عضو جديد
إنضم
17 فبراير 2006
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانى المهندسين اهل الخبره او من عنده خبره ابى شرح مفصل عن انتقال الكهرباء من محطات التوليد حتى تعصل الكهرباء الى المستهلكين ولكم جزيل الشكر والله يجعله فى ميزان حسناتكم .
 

Coach

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2006
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
سأقدم لك تفصيل ممل ولكن المشكلة أنني مشغول خلال الثلاثة الأيام القادمة
 

Coach

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2006
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
تمر الكهرباء برحلة طويلة قبل أن تصل الى المستهلك ويمكن أن نقسم هذه الرحلة فقط الى ثلاثة مراحل:
1- مرحلة التوليد – Generation و مرحلة التحويل – Step UP transformation
2- مرحلة النقل – Transmission
3- مرحلة التحويل – Step DOWN transformation
4- مرحلة التوزيع – Distribution

1- مرحلة التوليد – Generation و مرحلة التحويل – Step UP transformation
تتم هذه المرحلة في محطات التوليد "POWER PLANTS" والتي غالبا ما تولد الكهرباء بجهد يصل الى 13,8kVوبتيار عال يعتمد على قدرة المولد. يتم توصيل جميع المولدات الى الBUS ومن ثم الى المحولات والتي تقوم برفع الجهد الى 380kV أو 220kV أو 132kV استعداد للنقل.

2- مرحلة النقل – Transmission
حسب قانون الطاقة فان losses تعتمد على مربع التيار وبالتالي رفع الجهد أساسي للتقليل من الlosses بالاضافة الى أن Transmission linesعبارة عن أسلاك عارية ومن ثم لابد أن تكون بعيدة المنال "for safety purpose" ووضعها على أبراج عالية يتطلب خفتها ولذلك صار من الضروري تقليل التيار للحصول على النتيجة المثالية. تتم مرحلة النقل بين المدن وبين نقطة التوليد ونقطة التوزيع.

3- مرحلة التحويل – Step DOWN transformation
لنأخذ على سبيل المثال خطوط نقل 132kVوالتي تتواجد في أغلب شوارع الرياض. عندما نصل الى الأحياء أو المصانع أصبح من الواجب علينا أن ننزل بالجهد إلى 13.8kV. عندها لابد أن نبني محطة فرعية تدعى Substation (S/S) لكي يتسنى لنا استخدام الطاقة. تحتوي هذه المحطة عادة على ما يلي:

GIS (Gas Insulated Switchgears) or AIS (Air Insulated Switchgears)132KV
يتم استخدام GIS في المدن بسبب غلاء الاراضي
ويتم استخدام AIS عادة في المناطق النائية

3sets Step Down transformers
132kV to 13.8kV

13.8kV Switchgears أو 33kV
كل Switchgear سوف يقوم بتغذية أحد المحطات المحلية والمعروفة باسم "Compact or Package substation " والمتواجدة بالقرب من منزلك.

4- مرحلة التوزيع – Distribution
تحتوي المحطة المحلية الموجودة بجوار منازلنا على 13.8kV RMU (Ring Main unit)عادة ما تكون بمدخل واحد ومخرجين واحد للمحطة المحلية المجاورة وواحد للمحول 13.8kV الى 220-127V. يتم توصيل المحول من ناحية الجهد المنخفض بقواطع 400 أمبير في حالة تغذية المنازل وتصل الى 5000 أمبير في حالة تغذية الشركات أو المصانع.

للمعلومية: هذه المرة الأولى التي أكتب فيها تقريرا بالعربي فاذا كانت اللغة ركيكة أرجو المعذرة ولو علمت أن الجميع سيستفيد اذا كتبتها بالانجليزية لقمت بذلك وبطلاقة وبالتفصيل.

ان أخطأت فمن نفسي وان أصبت فمن الله
ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير
 

saife_eldeen

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2006
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاك الله خيرا
نريد تفصيل أكثر ولكن يفضل بالعربي فأنا طالب في الصف الأول قسم القوى الكهربية و أريد هذه المعلومات
 

EHV

عضو جديد
إنضم
27 مارس 2005
المشاركات
314
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شرح جميل و موجز

شكرا لك
 

Coach

عضو جديد
إنضم
5 أبريل 2006
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أخي سيف الدين أنا بطيء جدا في الكتابة بالعربي وأواجه مشكلة في صياغة الجمل. أعتقد أنه من الأفضل أن أكتبها بالانجليزية واذا واجهت أي مشكلة عندها أحاول أن أترجم أو أوضح ذلك لك.

شكرا Ehv على الاطراء وأتمنى أن أتمكن من اضافة الجديد.
 

الوالي

عضو جديد
إنضم
4 مارس 2006
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم.. ممكن نأخذ مراحل النقل باختصار وبالعربي (شبكة الكويت):

1- يتم توليد الكهرباء تقريباً بجهد 17 كيلو فولت عن طريق محطات التوليد Generation .

2- يتم رفع الجهد عن طريق محولات رفع الجهد Step up transformers إلى 300 أو 132 كيلو فولت(وسبب الرفع هو تقليل خسائر الطاقة عند النقل وكذلك عدم استخدام أقطار كبيرة لخطوط النقل فهو مكلف).

3-يتم نقل الكهرباء عن طريق خطوط النقل أو الضغط العالي Transmission lines من محولات الرفع إلى محولات الخفض.

4- يتم خفض الجهد عن طريق محولات خفض الجهد Step down transformers والموجودة بمحطات التوزيع الرئيسية Major stations إلى 11 كيلو فولت (وممكن تخفيض الجهد على مراحل وذلك تبعاً للمحولات القديمة).

4- يتم نقل الكهرباء عن طريق كيبلات الضغط المتوسط Medium voltage cables والمدفونة في مسارات خاصة تحت الأرض إلى محطات التوزيع الفرعية Sub stations.

5- يتم خفض الجهد بمحولات خفض الجهد والموجودة بمحطات التوزيع الفرعية إلى 415 فولت.

6- وأخيراً يتم نقل الكهرباء وتوزيعها على مجموعة المستهلكين (بيوت مثلاً) عن طريق كيبلات الضغط المنخفض Low voltage cables ويتم توزيعها داخل البيوت على ثلاثة أطوار (Red, Yellow & Blue) فتعمل الأجهزة ثلاثية الأطوار على جهد قدره 415 فولت (وهي قليلة مثل سخانات الماء المركزية أو أجهزة التكييف المركزية أو غيرها) أما باقي الأجهزة فتعمل على جهد قدره 240 فولت وهو يقاس ما بين أحد الأطوار الثلاثة والمحايد أو البارد.
 
إنضم
3 سبتمبر 2006
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا عضو جديد وكنت ابحث عن موضوع مثل هذا الى ان وجدته في منتداكم

اشكر صاحب الموضوع الاخ العامري على طرحه .........

كما اشكر الاخ coach والاخ الوالي على التفصيل الواضح ................

فأعتقد ان التوضوح ماشاء الله كافي جدا ، ولكن ينقصه نموذج صورة مبسط ..........

فذلك يجعله موضوع كافي شافي لكل من عنده نقص في هذا الموضوع مثلي ومثل اخي العامري...


ولكم منني جزيل الشكر ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

محمد جاسم

عضو جديد
إنضم
14 مارس 2006
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخواني المهندسين والفنين في الكهرباء
ارجو اطلاعكم على الموقع المثبت ادناه والخاص بنظم القدرة الكهربائية
www.sayedsaad.com
للاستفاده منه وطرح الاسئلة وشكرا
 

محمد جاسم

عضو جديد
إنضم
14 مارس 2006
المشاركات
89
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الموقع اعلاه هو
موقع نظم القوى الكهربائيه وشبكات النقل
وفيه منتدى
وهو خاص للمهندسين والفنيين العرب وشكرا
 

زياد الأحمد

عضو جديد
إنضم
9 يونيو 2008
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هام

أنا عضو جديد في المنتدى وأود إرشادي إلى موقع أو كتاب مجاني على الشبكة عن تصميم شبكات الجهد المتوسط من الألف إلى الياء
 

م الايهم

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2008
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بارك الله فيك اخي على هذا الجهد الرائع
 

أمير المجد

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2008
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
بالإضافة إلى كلام الزملاء الذي هو صحيح 100% أحب أن أضيف توضيح بسيط وهو لماذا نقوم برفع الجهد مروراً إلى المستهلك مادمنا سنقوم بخفضه مرة أخرى .
الإجابة هي : بما أن الطاقة الكهربائية ستنقل إلى مسافات طويلة ومن المعروف أنه كلما زادت المسافة أو طول الناقل قل الجهد تناسب عكسي لأن المقاومة ستزيد بزيادة طول الناقل بالتالي فلا بد من رفع الجهد ليتسنى له أن يقطع تلك المسافات الطويلة ومن ثم خفضه إلى الحد المطلوب قبل عملية التوزيع .
أرجو تقبل توضيحي ولكم الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

eng_yousri

عضو جديد
إنضم
19 نوفمبر 2008
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله شكرا باشمهندس كوتش على الايضاح الموجز والمفيد واتمنى ان نناقش مع الاخوة محطات التحويل الفرعية بشئ من التفصيل لتعم الفائدة
 

mhali

عضو جديد
إنضم
23 فبراير 2010
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
لكل الاخوة المشاركين بالرد على السؤال جزاكم الله خيراً
ولكن من واقع خبرتي ان الاخ لبيد لابد ان يبين ما يحتاجه بالضبط وما هو يقوم بدراسته حيث ان الشرح كله عن الواقع وليس ما تتم دراسته مثلا بالجامعات المصرية حيث يختلف المنهج عن الواقع
ومع الجهد المبذول من الاخوة ولكن الكلام كان بصيغة محدودة عن الشبكات ببلد كل من قام بالرد (السعودية - الكويت)
ان شاء الله سوف اقوم باعداد رد عام مفصل في الردود القادمة مع الرسومات
 

shyb

عضو جديد
إنضم
22 مايو 2007
المشاركات
271
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
تمر الكهرباء برحلة طويلة قبل أن تصل الى المستهلك ويمكن أن نقسم هذه الرحلة فقط الى ثلاثة مراحل:

1- مرحلة التوليد – generation و مرحلة التحويل – step up transformation
2- مرحلة النقل – transmission
3- مرحلة التحويل – step down transformation
4- مرحلة التوزيع – distribution

1- مرحلة التوليد – generation و مرحلة التحويل – step up transformation
تتم هذه المرحلة في محطات التوليد "power plants" والتي غالبا ما تولد الكهرباء بجهد يصل الى 13,8kvوبتيار عال يعتمد على قدرة المولد. يتم توصيل جميع المولدات الى الbus ومن ثم الى المحولات والتي تقوم برفع الجهد الى 380kv أو 220kv أو 132kv استعداد للنقل.

2- مرحلة النقل – transmission
حسب قانون الطاقة فان losses تعتمد على مربع التيار وبالتالي رفع الجهد أساسي للتقليل من الlosses بالاضافة الى أن transmission linesعبارة عن أسلاك عارية ومن ثم لابد أن تكون بعيدة المنال "for safety purpose" ووضعها على أبراج عالية يتطلب خفتها ولذلك صار من الضروري تقليل التيار للحصول على النتيجة المثالية. تتم مرحلة النقل بين المدن وبين نقطة التوليد ونقطة التوزيع.

3- مرحلة التحويل – step down transformation
لنأخذ على سبيل المثال خطوط نقل 132kvوالتي تتواجد في أغلب شوارع الرياض. عندما نصل الى الأحياء أو المصانع أصبح من الواجب علينا أن ننزل بالجهد إلى 13.8kv. عندها لابد أن نبني محطة فرعية تدعى substation (s/s) لكي يتسنى لنا استخدام الطاقة. تحتوي هذه المحطة عادة على ما يلي:

gis (gas insulated switchgears) or ais (air insulated switchgears)132kv
يتم استخدام gis في المدن بسبب غلاء الاراضي
ويتم استخدام ais عادة في المناطق النائية

3sets step down transformers
132kv to 13.8kv

13.8kv switchgears أو 33kv
كل switchgear سوف يقوم بتغذية أحد المحطات المحلية والمعروفة باسم "compact or package substation " والمتواجدة بالقرب من منزلك.

4- مرحلة التوزيع – distribution
تحتوي المحطة المحلية الموجودة بجوار منازلنا على 13.8kv rmu (ring main unit)عادة ما تكون بمدخل واحد ومخرجين واحد للمحطة المحلية المجاورة وواحد للمحول 13.8kv الى 220-127v. يتم توصيل المحول من ناحية الجهد المنخفض بقواطع 400 أمبير في حالة تغذية المنازل وتصل الى 5000 أمبير في حالة تغذية الشركات أو المصانع.

للمعلومية: هذه المرة الأولى التي أكتب فيها تقريرا بالعربي فاذا كانت اللغة ركيكة أرجو المعذرة ولو علمت أن الجميع سيستفيد اذا كتبتها بالانجليزية لقمت بذلك وبطلاقة وبالتفصيل.

ان أخطأت فمن نفسي وان أصبت فمن الله


ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير


السلام عليكم
بارك الله فيك اخي على هذا الشرح الجميل ووالواضح
وكلامك صحيح لو كان بالأنكليزي لكان اوضح واكثر تفصيل
ومن الله التوفيق......
 

wahd1

عضو جديد
إنضم
24 فبراير 2012
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا وجزاكم الله خير
 
أعلى