اولا: يوجد احمال ثلاثية الطور غير متزنة( 3 فاز + نترال).
ثانيا : يوجد احمال احادية الطور( 1 فاز + نترال).

السؤال:

ماذا يحدث فى كل حالة اذا انقطع خط النترال ارجو الرد بالبرهان او الرسوم التوضيحية.
 

مهند مصطفي سعد

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
اخي طارق لدي مشاركة باسم مشكلة معقدة بها نفس مشكلتك. ما سيحدث هو ان المعدة ستعمل بفازين مما يؤدي لرفع الفولتية وسيحدث overvoltage مما يؤدي لاحتراق المعدة.
 
إنضم
1 أبريل 2007
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
اخى مهند لقد قرئت مشاركتك ولم اجد اى ردود فحاولت صياغتها بشكل اخر حتى نحصل على المعلومة والفائدة
 

فؤاد الحديدي

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2009
المشاركات
237
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
الاخ العزيز سؤالك لا يحتاج الى عباقرة ....فاذا انقطع النيوترل عن الاحمال ستكون دوائر مربوطة على التوالي وحسابات التيار والفولتية ستتبع قانون كرشوف في حساباتها ...اي ستكون مجاميع وليس دائرة واحدة ...مثال:لو افترضنا ان الفيز الاول كان يشغل مقاومة 10اوم فحسب قانون اوم سيكون الفولتية 220 فولت مع وجود النيوترل وبالنتيجة الامبيرية 22اوم ..والفيز الثاني يشغل 20 اوم فان تياره 11امبير والفولتية 220 فولت والفيز الثالث يشغل 40 اوم اي بتيار 5.5امبير والفولتية 220 فولت ايضا ....نلاحظ ان الفولتية ثابتة والتيار متغير ..الان لو رفعنا النيوترل الرئيسي وبقي الربط على حاله ماذا سنجد ؟؟؟ سيكون المقاومة الاولى مربوطة مع المقاومة الثانية على التوالي والفولتية 380 فولت والاولى مع الثالثة مربوطة على التوالي والفولتية 380 فولت ايضا والثانية مربوطة مع الثالثة على التوالي والفولتية 380 فولت على التوالي !!!فكيف اذن ستحسب التيارات والفولتيات على المقاومات ؟؟لاجابة هي ياستخدام قانون كرشوف الذي ينص ان مجموع التيارات الداخلة في دائرة تساوي مجموع التيارات الخارجة منها ..ونفس الشيء بالنسبة للفولتية ...ارجو من بقية الزملاء تكملة الموضوع ...
 

مهندس بغداد

عضو جديد
إنضم
11 مايو 2006
المشاركات
505
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
في حالة الاحمال الاحادية الطور فان انقطاع النيوترال يؤدي الى توقفها عن العمل فقط
اما في حالة الثلاثية الاطوار فهناك حالتان
1- اذا كان الحمل الثلاثي متزن مثل محرك كهربائي ثلاثي الطور متزن
في هذه الحالة لايحدث شي لان النيوترل لايمر به تيار اصلا.

2- اذا كان الحمل الثلاثي الاطوار غير متزن
في هذه الحالة سيكون هناك خلل في عمل الحمل ويؤدي الى مشاكل به
 

فيفيان عبد

عضو جديد
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
71
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعتقد ان فى كلتا الحالتين هيتوقف السيستم
 

yousryaziz

عضو جديد
إنضم
11 مارس 2007
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اذاكان الحمل متزن لايحدث شيئ
 
إنضم
19 مايو 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0



VL = V^3= 127*^3=220V
Zan=(3+j4)hom =5A53.1°
Zbn=(6+j8)hom=10 A80.53°
Zcn=(1.5+j2)hom=3 A53.13°
Ian=(Van/Zan)=((220 A0°)/( 5A53.1°)=25.4 A-53.2° A
Ibn=(Vbn/Zbn)=((220 A-120°)/( 10A80.53°)=22 A-200.53° A
Icn=(Vcn/Zcn)=((220 A120°)/( 3A53.1°)=73.33 A 66.9 A
IAa= Ian
IBb= Ibn
ICc= Icn
IN=IAa+IBb+ICc
IN=25.4 A-53.2 °+22 A-200.53°+73.33 A 66.9°
IN=((15.2-j20.33)+(-20.6+j7.52)+(28.77+j67.45)
IN=23.37+j54.65
IN=1.8 A66°
 
إنضم
19 مايو 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
مثال:-
يغذى مولد حمل حيث ان كلا من المولد والحمل ثلاثى الاطوار موصل بتوصيل نجمة ,وان حمل (
Zan=(3+j4)hom ,Zbn=(6+j8)hom,Zcn=(1.5+j2)hom
احسب القيمة الفعالة لجهد الجهد وتيارات الخطوط المطورة, IN
 
إنضم
19 مايو 2009
المشاركات
47
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0

VL = V^3= 127*^3=220V
Zan=(3+j4)hom =5A53.1°
Zbn=(6+j8)hom=10 A80.53°
Zcn=(1.5+j2)hom=3 A53.13°
Ian=(Van/Zan)=((220 A0°)/( 5A53.1°)=25.4 A-53.2° A
Ibn=(Vbn/Zbn)=((220 A-120°)/( 10A80.53°)=22 A-200.53° A
Icn=(Vcn/Zcn)=((220 A120°)/( 3A53.1°)=73.33 A 66.9 A
IAa= Ian
IBb= Ibn
ICc= Icn
IN=IAa+IBb+ICc
IN=25.4 A-53.2 °+22 A-200.53°+73.33 A 66.9°
IN=((15.2-j20.33)+(-20.6+j7.52)+(28.77+j67.45)
IN=23.37+j54.65
IN=1.8 A66°
 

مهند مصطفي سعد

عضو جديد
إنضم
24 سبتمبر 2008
المشاركات
203
مجموع الإعجابات
16
النقاط
0
الحل يا اخوان باستخدام اجهزة ال rcd التي تفصل عند حدوث عطل ارضي وتعتمد في عملها علي وجود النوترال.
وعند سقوط النوترال يفصل الجهاز
 

مسلم و كفى

عضو جديد
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
9
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعتقد ان رد مهندس بغدادى هو الأصح و انا اتفق معة فى الرأى
 
إنضم
1 أبريل 2007
المشاركات
132
مجموع الإعجابات
8
النقاط
0
الاخوة المهندسين عدم عدم وجود حماية فان الحمل االاحادي سوف يتلف لمرور 380فولت بلا من 220 وفي الاجهزة الثلاثية اذا انقطع احد الفازات وبالذات المحركات ستتلف نتيجة السخونة ( تقل السرعة ويقل التبريد) والحل هو جهاز مراقب فاز ( فاز سيكونس)3فاز + نترال مع كزنتكتور والذي يعمل على فصل الكونتكتور في الحالات التالية:
1- انخفاض الفولتية
2- ارتفاع الفولتية
3- انقطاع احد الفازات
4- انقطاع النترال
5- انعكاس الفازات
6- الانقطاع الكامل للفازات
ويوجد بة مؤقت صغير حوالي من 1 الى 10 ثواني للتحكم بزمن الحساسية
ويوجد الكثير من الشركات التي تصنعة
وسعره لا يتجاوز 50 دولار للجهز فقط بدون الكونتكتور والذي يوخذ بحسب الحمل
 
التعديل الأخير:

احباب الله

عضو جديد
إنضم
30 ديسمبر 2007
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم
انا مهندس ميكانيك وليس كهرباء
اذا قطع نترال في 1 فاز سوف يقف المحرك لانه يصبح دائرة مفتوحة
اذا قطع نترال في 3 فاز لايوءثر على عمل المحرك لانه لايدخل النترال في عمل 3 فاز ويدخل ضمن دائرة السيطرة الكانترول
 

wisam84

عضو جديد
إنضم
24 أغسطس 2009
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
انا اتفق مع مهندس بغداد
 