• مهم : ولأول مرة الآن يمكنك استخدام وتجربة تقنية الذكاء الاصطناعي في ملتقى المهندسين العرب ، كل ماعليك هو كتابة موضوع جديد في أي قسم من أقسام الملتقى ووضع سؤالك أو مناقشتك ، وسوف يجيب عليك المهندس الذكي مباشرة ، كما يمكنك اقتباس رد الذكاء الاصطناعي (المهندس الذكي ) ومناقشته وسؤاله لمزيد من التوضيحات.

طلب بس مش من أى حد المهندس الجامد بس اللى يدخل

م محمد المصرى

عضو جديد
إنضم
21 نوفمبر 2007
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
السلام عليكم
ازيكم وحشتونى رغم أنكم ملحقتوش تعرفونى عامه ندخل فى الموضوع سؤال لمهندس بس قلنا يكون جامد

محتاجين نعرف كميه المياه اللازم دخولها الشبكه لتحقيق درجه حراره الهواء المطلوبه؟
 

مواضيع مماثلة

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,597
النقاط
113
على فكره يا باشمهندس
يا ريت بلاش الطريقه اللى حضرتك كتبت بيها العنوان دى تانى
عشان هنا مفيش حاجه اسمها مهندس جامد و مهندس معاه دبلوم
كلنا بنتعلم من بعض هنا و صدقنى ممكن تلاقى اجابه معينه اللى يعرفها يكون اخر واحد يخطر فى بالك
ثانيا
يا ريت حضرتك تحط طلبك فى الموضوع المخصص للطلبات فى المواضيع المثبته
 

م عزت الشرقاوى

عضو جديد
إنضم
24 مارس 2008
المشاركات
193
مجموع الإعجابات
10
النقاط
0
انت والله يا زانيتى قلت اللى انا كنت عاوز اقولة . اخى السائل احب ان اخبرك بأننا كلنا مهندسين بأعتراف
رسمى من الدوله .
وانا حقيقى اتنرفذت من هذا الاسلوب
سلام
 

خالد العسيلي

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
24 مارس 2006
المشاركات
975
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
انت والله يا زانيتى قلت اللى انا كنت عاوز اقولة . اخى السائل احب ان اخبرك بأننا كلنا مهندسين بأعتراف
رسمى من الدوله .
وانا حقيقى اتنرفذت من هذا الاسلوب
سلام
 

م محمد المصرى

عضو جديد
إنضم
21 نوفمبر 2007
المشاركات
204
مجموع الإعجابات
19
النقاط
0
يااااااااه انا بجد متاسف جدا جدا بس أنا كان غرضى أشوقكم للموضوع وكمان أحمسكم ياريت محدش يزعل إحنا خوات الحاجه التانيه إنى لسه مشترك جديد معرفش قسم الطلبات ده
أسف زنيتى أسف م خالد العسيلى اسف م عزت الشرقاوى اسف لكل اعضاء المنتدى
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0
الاخ المهندس محمد المصري
بما انك قدمت الاعتذار فاني افيدك بان اعضاء المنتدى هنا هنا هم اخوة متحابين في الله ويسعدهم انضمامك لهم تفيد وتستفيد وسأسمح لنفسي بالقول لك نيابة عنهم: اعتذارك مقبول مقبول.
واجابة على سؤالك ان كنت قد فهمته على الوجه الذي تقصده
لحساب كمية الماء اللازمة للتبريد في أجهزة التكييف المركزية ( المائية ) نستعمل المعادلة التالية :

2.4 جالون ماء لكل طن تبريد


وان كان في اجابتي ما يستدعي التصحيح فستجد هنا الاخوة جهابذة التكييف (على قد طلبك) يصححون الاجابة
وتقبل اجمل التحيات
 

AtoZ

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
106
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
h = 500 ・~ gpm ・~ Δt
hs = 1.1 ・~ cfm ・~ Δt

 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,597
النقاط
113
يااااااااه انا بجد متاسف جدا جدا بس أنا كان غرضى أشوقكم للموضوع وكمان أحمسكم ياريت محدش يزعل إحنا خوات الحاجه التانيه إنى لسه مشترك جديد معرفش قسم الطلبات ده
أسف زنيتى أسف م خالد العسيلى اسف م عزت الشرقاوى اسف لكل اعضاء المنتدى
حصل خير يا باشا اعتذارك مقبول لان مبيعتذرش الا المحترم

الاخ المهندس محمد المصري
بما انك قدمت الاعتذار فاني افيدك بان اعضاء المنتدى هنا هنا هم اخوة متحابين في الله ويسعدهم انضمامك لهم تفيد وتستفيد وسأسمح لنفسي بالقول لك نيابة عنهم: اعتذارك مقبول مقبول.
واجابة على سؤالك ان كنت قد فهمته على الوجه الذي تقصده
لحساب كمية الماء اللازمة للتبريد في أجهزة التكييف المركزية ( المائية ) نستعمل المعادلة التالية :

2.4 جالون ماء لكل طن تبريد


وان كان في اجابتي ما يستدعي التصحيح فستجد هنا الاخوة جهابذة التكييف (على قد طلبك) يصححون الاجابة
وتقبل اجمل التحيات
عفوا جهاد المعادله التى ذكرتها هى لحساب تدفق الماء (جالون لكل دقيقه) و هذا فى حاله الشيلر الذى فرق درجه حراره الماء الدخل و الخارج هو 10 درجات فهرنهايت ولا ينطبق على ما دون ذلك حيث المعادله الاصليه هى (معدل التدفق gpm = الطن التبريدى * 24 ÷ فرق درجات الحراره بالفهرنهايت)
اما كميه التبريد (ان كانت كما فهمت انه يريد حساب حجم الماء الكلى فى الدائره) و هى بحساب مساحه الماسوره المستخدمه و ضربها فى طول الماسوره تعطيك حجم الماء فى هذه الوصله و تطبق هذا عند كل تغير فى القطر و بجمع النواتج تحصل على المجموع الكلى

h = 500 ・~ gpm ・~ Δt
hs = 1.1 ・~ cfm ・~ Δt

ايه ده يا باشمهندس ؟ خير ان شاء الله
ملحوظه اخيره
و الكلام مش موجهه للمهندس محمد المصرى فقط و انما للجميع
يا ريت نستخدم مصطلح علمى عند السؤال او شرح شئ معين يعنى كميه الماء دى انا مفهمتش منها انت تقصد حجم و اللا معدل تدفق و اللا كتله و اللا ايه المقصود بيها
ملحوظه بعد اخيره
انا نفسى بستخدم كلام غير علمى يعنى ملحوظتى مش لتوبيخ احد قد ما هى تذكره للجميع و اولهم انا
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0
عفوا جهاد المعادله التى ذكرتها هى لحساب تدفق الماء (جالون لكل دقيقه) و هذا فى حاله الشيلر الذى فرق درجه حراره الماء الدخل و الخارج هو 10 درجات فهرنهايت ولا ينطبق على ما دون ذلك حيث المعادله الاصليه هى (معدل التدفق gpm = الطن التبريدى * 24 ÷ فرق درجات الحراره بالفهرنهايت)
اما كميه التبريد (ان كانت كما فهمت انه يريد حساب حجم الماء الكلى فى الدائره) و هى بحساب مساحه الماسوره المستخدمه و ضربها فى طول الماسوره تعطيك حجم الماء فى هذه الوصله و تطبق هذا عند كل تغير فى القطر و بجمع النواتج تحصل على المجموع الكلى
شكرا لك يا زانتي
انا قلت للاخ محمد عند اجابتي (ان كنت قد فهمت ما تقصدك)....بصراحة انا لم افهم سؤاله على وجه التأكيد ولكني رجحت انه يريد معدل التدفق.
على الاخ محمد ان يعيد طرح سؤاله بشكل اوضح
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,597
النقاط
113
شكرا لك يا زانتي
انا قلت للاخ محمد عند اجابتي (ان كنت قد فهمت ما تقصدك)....بصراحة انا لم افهم سؤاله على وجه التأكيد ولكني رجحت انه يريد معدل التدفق.
على الاخ محمد ان يعيد طرح سؤاله بشكل اوضح
و الله عارف يا جهاد انك قلت على قدر ما فهمت و انا اصلا غلطت فى جمله عفوا يا جهاد لانى بقولها و كان كلام السائل واضح جدا و انت اللى مفهمتوش
ههههههههههههههههههههههههه
بس الفت انتباهك برضه ان القيمه 2.4 دى مش ثابته على الاطلاق زى ما قلت فى المشاركه

انا مش فاهم حاجة وتقريبا مش شايف حاجة
و لا هتفهم و لا هتشوف الا العجب العجاب
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0
بس الفت انتباهك برضه ان القيمه 2.4 دى مش ثابته على الاطلاق زى ما قلت فى المشاركه
افهم عليك حيث الفرق في درجات الحرارة قد يكون مخلفا في بعض الحالات الا ان
هذه القيمة معتمدة في شركة بترا الاردنية وهي شركة عربية رائدة في صناعة التشيلرات
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0
و الله عارف يا جهاد انك قلت على قدر ما فهمت و انا اصلا غلطت فى جمله عفوا يا جهاد لانى بقولها و كان كلام السائل واضح جدا و انت اللى مفهمتوش
ههههههههههههههههههههههههه
اخونا المهندس محمد المصري رمى سؤاله وتركنا نفسر على كيفنا ولم يعد
----
انا رجحت ان الاخ المصري كان يريد معدل التدفق كون هذا العامل مهم في تصميم منظومة التكييف اما ما ذهبت انت اليه من تفسير للسؤال فلا اعرف اهمية كبيرة له في التصميم واقول(انا لا اعرف) وان كانت هناك اهمية كبيرة لذلك فاتمنى عليك ان تشرحها لنا واعرف انك لن تقصر.
 
التعديل الأخير:

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,597
النقاط
113
افهم عليك حيث الفرق في درجات الحرارة قد يكون مخلفا في بعض الحالات الا ان
هذه القيمة معتمدة في شركة بترا الاردنية وهي شركة عربية رائدة في صناعة التشيلرات
مش ثابته برضه فى الدستركت كولنج بتبقى 15 حتى لبترا
بمناسبه ان بترا اردنيه و انت اردنى
فيه هنا كلام قوى جدا بين كل الوسط ان بترا اصلها اسرائيلى
اجبنى اذ سالتك هل صحيح؟

اخونا المهندس محمد المصري رمى سؤاله وتركنا نفسر على كيفنا ولم يعد
----
انا رجحت ان الاخ المصري كان يريد معدل التدفق كون هذا العامل مهم في تصميم منظومة التكييف اما ما ذهبت انت اليه من تفسير للسؤال فلا اعرف اهمية كبيرة له في التصميم واقول(انا لا اعرف) وان كانت هناك اهمية كبيرة لذلك فاتمنى عليك ان تشرحها لنا واعرف انك لن تقصر.
ممكن نحتاجها فى حساب البرشر تانك
 

الطموني

عضو جديد
إنضم
3 مارس 2006
المشاركات
1,352
مجموع الإعجابات
200
النقاط
0
ممكن ترجع اخي الى الاشري في الجزء(hadrolic system( و هو جزء 42 -سنة 2000 انا شفت معادله كبير تتحدث عن هذا الموضوع
و ان شاء الله ما اكون غلطان
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0
مش ثابته برضه فى الدستركت كولنج بتبقى 15 حتى لبترا
اخي زانتي
ارفق لك كتالوجا من بترا وفيه المعادلة التي اوردتها انت كما ان في ما يثبت ان بترا تعتبد 10 درجة فهرنهيتية في اجهزتها
ادعوك ايضا لقراءة الجدول في صفحة 39 للمقارنة
ستجد ان الرقم 2.4 يمكن اعتماده في اجهزة بترا حيث ستجد ان الرقم قد يرتفع او ينخفض عن هذه القيمة بنسبة لا تذكر
اليك الرابط وسامحني لأنه على الرابيد شير لاني بصراحة متلخبطه اموري مع فور شيرد ومش عارف استعمله
ومجنني (مثلك يا مجنني).
http://rapidshare.de/files/47365782/apx_chillers.rar.html
بس ما تنساش تشرب وراه كوكاكولا زيرو
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,597
النقاط
113
اخي زانتي
ارفق لك كتالوجا من بترا وفيه المعادلة التي اوردتها انت كما ان في ما يثبت ان بترا تعتبد 10 درجة فهرنهيتية في اجهزتها
ادعوك ايضا لقراءة الجدول في صفحة 39 للمقارنة
ستجد ان الرقم 2.4 يمكن اعتماده في اجهزة بترا حيث ستجد ان الرقم قد يرتفع او ينخفض عن هذه القيمة بنسبة لا تذكر
اليك الرابط وسامحني لأنه على الرابيد شير لاني بصراحة متلخبطه اموري مع فور شيرد ومش عارف استعمله
ومجنني (مثلك يا مجنني).
http://rapidshare.de/files/47365782/apx_chillers.rar.html
بس ما تنساش تشرب وراه كوكاكولا زيرو
يا جهاد من غير الكتالوج
اغلب الشيلرات اللى فى الكون الدلتا تى = 10 بس فيه حالات معينه بيوصل من 16 الى 20 و خصوصا فى ال district cooling و حتى لو سالت بترا على الدستركت كولنج هيقولوا لك نفس الكلام بس الناس عشان الغالبيه فرق درجات الحراره 10 فبيعتبروا ان ال gpm 2.4 * الطن التبريدى
 

ابو اسامة63

عضو جديد
إنضم
8 نوفمبر 2008
المشاركات
4,249
مجموع الإعجابات
439
النقاط
0
يا جهاد من غير الكتالوج
اغلب الشيلرات اللى فى الكون الدلتا تى = 10 بس فيه حالات معينه بيوصل من 16 الى 20 و خصوصا فى ال district cooling و حتى لو سالت بترا على الدستركت كولنج هيقولوا لك نفس الكلام بس الناس عشان الغالبيه فرق درجات الحراره 10 فبيعتبروا ان ال gpm 2.4 * الطن التبريدى

الاخ صعيدي ؟...........احلى صعيدي واهلاوي كمان
 

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
191
النقاط
0
واعتقد ان اجابه الاخ محمد المصري للسؤال

محتاجين نعرف كميه المياه اللازم دخولها الشبكه لتحقيق درجه حراره الهواء المطلوبه؟

هي:

Q=1.1 xQa xdTa
Q=500 x Qw xdTw

وبالتالي:

Q=1.1 xQa xdTa=500 x Qw xdTw


ولو ان dTW=10
ودرجه حراره دخول الهواء معلومه وكميه الهواء المار على الملف معلومه ايضا((من مروحه المناوله او الملف والمروحه))



يتبقى لك كميه الماء و درجه حراره خروج الهواء

وممكن تتوصل للحل بالتعويض



 
أعلى