مساعدة من أخواني

Tanuf3737

عضو جديد
إنضم
5 مارس 2009
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
بس عندي مكيف spilt unit يعمل ثلج كثير الكبريسور يعمل متواصل ويش المشكلة في رايكم
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
138
مجموع الإعجابات
1
النقاط
18
السلام عليكم ...
تاكد من الثيرموستات وتاكد من حساس الثيرموستات , وتاكد من المروحه (مروحة المبخر) و مفتاح تشغيل المكيف
 
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
الأخ العزيز / سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تاكد من نظافة فلتر الهواء ونظافة زعانف المبخر وسلامة محرك المبخر اولاً ثم تأكد من الشحنة لربما تكن ازيد من اللازم وافحص عمل الثيرموستات وتمنياتى بالتوفيق & م/ سليمان سعد الدين
 

خضر يوسف خضر

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2009
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اخي العزيز الثلج على خط الراجع سببه والله اعلم هو نقص في شحنة الغاز . التاكد من الصمام العاكس . وفي بعض المكييفات يوجد حزام هيتر حولة الكمبرسور تاكد من عمله ان وجد واخيرا عليك بصمام الانتشار
 

خضر يوسف خضر

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2009
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
المشكلة تكمن ان الحيز المراد تبريده اكبر من حجم المكيف اي ان المكان الموجود فيه المكيف اكبر من حجم المكييف او عطل في سنسر التبريد
 

خضر يوسف خضر

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2009
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
اؤكد لك ان المشكلة في المساحة المراد تكييفها اكبر من حجم المكييف والله اعلم
 

اختصاصي تكييف

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2008
المشاركات
221
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
السلام عليكم
يا عزيزي لديك نقص في الشحنة وهذا راجع لوجود تسرب بمكان ما انصحك بمراجعة فني لادراك المشكل قبل تلف الكمبريسور
 

خضر يوسف خضر

عضو جديد
إنضم
24 أبريل 2009
المشاركات
140
مجموع الإعجابات
3
النقاط
0
انت لم تخبرنا هل كلامنا صحيح وان شاء الله انحلت المشكلة
 

Tanuf3737

عضو جديد
إنضم
5 مارس 2009
المشاركات
129
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا أخواني

اول شي اشكركم علي الردود
ثانيا المكيف حصلت الكارده عطلانه يعمل الكبريسور متواصل من دون توقف الحين بعد ما غيرت الكارت صار زييييييييييييييييييييييييييييييييين
 
أعلى