سؤال محيرني!!!!!! ممكن المساعده اخواني الكرام

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
191
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم

اطلب منكم العون والمساعده
في دوائر التكييف والتبريد عندما يكون الضاغط في مستوى اعلى من المبخر
1-في الكتب عموما نجد انه يطلب تركيب خط السحب بشكل double riser
2-في الواقع خط السحب يكون single

مش فاهم لماذا؟؟؟؟؟
ولم اصادف في الواقع دائره double riser

وشكرا لكم مقدمــــــــــــــــــــــــــا
 

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
تسمح لى استفسر عن السؤال نفسه
هل تقصد لماذا يوجد فى المراجع double riser ؟
ام انك تقصد ( و هذا ما اعتقد ) لماذا لا يقوم الفنيين بتركيب الخط الثانى؟
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,596
النقاط
113
بقى عضو متميز قد الدنيا و يعمل عملتك دى
يا ابنى مش فيه موضوع مثبت للاستفسارات من باب التنظيم
اخص عليك اخص :)
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
البولـــــــــــــيس كـــــــــــــــبس عليــــــــــــــــــنا
 

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
191
النقاط
0
تسمح لى استفسر عن السؤال نفسه
هل تقصد لماذا يوجد فى المراجع double riser ؟
ام انك تقصد ( و هذا ما اعتقد ) لماذا لا يقوم الفنيين بتركيب الخط الثانى؟

يا محمد باشا السؤالين محل استفسااااااااااااااااار
وياريت اللي تعرفه تقر وتعترف بيه
علشان اخوك السؤال ده مجننه بقاله فتره
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,596
النقاط
113
شوف شوف شوف
ولا كانه قرا مشاركتى
:(((((((((((((((((((((
 

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
191
النقاط
0
شوف شوف شوف
ولا كانه قرا مشاركتى
:(((((((((((((((((((((

يا عمونا زوز لو حطيته فوق في السندره ممكن محدش يخد باله قولت ارميه في الشارع يمكن نلاقي حد عنده الحل
هو انت المشرف --- الجديد؟؟
ولا كان نفسك تطلع شرطي مرور :55:
 

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,289
النقاط
0
الــــــــــــــــــــــــــرد فى السنــــــــــــــدرة
 

ahmed_moussa2008

عضو جديد
إنضم
18 أبريل 2009
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
يا جماعة من غير رغى كتير جاوبو على الراجل وخلاص
بص يا هندسة
موضوع ان الكباس يكون فوق المبخر ده بيسبب ان الزيت بينزل وبيلاقى صعوبة انه يطلع تانى فبيكون الحل اننا نعمل اويل تراب مصيدة زيت كل 3 متر راسي وعلى دخول المبخر عشان الزيت يمشي ويطلع خطوة خطوة لمكانه بالكباس
وده بيكون لحد اقصى في الارتفاع ولو زاد الارتفاع عن حد معين حسب قدرة ونوع الكباس بيكون لازم نعمل السحب على ماسورتين وده بيخلى الفريون يمشي ابطء فالزيتيقدر يتحوش فلمصايد واحدة واحدة ويطلع على الكباس تانى
بس خللى بالك ان الموضوع ده مش بينفع الا في انواع كباسات معينة اللى تستحمل واللى موجود في كتالوجها الموضوع ده
وعموما الفنيين مش بيعملوه لان الارتفاعات بتكون في حدود ولو زاد الحد ده مفيش مقاول بيخاطر ويعمل الموضوع ده عشان بيخاف انه يلبس المكنة فبيكبر دماغه ويقول نركب المكنة تحت او اى اختيار اخر
 

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
191
النقاط
0
يا جماعة من غير رغى كتير جاوبو على الراجل وخلاص
بص يا هندسة
موضوع ان الكباس يكون فوق المبخر ده بيسبب ان الزيت بينزل وبيلاقى صعوبة انه يطلع تانى فبيكون الحل اننا نعمل اويل تراب مصيدة زيت كل 3 متر راسي وعلى دخول المبخر عشان الزيت يمشي ويطلع خطوة خطوة لمكانه بالكباس
وده بيكون لحد اقصى في الارتفاع ولو زاد الارتفاع عن حد معين حسب قدرة ونوع الكباس بيكون لازم نعمل السحب على ماسورتين وده بيخلى الفريون يمشي ابطء فالزيتيقدر يتحوش فلمصايد واحدة واحدة ويطلع على الكباس تانى
بس خللى بالك ان الموضوع ده مش بينفع الا في انواع كباسات معينة اللى تستحمل واللى موجود في كتالوجها الموضوع ده
وعموما الفنيين مش بيعملوه لان الارتفاعات بتكون في حدود ولو زاد الحد ده مفيش مقاول بيخاطر ويعمل الموضوع ده عشان بيخاف انه يلبس المكنة فبيكبر دماغه ويقول نركب المكنة تحت او اى اختيار اخر
شكرا جزيلا لك اخي الكريم-- بارك الله فيك ووفقك
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,596
النقاط
113
هو ايه الراجل اللى داخل يخش فينا شمال و يمشى ده
اه يا زيكو انا كان نفسى اطلع بتاع مرور فيه مانع
 

م/زيكو تك

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2007
المشاركات
1,271
مجموع الإعجابات
191
النقاط
0
هو ايه الراجل اللى داخل يخش فينا شمال و يمشى ده
اه يا زيكو انا كان نفسى اطلع بتاع مرور فيه مانع

ههههههههه- ربنا يعوضك هنا وتبقى شرطي المنتدى:19:
وانت احق بيها لانك عضو ملتزم جدا-بارك الله فيك ولك وفيما رزقك
 

zanitty

عضو معروف
إنضم
3 يناير 2007
المشاركات
6,146
مجموع الإعجابات
1,596
النقاط
113
انت حبيبى جدا يا زيكو
 

اسعدالزريقي

عضو جديد
إنضم
22 أغسطس 2006
المشاركات
17
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
المشكله بسيطه وصار الحل صعب لهاذه الدرجه لا يا خواني اذا كان المسافه صغيره يعني بحدود 5 متر راح يشتغل المكييف بشرط ان تعمل قبل الوحده الخارجيه لفه او لفتين دائرتين واذا كانت المسافه طويله تتعدا ال 5متر فيجب عمل حرف u في المواسير بين كل 3 متر ان شاء الله يعمل بشكل جيد وممتاز
 

عاشق لبلادى

عضو جديد
إنضم
22 مارس 2013
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
فى الواقع يكون خط السحب احيانا خط فردى و لكن يلزم فى هذه الحاله تركيب مصيدة زيت
 

sahsyria

عضو جديد
إنضم
4 يناير 2014
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
م.زيكو تحية طيبة،،
استطيع ان ارسل لك كتاب فيه جواب عن سؤالك لكن كيف يمكن ان ارسله لك؟
 
التعديل الأخير:
أعلى