بسم الله
شوف يا جميل
لو منظومة التكييف كبيرة بنعمل نظام طلمبا ت ابتدائية دورها فقط دفع الماء داخل التشلر و التغلب على الفقد ده فقط
و بنركب طلمبات ثانوية دورها توصيل الماء المثلج الى وحدات الفان كويل و الاير هاند يونيت اللى راكب عليها فى هذه الحاله صمام تو 2 وايى
2-way valve
اللى متوصل على الثرموستات و لما توصل درجة الحرارة للدرجة المطلوبه يفصل الثرموستات و يقفل ال valve و الضغط يزيد فى الدائرة و مفتاح الضغط اللى راكب على الطلمبات الثانوية يحس يقوم يدى اشارة للطلمبات اللى راكب عليها فاريبل سبيد انها تخفض السرعة علشان الضغط يفضل ثابت
فى حين ان الطلمبات الابتدائية ذات السرعة الثابتة ( العادية ) اسه شغاله و بتطلع مياه و تدخلها على التشلر
قوم ايه يا سيدى نعمل باى باس من قبل الطلمبات الثانوية يرجع المياه على خط الراجع عند دخول الطلمبات الابتدائية
يقوم التشلر ترجع له مياه باردة و يفصل
و الطريقة ده بتوفر كهرباء فى تشغيل الطلمبات الثانوية