عاجل:استفسار عن تصميم كابولي سيتم زرع عمود عليه

eng_muhammad

عضو جديد
إنضم
30 يناير 2009
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اعزائي المهندسين الكرام
انا اعمل في موقع وبعد الانتهاء من الحفر في ارض صخريه صلبه في مكه
ظهر لي ان القاعده التي في طرف المبنى لم يتم حفر مكان لها ففكرنا ان نعمل القاعده ثم نرحل العمود 2 متر الى مكانه الحقيقي حيث سيكون بامكاننا وضعه في مكانه
ماهو تصميم الكابولي التي سيتم زرع العمود عليه علما بان العمود طالع اربعة ادوار والمسافه بين العمود المزروع والقاعده 2 متر
افيدوني ارجوكم
تحياتي وتقديري
 

الجوهي

عضو جديد
إنضم
27 يونيو 2007
المشاركات
29
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخي العزيز :
انا لم افهم السوال ولكن اذا كان قصدك ان العمود قد رحل عن القاعد ه الموجده في لوحة الاساسات ففي هذه الحاله يعني ان مركز ثقل العمود لم يعد على مركز ثقل القاعده اسفله وهذا يعني عدم انتظام توزيع الاحمال وبالتالي تصمم القاعده على انها تحمل حمل العمود الشاقولي + عزم ناتج عن الترحيل واذا اردت التصميم ارسل حمل العمود بالضبط مع صوره بين فيها هذه الحاله .
 

mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
11 يونيو 2007
المشاركات
9,639
مجموع الإعجابات
1,009
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2 متر مسافه كبيره جدا علي كابولي يشيل عمود مستمر 4 ادوار -

وماهو حمل العمود ؟ وماهو منسوب التاسيس - وبما انك تريد ان تنفذ القاعده علي بعد 2 متر من مكان العمود التصميمي - فهذا معناه ان هناك فارق منسوب بين العمود التصميمي والقاعده - يعني ها يتعمل رقبة عمود في مكان القاعده وبعدين يتعمل الكابولي المراد عمله - وده بيزيد الموضوع صعوبه -اعتقد من الافضل محاولة حفر القاعده المنسيه لتصحيح الموقف وياريت لو في رسمه توضح الموقف بالظبط وفرق المنسوب - وماوصل اليه التنفيذ بالموقع هل تم صب القواعد الاخري ام لا -حتي يكون التفكير في الحل مبني علي معلومات حقيقيه وواقعيه

والله اعلي واعلم

وشكرا

م محيي الدين محمـــــــــد
 

إبراهيم أسامة

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2006
المشاركات
3,106
مجموع الإعجابات
203
النقاط
0
مفيش مشاكل ياهندسة كل حاجة بتتصمم والفيصل بنا
الأمان والإقتصادية والتشغيل
وممكن نتخلى عن العنصر التاني في بعض الأحيان
الكابولي ده غالبا لازم يتصمم على انه deep beam
وشرط الdeep beam في الكوابيل ان العمق لا يقل عن الطول
ويصمم بطرية الstut and tie
ويفضل بقدر الإمكان تحقيق الfixetion عند التقاء الكابولي بالعمود
ولو حضرتك ترفق الرسمه
نصممه سوا ونتناقش فيه
وان شاء الله كلنا نستفيد
 

إبراهيم أسامة

عضو جديد
إنضم
26 يوليو 2006
المشاركات
3,106
مجموع الإعجابات
203
النقاط
0
بسم الله ماشاء الله عليك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2 متر مسافه كبيره جدا علي كابولي يشيل عمود مستمر 4 ادوار -

وماهو حمل العمود ؟ وماهو منسوب التاسيس - وبما انك تريد ان تنفذ القاعده علي بعد 2 متر من مكان العمود التصميمي - فهذا معناه ان هناك فارق منسوب بين العمود التصميمي والقاعده - يعني ها يتعمل رقبة عمود في مكان القاعده وبعدين يتعمل الكابولي المراد عمله - وده بيزيد الموضوع صعوبه -اعتقد من الافضل محاولة حفر القاعده المنسيه لتصحيح الموقف وياريت لو في رسمه توضح الموقف بالظبط وفرق المنسوب - وماوصل اليه التنفيذ بالموقع هل تم صب القواعد الاخري ام لا -حتي يكون التفكير في الحل مبني علي معلومات حقيقيه وواقعيه

والله اعلي واعلم

وشكرا

م محيي الدين محمـــــــــد

الله على الكلام الجميل ده
بصراحة مأخدتش بالي ان الباشا هنا
 

ماجدان

عضو جديد
إنضم
8 أكتوبر 2007
المشاركات
2,157
مجموع الإعجابات
144
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2 متر مسافه كبيره جدا علي كابولي يشيل عمود مستمر 4 ادوار -

وماهو حمل العمود ؟ وماهو منسوب التاسيس - وبما انك تريد ان تنفذ القاعده علي بعد 2 متر من مكان العمود التصميمي - فهذا معناه ان هناك فارق منسوب بين العمود التصميمي والقاعده - يعني ها يتعمل رقبة عمود في مكان القاعده وبعدين يتعمل الكابولي المراد عمله - وده بيزيد الموضوع صعوبه -اعتقد من الافضل محاولة حفر القاعده المنسيه لتصحيح الموقف وياريت لو في رسمه توضح الموقف بالظبط وفرق المنسوب - وماوصل اليه التنفيذ بالموقع هل تم صب القواعد الاخري ام لا -حتي يكون التفكير في الحل مبني علي معلومات حقيقيه وواقعيه

والله اعلي واعلم

وشكرا

م محيي الدين محمـــــــــد


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كلام مضبوط جدا جدا بشمهندس محى

فعلا المسافه كبيره وكبيره قوى كمان
أنا نفذت قطاع مماثل لنقل عمود من على خذوق مسافه 40 سم فقط لا غير وكان الشداد الرابط لنقل حمل العمود فى هذه الحاله
ساقط 70 سم بعرض 40 سم ويتعدى التسليح السفلى والعلوى 12 سيخ قطر 22 ومش هقلوكم على الكانات ولا البرندات

فما بالك بمسافه 2 متر
صعبه قوىىىىىىىىىىىىىىىىىى

وشكرا
 

swahabe

عضو جديد
إنضم
12 أكتوبر 2004
المشاركات
23
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الافضل عمل القاعدة فى مكانها

اولا اخى العزيز لم تقل لنا ما المانع فى عمل القاعدة فى مكانها الصحيح حيث انه افضل حل بدلا من زرع عمود على كابولى طوله 2 متر حيث الترخيم سيكون كبير جدا بالاضافه ان قطاع الكابولى سيكون كبير وبالتاكيد سيؤثر فى المخطط المعمارى للدور الارضى ولكن ان تعذر عمل ذلك فهناك حلول انشائية كثيرة منها ما ذكره الاخوة الافاضل وكذلك يمكنك عمل الكابولى كابولى مركب Composite يستوفى معك كل الشروط المعمارية للطابق الارضى ومرفق رسم توضيحى فى المرفقات
 

المرفقات

  • ط§ط­ط¯ ط§ظ„ط­ظ„ظˆظ„.JPG
    ط§ط­ط¯ ط§ظ„ط­ظ„ظˆظ„.JPG
    17.8 KB · المشاهدات: 207

eng.mohamedadel

عضو جديد
إنضم
10 مارس 2013
المشاركات
1
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
انا من راى ان العمود هيبقى علية حمل كبيييير جدا فلو زرعت العمود على الكابولى اكيد هتحتاج قطاع خرسانى بعمق كبير وبالتالى لازم تعمل هونش خرسانى
 

taher.medany

عضو جديد
إنضم
18 أغسطس 2010
المشاركات
458
مجموع الإعجابات
41
النقاط
0
برجاء ارفاق اللوحات الانشائية لنتمكن من البحث عن حلول وكذلك لنتمكن من حساب الاحمال
 
أعلى