السلام عليكم
لدي سوال عن اجزاء التشلر الصناعي حيث اريد درجة الحرارة للماء الخارج 2 درجة مئوية والغاز هو 407 سي والعرض المقدم لي تشلر بدون خزان لسائل الفريون في خط السحب acumelater
هل يجوز هذا حسب معرفتي وجوب وضع الخزان لكي لايعود سائل للضاغط ويوذي الصمامات
الرجاء الافادة مع الشكر الجزيل
 

شادي الطرشان

عضو جديد
إنضم
16 فبراير 2008
المشاركات
173
مجموع الإعجابات
39
النقاط
0
السلام عليكم
ليس بالضرورة وجود خزان سائل على خط السحب
طالما ان حرارة الماء الخارج المطلوبة 2
 
إنضم
21 سبتمبر 2006
المشاركات
100
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
يا اخى اتاكد هل يقوم الشلر بعمل بامب داون قبل الفصل لهذا لاتحتاج اكمليتور
 