مقارنة بين كميات القواعد المسلحة لا ينتبه لها الكثير

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

إسلام علي

عضو معروف
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,013
مجموع الإعجابات
1,843
النقاط
113
[font=&quot]بسم الله الرحمن الرحيم[/font]
[font=&quot]مشروع أ رأفت[/font]
[font=&quot]مقارنة التكلفة الكلية للمواد في حالة سماكات مختلفة للواعد العادية للقواعد[/font]
[font=&quot]حالة 1 ـ قواعد عادية سمك 30 سم[/font]
[font=&quot]خرسانة عادية م3[/font]
[font=&quot]خرسانة مسلحة م3[/font]
[font=&quot]حديد القواعد المسلحة كجم[/font]
[font=&quot]43 متر[/font][font=&quot] مكعب[/font]
[font=&quot]41.5 متر[/font][font=&quot] مكعب[/font]
[font=&quot]1633.6 كجم[/font]
[font=&quot]حالة 2 ـ قواعد عادية سمك 35 سم[/font]
[font=&quot]خرسانة عادية م3[/font]
[font=&quot]خرسانة مسلحة م3[/font]
[font=&quot]حديد القواعد المسلحة كجم[/font]
[font=&quot]50 متر[/font][font=&quot] مكعب[/font]
[font=&quot]37 متر[/font][font=&quot] مكعب[/font]
[font=&quot]1473.7 كجم[/font]
[font=&quot]حالة 3 ـ قواعد عادية سمك 40 سم[/font]
[font=&quot]خرسانة عادية م3[/font]
[font=&quot]خرسانة مسلحة م3[/font]
[font=&quot]حديد القواعد المسلحة كجم[/font]
[font=&quot]57 متر[/font][font=&quot] مكعب[/font]
[font=&quot]33 متر[/font][font=&quot] مكعب[/font]
[font=&quot]1310.3 كجم[/font]
[font=&quot]مع ملاحظة [/font]
[font=&quot]عدد الأعمدة القواعد 22 قاعدة وعمود[/font]
[font=&quot]أن أشاير الأعمدة والميد والسملات لا دخل لها بالمسألة

دي مقارنة بسيطة مجدولة (لكن الجدول لا يظهر) بين حالات تصميم لنفس القواعد لكن بسمك متغير للقواعد العادية وبالتالي المسلحة وبالتالي الحديد وبالتالي التكاليف الإجمالية خاصة في ظل سعر الحديد الحالي يجب مراعاة هذه الفروق التي يغفل عنها الكثير مع التصميم بالإكسيل أصبح من السهل تغيير المدخلات ورصد النتئج المختلفة والمقارنة بينها وشكراً
[/font]
[font=&quot]برجاء حصر الكميات الكلية والتكلفة الإجمالية وعلى أساسها نختار الحالة المناسبة[/font]
 

samersss

عضو جديد
إنضم
11 أكتوبر 2001
المشاركات
541
مجموع الإعجابات
27
النقاط
0
جزاك الله خير اخي بشر
وما تفضلت به يقوم به المكاتب الاستشاريه المحترمة فعلا
مقارنة الحلول بصورة عامه وبانظمة انشائية مختلفه حتى يتم الحصول على اوفر نظام

قمت بادراج ملف اكسيل به الجدول
ارجو منك مراجعته

مع تحياتي
سامر
 

المرفقات

  • bishr.zip
    3.8 KB · المشاهدات: 135

إسلام علي

عضو معروف
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,013
مجموع الإعجابات
1,843
النقاط
113
جزيل الشكر لك م سامر
أريد فقط توضيح أن القيم هي الناتج النهائي من التصميمات ثم الحصر الكلي ولم تأتي بالتقريب
 

إسلام علي

عضو معروف
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,013
مجموع الإعجابات
1,843
النقاط
113
وعفواً نسيت أن اقول شيئ مهم
هوه عند زيادة سمك القواعد العادية تقل أبعاد القواعد المسلحة
ولكن يجب دراسة الإجهاد تحت القواعد المسلحة حيث يساوي حمل التشغيل ÷ مساحة القاعدة المسلحة ويجب ألا يزيد عن إجهاد Fn للخرسانة العادية وهو ما بين 30 لـ 40 طن / م2 فإذا زاد يجب زيادة أبعاد القواعد حتي لا يحدث إنهيار للخرسانة العادية
 