ٍSlab on Grade with plain concrete

abdelrahman galal

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2021
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
13
النقاط
3
سؤالي :
هل يشترط وضع plain concrete blinding تحت الــ Slab on grade؟
ولو كان الأفضل من ال polyethylene Sheet فما هو المرجع لذلك؟
مع الشكر
 

مواضيع مماثلة

elmouhandiss

عضو
إنضم
22 ديسمبر 2014
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
70
النقاط
18
لا يشترط وضع خرسانة نظافة (Blinding concrete) تحت البلاطة الأرضية (Slab-on-ground)، وإنما يكفي وضع عزل مائي (Vapor Retarder) إن لزم الأمر وفق الاشتراطات المعمول بها، المرجع أسفله ينص على اشتراطات العزل تحت البند رقم (3.6.7#).

قد تحتاج البلاطة الأرضية إلى طبقات معينة من التربة المدموكة أسفلها (Base and subbase) حسب أحمالها وتصميمها.

لمعلومات أكثر حول تصميم البلاطات الأرضية وتنفيذها يمكنك الرجوع إلى (ACI 360-10) على الرابط:
 

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,878
مجموع الإعجابات
5,468
النقاط
113

المرفقات

  • Behaviour_and_Design_of_Concrete_Industrial_Ground.pdf
    4.8 MB · المشاهدات: 66
  • Concrete Floors on Ground.pdf
    3.2 MB · المشاهدات: 54
  • Designing Floor Slabs on Grade.pdf
    8.5 MB · المشاهدات: 63
إنضم
13 سبتمبر 2007
المشاركات
36
مجموع الإعجابات
53
النقاط
18
هناك مرجع آخر لتصميم بلاطة الأرضيات في المصانع ويعتمد على الكود الأوروبي وكثيرا ما تنص عليه المواصفات في المشاريع الصناعية
TR34 fourth edition
ميزة هذا المرجع أنه يعطيك علاقات كاملة لتصميم البلاطة تحت مختلف أنواع الحمولات دون الحاجة إلى منحنيات كما في الكود الأمريكي مما يسهل برمجتها
أيضا يصمم البلاطة بحديد سفلي فقط
 

المرفقات

  • tr34-4th-edition-concrete-industrial-ground-floors-a-guide-to-design-and-construction-4188-p.jpg
    tr34-4th-edition-concrete-industrial-ground-floors-a-guide-to-design-and-construction-4188-p.jpg
    52.1 KB · المشاهدات: 40

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,878
مجموع الإعجابات
5,468
النقاط
113
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,878
مجموع الإعجابات
5,468
النقاط
113
هذه حسابات يدوية لارضية مستودع slab on grade للفات الكوابل النحاسية الكبيرة تابع لمصنع كوابل في مدينة المفرق الاردنية قبل 13 سنة تقريبا. حمل العجل التصميمي مأخوذ لرافعة شوكية قدر وزنها الاجمالي بثمانية اربعين طناً. الطريقة التي اتبعت هي من مواصفات تصميم امريكية تحسب العمق اللازم على اعتبار ان البلاطة غير مسلحة ومن ثَمَّ يُحسب السمك المعادل لبلاطة مزوّدة بتسليح معين (ويكون اقل بالطبع) .
 

المرفقات

  • cable factory storage area slab on grade mafraq.pdf
    912.3 KB · المشاهدات: 45
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,983
مجموع الإعجابات
5,255
النقاط
113
الحقيقة هناك لبس كبير في تصميم البلاطات الأرضية في بعض بلدان العالم العربي و منها مصر على أعلى المستويات حيث لم يتم تناولها بشكل كاف في الكود..
و قد واجهت هذا الفكرة الغريبة و هي تنفيذ طبقة خرسانة عادية أسفل البلاطات الأرضية عند عودتي لمصر بالاضافة الى عدم تفهم حالات استخدام ال (Vapor Retarder) لدرجة أنني واجهت حالة في أحد المشاريع الجامعية بالمملكة و قد تم اعتماد رسومات تنفيذية بمفاهيم خاطئة في جميع المباني السابقة و لكني نجحت في تعيير هذه المفاهيم بفضل الله و طبقا للكود الأمريكي..
خالص تحياتي
 

abdelrahman galal

عضو جديد
إنضم
21 يونيو 2021
المشاركات
14
مجموع الإعجابات
13
النقاط
3
الحقيقة هناك لبس كبير في تصميم البلاطات الأرضية في بعض بلدان العالم العربي و منها مصر على أعلى المستويات حيث لم يتم تناولها بشكل كاف في الكود..
و قد واجهت هذا الفكرة الغريبة و هي تنفيذ طبقة خرسانة عادية أسفل البلاطات الأرضية عند عودتي لمصر بالاضافة الى عدم تفهم حالات استخدام ال (Vapor Retarder) لدرجة أنني واجهت حالة في أحد المشاريع الجامعية بالمملكة و قد تم اعتماد رسومات تنفيذية بمفاهيم خاطئة في جميع المباني السابقة و لكني نجحت في تعيير هذه المفاهيم بفضل الله و طبقا للكود الأمريكي..
خالص تحياتي
يعني تقصد أستاذنا أن صب خرسانة عادية يضر بالموضوع لا يفيد ؟
وأن الVapour Retarder هو الأولى ؟
أرجو مزيد من الشرح لأني محتاج زيادة خبرة في هذه النقطة
لا حرمنا الله من خبراتكم
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,983
مجموع الإعجابات
5,255
النقاط
113
الزميل العزيز ..
لا يوجد ضرر (فني) من استخدام الخرسانة العادية أسفل البلاطات الأرضية..
بل أن البلاطات الارضية في المباني السكنية أو الادارية يمكن أن يتم تنفيذها من الخرسانة العادية فقط و قد يضاف اليها بعض البوليمرز لمقاومة الشد ..
و لكن يوجد ضرر (مالي) من استخدام بلاطات خرسانة عادية أسفل بلاطات مسلحة بدون ضرورة لأن هذا ليس Common practice أو مبرر الا بتوصية من معمل التربة و الاساسات و الحقيقة لم أر مثل هذه التوصية من قبل و قد يؤكد الزملاء هذا أو يدلوا بخبراتهم ..
أما عن استخدام ال Vapour barrier أو ال Vapour Retarder أسفل البلاطات الأرضية فيراعى تفهم مايلي:
- استخدام ال Vapour barrier أسفل البلاطات الأرضية يمنع تسرب مياه الخلط للتربة و هذا له جانب سلبي حيث يتم فقد مياه الخلط عن طريق اتجاه واحد و هو البخر و بالتالي لا يحدث توازن و يتسبب ذلك في زيادة الشروخ السطحية بسطح الخرسانة العلوي و يؤثر على اجهاد الخرسانة (قليلا).
- صب الخرسانة على تربة مدموكة أفضل في الحالات العادية بسبب ما تم شرحه أعلاه.
- يفضل استخدام ال Vapour barrier أسفل البلاطات الأرضية في حالة استخدام تشطيبات للأرضيات من النوع الحساس للرطوبة.
- الطبقات النموذجية أسفل البلاطات الأرضية تكون كما يلي من أعلى لأسفل:
طبقة تربة مدموكة بسمك 10 سم
polyethylene sheet (Vapour barrier).
طبقة تربة مدموكة بسمك 10 سم

طبقة من السن أو الزلط بسمك 20 سم​

علما بأن طبقة السن تقوم بدورها في تكثيف البخار المتصاعد من التربة و تقلل من وصولة للبلاطات الأرضية.
تقبل تحياتي
 
أعلى