يامهندسينا الافاضل هل اهدم الجدار او الوضع مطمن

إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الان في مرحلة التشطيبات ولدي صالة مفتوحة المهم نهاية الدرج مع غرف الملاحق غيرت وبنيت جدار خوفا على الاطفال من السقوط طول الجدار ست متر ونصف بلك عشرين المخطط في كمرة مدمفونة من العمود الى العمود انا بينت الجدار على الكمرة المدفونة لاحضت ترخيم بسيط حوالي 1 ونصف سم احضرت مهندس قال المفروض انك ماتبني الجدار هذا محل درابزين في نهاية الدرج في المخطط هل ازيل الجدار او اتركه ويبقى الهبوط هو هو مالحل فيدوني جزاكم الله خير​



صورة الجدار المبني ومخطط بيت الدرج وتسليحه






















 
التعديل الأخير:

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
نفس اللي حصل معاي باضبط و نفس المشكلة و بعد بحث توصلت لتالي :
1- الجسر عندك غير مستمر و بالتلي المفروض يكون السمك أكبر من 30 سم حسب الكود المصري أو الأمريكي لكن المهندسين يقولون نزود الحديد و نقلل السمك فهل كلامهم صحيح لا أعلم مثلك حايس ؟؟؟؟؟؟
2- احتمال أن الشرخ الحاصل من التمدد بين الطابوق و الجسر و هذا طبيعي ؟؟؟؟؟

3- رجعت مثلك للمصمم و قال الوضع طبيعي و الشرخ لن يزيد انتظر الرد من المهندسين ؟؟؟؟

PicsArt_1432146771503.jpg

2.jpg

b15393b41e24a7638e224d21c9ce1ed7.jpg

ننتظر الرد
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
وشلون غير مستمر مافهمت ؟ انا لاحظت النزول بعد الامطار كانت الملاحق يجيها مطر من السطح وينحبس في الممر اللي مبني عليه الجدار ويخر موية بين الجدار والبلاطة وبعد توقف المطر لاحظت الشرخ المسكلة ان الشرخ مكان تجمع الموية وفي الوسط
 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
الكمرة مصممة لتحمل درابزين بارتفاع متر واحد وانت بنيت جدار بارتفاع 3 متر لذلك انصحك بازالة 2 متر من ارتفاع الجدار والابقاء على متر واحد دربزين لان الهبوط سيزداد مع الزمن والشروخ ستزداد خصوصا مع استكمال باقى التشطيبات وزيادة الاحمال على الكمرة من اثاث وغيره(ملاحظة لايوجد خطر على البيت من الانهيار ولكن مظهر الشروخ يسبب القلق لكل من يراها )اما بالنسبة لامان الاطفال يمكن اضافة متر اخر من مادة خفيفة مثل الخشب او الالوميتال مع عمل ديكور جميل
 
التعديل الأخير:

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وكيف تم حساب أن الكمرة مصممة لدرابزين فقط لاحظ الكمرة شايلة السقف + السلم و تسليحها جيد علوي و سفلي و اضافي للعلوي و السفلي أعتقد المشكلة في عمق الجسر لا حظ أنه بسيط غير مستمر لكن هل الحديد في منطقة الضغط كافي لتخفيف العمق تحتاج الى مهندس يحلل المشكلة علمياً نامل كذلك الرد على مشكلتي الإحمد....
 

mahmoud789

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2011
المشاركات
226
مجموع الإعجابات
73
النقاط
0
الاخ الاحمد صحيح قد يقوم المصمم بتقليل السمك وزيادة الحديد بطلب المنفذ او باجتهاد من المنفذ لعلاج خطا تم اكتشافه اثناء عمليه الصب او قبلها بقليل على العموم من الواضح ان البيت مسكون وتحمل باقصى احماله وهذه الشروخ ليست خطيره على الاطلاق لذلك انصحك بمعالجة الشروخ بوسائل تمنع ظهورها مره اخرى وعمال الدهانات على درايه بها وتمتع ببيتك ولا تضيع فرحة العمر بهذا القلق
 

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مع الشكر و التقدير لك باش مهندس محمود و بصفتك مهندس مدني و الله اني قلق نامل الرد على استفساراتي :

1- هل التسليح و التصميم بالمخطط مناسب بالصالة هل هو أمن ؟؟؟؟؟

PicsArt_1432146771503.jpg

2.jpg

b15393b41e24a7638e224d21c9ce1ed7.jpg

لاني خايف من ارتفاع السقف فقط 30 رجعت للأكواد و حسبتها على قد معرفتي (مهندس كمبيوتر و لست مدني....) و وجدت الارتفاع غير مناسب رجعت للمصمم (خاصة جسر Hb1) يقول التسليح امن جداً و لا تقلق و هذه الشروخ سوف تتوقف ؟؟؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
يابش مهندس اسمحلي ارد عليك بنقطة مهمة انا عندي فلتين متلاصقة دبلكس بنفس التصميم والجدارين مبنية في نفس السلم للفلة الاولى والثانية الترخيم جاء في فله وحدة راقبت الفلة المجاورة لايوجد ترخيم ملاحظة مهمة اثناء التشطيبات كان هناك رمل واسمنت فوق السقف سؤالي ليه الترخيم طلع في فله والفله الاخرى سليمه انا قلقل من هذي المشكلة وهل المفروض بالهندسة ان السقف لا يهبط لو ملم واحد او ممن يهبط طبيعي
 

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
مع الشكر و التقدير لك باش مهندس محمود و بصفتك مهندس مدني و الله اني قلق نامل الرد على استفساراتي :

1- هل التسليح و التصميم بالمخطط مناسب بالصالة هل هو أمن ؟؟؟؟؟

PicsArt_1432146771503.jpg

2.jpg

b15393b41e24a7638e224d21c9ce1ed7.jpg

لاني خايف من ارتفاع السقف فقط 30 رجعت للأكواد و حسبتها على قد معرفتي (مهندس كمبيوتر و لست مدني....) و وجدت الارتفاع غير مناسب رجعت للمصمم (خاصة جسر Hb1) يقول التسليح امن جداً و لا تقلق و هذه الشروخ سوف تتوقف ؟؟؟
 

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
وننتظر المهندسين الكرام لا بداء الرأي ؟؟؟؟ مع الشكر للمهندس محمود و ننتظر منه المزيد من الرد
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
وين اراجع خلاص انا جالس ابلط يارجال جاني الوسواس هل 80 ضعيف ماسيتحمل جدار او الموية فصل الجدار عن ابلاط المشكلة ماحد رد علينا يطمنا
 

إسلام علي

عضو جديد
إنضم
15 مارس 2005
المشاركات
12,012
مجموع الإعجابات
1,839
النقاط
0
ليه جدار بلوك ممكن خشب ديكوري ممكن حائط جبسيوم بورد ممكن بلوك خفيف
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
شكرا على الرد بس اللي حصل حصل انا من قرر هذا الامر هل ضروري ازالة الجدار او اتركه ولا يؤثر على المبنى
 

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
كم طول الجسر .....لم توضح للمهندسين....
 
إنضم
26 ديسمبر 2014
المشاركات
30
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
طول الجسر ست امتار ونصف المشكلة الشرخ واضح في الفله الاولى وغير واضح في الفله الثانية بنيت جدارين في نفس السلمين قضية ان الجسر ضعيف مادخلت عقلي لو كان ضعيف كان ظهر في الفله الاخرى رغم ان مخطط الفلتين واحد ونفس التسليح
 

الإحمد

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2009
المشاركات
48
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الله يعين على العمار لانه عندنا قمة الفوضى ؟؟؟
1- يابو فارس كيف الجسر طوله 6 و نص و تقول انك بنيت اجدار ستة ونص و الصورة فيها درج ساقط على الجسر
2- لو فرضنا انه 6 ونص كيف تحسب عمق الجسر طبعا جسرك من الصورة بسيط غير مستمر يعني يقسم على 16 فيكون 650 تقسيم 16 يعطيك 40 و المنفذ عندك 30 .....نفس الحالة التي حصلة معي بالضبط ..... ثانياً الجسر عندك شايل السلم و سقف يعني مب ناقص جدار فوقه ...
3- بعد نقاش داخل المنتدى بالنسبة لي المهندسين اشارو علي باضافة عامود طبعا انا ساكن ...اقول احمد ربك انك لسه على البلاطه ؟؟؟ يعني تقدر تتصصرف
4- الحل بكل بساطه انك ترفق ملف و اضح بالأبعاد على الأقل للمهندسين .
5-و اذا تقدر تدعم الجسر باي طريقه عامود بيم ؟؟؟
6-طبعا انا حايس و طفشان الف لاني شبه ساكن و الحين بحفر حق قاعدة و بكسر سيراميك و جبس و و صخ و بعمل عامود و السبب......عدم وجود جهة تراجع المخططات بشكل رسمي و تعتمدها انشائياً قبل التنفيذ لا حظ المهندسين أنواع منهم المخلص و قد يخطئ فهم بشر ومنهم المهمل الغير مبالي و هم قلة . و منهم المخلص و الذي ينشر علمه للناس و هو القمة ...............الله يعين
 
أعلى