وصلات الحديد السفلي عند الأعمدة

mawad87

عضو جديد
إنضم
15 ديسمبر 2006
المشاركات
26
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السادة المهندسون الأعزاء,
وأنا بستلم من المقاول لصب اللبشة وجدت الحداد عامل وصلات الحديد للطبقة السفلية عند الاعمدة, فهل هذا يؤثر على سلامة المبنى؟ وكيف يمكن معالجة هذا الشيء؟؟
 

مواضيع مماثلة

bob_smma

عضو نشط
إنضم
24 يونيو 2009
المشاركات
230
مجموع الإعجابات
53
النقاط
28
السلام عليكم
ممكن وضع اسياخ بطول 3 م او اكتر تغطي بيها منطقه الوصل عند الاعمده
ويفضل يكون التسليح الرئيسي تبادلي
 

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
الزميل العزيز ..
أولا ما كان ينبغي للحداد أن يعمل من تلقاء نفسه بدون مخططات تنفيذية معتمدة أو على الأقل التنسيق مع المهندس المشرف ..
وجهة نظري يجب اعادة رص حديد التسليح بالشكل الصحيح و هو تنفيذ الوصلات في المنتصف و ليس اسفل الاعمدة و ذلك ممكن بفك تربيط الحديد و سحبه الى المواضع السليمة ..
أما التعامل مع الوضع الحالي فيجب أن يكون من خلال الكود طبقا للتوصيات الخاصة بالوصلات ..
تحياتي
 

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
السلام عليكم
لى سؤال....لماذا التشدد فى تحديد اماكن الوصلات...طالما اننا حققنا طول الترابط الذى يضمن عدم انفلات الحديد من الخرسانه
اليس من الافضل ....عدم التقيد بمكان الوصله؟
وهل الاجابه على هذا السؤال مقبوله ...الا وهى
انه فى منطقه الوصله ...بيكون كميه الحديد زادت...نتيجه التراكب...مما يؤدى الى تحويل القطاع
Over Reinforcement ..او ما يسمى فى الكود الامريكى Compression Failuer
اى انهيار الخرسانه قبل وصول الحديد الى اجهاد الخضوع (Yield Stress)
 
التعديل الأخير:

سيف الدين مرزوق

مشرف وإستشاري الهندسة المدنية
إنضم
24 سبتمبر 2005
المشاركات
3,976
مجموع الإعجابات
5,235
النقاط
113
الزميل العزيز ..
التصميم الانشائي طبقا للأكواد العالمية ليس تشددا ..
و عند ايقاف التسليح في منطقة الشد الاقصى لا نكون قد حققنا طول الترابط الكافي الذي يضمن عدم انفلات الحديد من الخرسانة ..
تحياتي
 

Arab Designer

عضو نشط
إنضم
2 يونيو 2017
المشاركات
207
مجموع الإعجابات
165
النقاط
43
الزميل العزيز ..
التصميم الانشائي طبقا للأكواد العالمية ليس تشددا ..
و عند ايقاف التسليح في منطقة الشد الاقصى لا نكون قد حققنا طول الترابط الكافي الذي يضمن عدم انفلات الحديد من الخرسانة ..
تحياتي
السلام عليكم
تحديد طول الترابط ياتى من معادله اتزان حيث يصل الحديد فى طول اقل من طول الترابط اى....Yield Stress
ونحن عمليا...نضع طول ترابط اكبر من المحسوب من المعادله...
يعنى يوجد ضمان كافى....فى اى منطقه
وهذه الصوره من كتاب د مشهور غنيم....لاستنتاج معادله طول الترابط
dev.png
 
إنضم
14 يونيو 2017
المشاركات
54
مجموع الإعجابات
24
النقاط
0
السلام عليكم
تحديد طول الترابط ياتى من معادله اتزان حيث يصل الحديد فى طول اقل من طول الترابط اى....Yield Stress
ونحن عمليا...نضع طول ترابط اكبر من المحسوب من المعادله...
يعنى يوجد ضمان كافى....فى اى منطقه
وهذه الصوره من كتاب د مشهور غنيم....لاستنتاج معادله طول الترابط
مشاهدة المرفق 116210

كلام حضرتك وكذلك الاساتذة كله صح, بمعنى ان طول التثبيت يضمن وصول الحديد الى التحمل الاقصى المسموح, وايضا ان تلافي ان تكون الوصلات بالضبط تحت الاعمدة, هو ضمان اضافي ناتج من خبرة تجريبية وتوصيات الكود...هل بلامكان تجاوزه احيانا!؟ نعم وحسب تقدير المهندس المشرف لامور عديدة منها, على سبيل المثال, ارتفاع البناية وما يترتب عليه, عدم امكانية التخلص من هذه الحالة (ان تكون اجبارية) تحلها في مكان تبرز في الاعمدة الاخرى, وما يتطلبه ذلك من هدر حديد, عدم توجيه المقاول لتلافي هذه الحالة, مما يجعل المهندس في موقف الاحراج...المقصود ان تلافيها والالتزام بالكود هو الاصح, ولكن ان حكمت بعض الظروف, فلا تخف لن تنهار البناية ولا شيء يهدد سلامتها.
 
أعلى