هو متى تتعرض الأعمدة إلى الإنبعاج

إنضم
16 فبراير 2011
المشاركات
236
مجموع الإعجابات
12
النقاط
18
هو متى تتعرض الأعمدة إلى الإنبعاج وكيف نتجنب انبعاجها وخاصة في حالة طول الرقاب بسبب عمق الحفر ..
 

ahmedyassen

عضو جديد
إنضم
27 أغسطس 2006
المشاركات
34
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
سؤال مهم وياريت حد يجاوبنا علية
لما نضطر نطول لعمود لعم الحفر يكو اية الحل ؟؟
 

aboelezz011

عضو جديد
إنضم
3 سبتمبر 2011
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
1
النقاط
3
بص لما ارتفاع العامود يزيد عن 3 م لابد ان تشيك على الانبعاج والموضوع دة بالتفاصيل في مجموعة د مشهور غنيم و شاكر البحير ي وايضا اذا كان العامود long col اعتقد لابد اننا نشيك ايضا لان الاعمدة الطويلة هي اللتي لابد اننا نشيك ............................................... والله اعلم واذا كان هناك خطا ارجو التصحيح
 

red bired

عضو جديد
إنضم
17 مارس 2009
المشاركات
297
مجموع الإعجابات
33
النقاط
0
السلام عليكم
يحدت الانيعاج في الاعمدة مهما كان نوع العمود اذا كان زاد الحمل التصميمي عن الحمل الحرج ونوجد ذلك الحمل الحرج من خلال كودات التصميم المتبعة من قبل المصمم
تقبل مروري............
 

fara7at_007

عضو جديد
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
الانبعاج بيحصل لسببين
1- لو بيأثر علي العامود قوي غير مركزية
2- لو العامود long column
وفي الحالتين طريقة الديزاين واحدة من كتاب د\ مشهور او م\ ياسر الليثي
 

Barwary76

عضو جديد
إنضم
3 ديسمبر 2009
المشاركات
46
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
اخوان هناك معادلة بسيطة و هي :
1- اصغر بعد لمقطع العمود مقسوما على ارتفاع العمود يجب ان يكون اصغر او يساوي 15 (hmin.<= 15) هذا مايسمى ب Short Col
2- اذا كانت المعادلة اكبر من 15 فيصمم العمود (Selender Column)
هذه المعادلة تحفظ العمود ضد الانبعاج(Buckling)
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,476
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
الساده الافاضل...........ان مايسمى بمعامل اويلر او نسبه نحافه العمود هو ما يحدد كون العمود سيتعرض للانبعاج ام لا
ومعامل اويلر هو حاصل قسمه طول التحنيب للعمود (ارتفاعه مضروب ب 0.7 فيحاله العمود مسند ضد الانزياح الجانبي من الاعلى والاسفل) وعزم القصور الذاتي لمقطع العمود باتجاه الانبعاج
وتتعرض الاعمده للانبعاج عندما يكون معامل اويلر هذا اكبر من 40.............
وفي حاله ان ارتفاع العمود كبير بسبب عمق الحفر فيمكن تنفيذ العمود بمقطع اكبر تحت الارض بما نسميه pedestal وبالتالي سيعامل ارتفاع العمود في التصميم من مستوى الارض
 

م.مهدي عطيات

عضو جديد
إنضم
7 أبريل 2009
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكم ......
الله يجزيكو الخير ع هيك موضوع
بس انا مش فاهم ....
مثلا:
انا عندي عمود ارتفاعه 6 امتار (3 تحت الارض +3 فوق الارض )
العمود بما لا شك فيه انه Selender Column
بس هل الجزء اللي تحت الارض رح يصير فية انبعاج ؟؟؟
وكيف ممكن اعمل تصميم للعمود؟؟
 

رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
3 مارس 2008
المشاركات
7,741
مجموع الإعجابات
5,498
النقاط
113
هو متى تتعرض الأعمدة إلى الإنبعاج وكيف نتجنب انبعاجها وخاصة في حالة طول الرقاب بسبب عمق الحفر ..
السلام عليكم
هو متى تتعرض الأعمدة إلى الإنبعاج
لا يحدث التحنيب (وليس الانبعاج للصفائح ) Buckling في الاعمدة القصيرة Short Column.
239099_01326737291.jpg


يمكن ان يحصل التحنيب في الاعمدة الطويلة Long Column
239099_01326737291.jpg


يحصل التجنيب في الاعمدة الطويلة عندما يكون الحمل المطبق على العمود أكبر من الحمل الحرج للتحنيب Pcr=Euler Buckling =Critical Buckling Load
239099_11326737291.jpg

للمزيد
http://www.assakkaf.com/Courses/ENCE355/Lectures/Part1/Chapter9a.pdf

وكيف نتجنب انبعاجها وخاصة في حالة طول الرقاب بسبب عمق الحفر

نتجنب التحنيب للاعمدة من خلال
  • زيادة ابعاد المقطع او قوة الخرسانة او حديد التسليح بحيث يكون الحمل المطبق على العمود اقل من الحمل الحرج كما تم بيانه سابقا.
  • زيادة ابعاد العمود بحيث يصبح يصنيف العمود قصير وليس طويل.
  • عمل جوائر (كمرات )Tie beams في منتصف الارتفاع للعمود بحيث نقلل الطول الفعال.
 

م . أبو بكر

مشرف ( الهندسة المدنية )
إنضم
11 ديسمبر 2005
المشاركات
2,997
مجموع الإعجابات
404
النقاط
0
لا يحصل التحنيب ( Buckling ) للأعمدة لو زاد ارتفاع الرقبات Neck Column طالما أن هناك سملات أو شيناجات Grade beams تربط هذه الأعمدة عند مستوى سطح الأرض .

يحسب عامل التحنيب من معادلة بسيطة = طول التحنيب L0 / 0.29B حيث b هو أبعاد مقطع العمود القصير .

يجب أن لا يتجاوز هذا العامل 40 . و إلا فالعمود طويل . و يصمم على ذلك وفق علاقات الكودات .
 
أعلى