هل يوجد طريقة آمنة للعمل مع مفاتيح كهرباء الضغط المتوسط switchgear 13.8 kv؟؟

المستعجل

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،

في الشركة السعودية للكهرباء تتم عمليات التشغيل للمحطات الفرعية ومفاتيح توزيع القدرة 13.8 كيلو فولت عن طريق المشغلين في الميدان ،

وتكررت حوادث انفجارات وحرائق للمفاتيح سواء التي تعمل بنظام الزيت أو الغاز sf6 ، وتكمن الخطورة العالية بالتعامل مع هذا النوع من المفاتيح


أن المشغل يكون جسمه ملاصق تماما للمعدة ، مما يضاعف من الاصابات المحتملة.

قام بعض المشغلين باجتهادات شخصية بعمل حبال طويلة للقيام بعمليات الفصل والتوصيل ، لكنها لا تنجح دائما بسبب اختلاف موقع المفتاح من مكان إلى آخر.

فهل يوجد حلول لهذه المشكلة المؤرقة لفرق العمل ؟


أطرح هذه المشكلة للنقاش لتعم الفائدة للجميع.
 

مواضيع مماثلة

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ المستعجل : اسباب الانفجار عديده وانت يجب ان تعطينا المعلومات لنتاكد من السبب , ومن الاسباب
1 . نوعية المفاتيح من شركه رديئه
2 . تيار القصر للمفاتيح اقل من تيار القصر الفعلي
3 . المفروض ان تفتح المفاتيح بعد قاطع الدوره وتغلق قبل قاطع الدوره , حتى لا يمر فيها تيار الحمل .
4 . عدم غلق الاطوار الثلاثه للمفاتيح في نفس الوقت مما يؤدي الى حدوث شراره
5 .عدم فحص عازلية الزيت . ووجود تسرب في غاز sf6
لذا يجب معرفة معلومات كامله عن المعده - الشركه المصنعه - تيار دائرة القصر من الحسابات ومن لوحة التسميه في المفتاح - هل المعده التي تحصل فيها المشكله مفتاح او قاطع دوره
 

المستعجل

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ نزار عكو : لك مني جزيل الشكر على تجاوبك.

مثل ما تفضلت تتعدد أسباب الانفجارات للمفاتيح ، لكن المشغل للمفاتيح عند قيامه بعمليه التشغيل ليس أمامه خيارات كثيرة ، فيتأكد من مستوى الغاز ، أو الزيت ، وأن نهايات الكابلات سليمة ، ومن ثم يقوم بالتشغيل !

فالمطلوب أن نجعل المشغل في وضع آمن وهو يقوم بالتشغيل حتى لو أنفجر المفتاح لا يحصل له أي ضرر .
 

فهد الحبيب

عضو جديد
إنضم
1 مايو 2011
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
هل هناك التزام من ناحية الملابس الفنية و الخوذة و السلامة بشكل عام ...
 

المستعجل

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اخوي فهد الحبيب : اشكر مداخلتك ، بالنسبة لأنفجارات المفاتيح نسأل الله للجميع السلامة من شرها ، أشبه ما تكون بأنفجار قنبلة حارقة ، ومعها زيت في منتهى الحرارة .

تم تسريب أخبار من داخل الشركة بأن تكلفة البدلة الواقيه مبلغ مكلف جداً فتم صرف النظر عنه ، أما الفكرة لدي هي أن يقوم المشغل بالتشغيل بمسافه لا تقل عن 10 أمتار عن المفتاح .

اما عن انواع المفاتيح وجودتها ، فمدينة الرياض يوجد فيها لا يقل عن 15 ألف مفتاح ضغط عالي ، من شركات عدة ، بعضها جديد وبعضها منتهي عمره الافتراضي.
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ المستعجل : الاعمال التي تم طلبها لا يقوم بها المشغل بل مهندس الصيانه .وما معنى زيت في منتهى الحراره . هل يخرج الزيت خارج المفتاح ؟ المشكله عندكم انه يجب ان يكون هناك فحص سنوي للزيت من ناحية العازليه وتبديل الزيت التالف
 

المستعجل

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الاخ نزار : عندما ينفجر المفتاح الزيتي ، بفعل تيار القصر ( الشورت) ترتفع درجة حرارة الزيت لدرجة التبخر ، وتوجد آثاره لمسافة أكثر من عشرين متر من موقع المفتاح في الأماكن المكشوفة .

أما بالنسبة لأعمال الصيانة للمحطات والمفاتيح فتتم بشكل دوري ، تقريبا كل خمس سنوات .


لكن في حالة وجود عطل مفاجيء ، أو بسبب أن المفتاح لم تتم صيانته لسبب أو لآخر .. أنا يهمني في المقام الأول سلامة الشخص العامل على المعدة .


لا أريد التلامس بين الشخص والمعدة . فكيف السبيل إلى ذلك ؟
 

نزار عكو

إستشاري الهندسة الكهربائية
إستشاري
إنضم
13 مايو 2007
المشاركات
709
مجموع الإعجابات
103
النقاط
0
الاخ المستعجل : المشكله ليست في تلامس العامل مع المعده ولكن في المعده التي تنفجر نتيجه دائره قصر . وهل هو صحيح ان تنفجر او يخرج الزيت خارج المفتاح لان هذا يجب ان لا يحدث . يجب ان تدرس النقاط التي ذكرتها سابقا وتبحث لتعرف سبب المشكله
 

المستعجل

عضو جديد
إنضم
7 يناير 2006
المشاركات
20
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
الأخ نزار : أشكرك على تفاعلك الطيب ،
القصد من إبعاد المشغل عن المعده أنه في حال حصل الخلل الغير مرغوب فيه، يكون المشغل في وضع آمن. فعندما يكون ملامس للمعده ( وهو الوضع القائم ) وحصل الخلل في المعده فتكون نسبة تعرضه للحرق من الفلاش الحاصل أو من الزيت المتفجر نسبة عاليه.
 

عبدالله الدماك

عضو داعم للملتقى
عضو داعم
إنضم
23 نوفمبر 2010
المشاركات
63
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
اخ نزار مرحبا لك ،
في محطات مستبيشي كنا نقلل مستوى الsf6
في البريكر بالسوتش قير 11kv ونختبر اذا قل الغاز هل يعطي بلوك
ام لا البريكر وعدم الاستجابه للوصل ام القطع ، يعني من الفحوصات الدوريه في الكويت
فحص اذا تسرب الغاز يكون البريكر لايفتح ولا يسكر
لأن العازليه ليست موجوده بغرفه الاحتراق .
يعني اذا صار تهريب لاتوجد مشكله .
 
التعديل الأخير:

حامد محمد طه

عضو جديد
إنضم
21 أكتوبر 2007
المشاركات
2
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انني اعمل بالشركه السعوديه للكهرباء
ولدي افكار حلول لهذه المشكله
يمكن ارسال تلفونك للاتصال
 
أعلى