هل يمكن تركيب mccb لمولد 350 كيلووات أم يجب أن يكون acb

وليدباسلامه

عضو جديد
إنضم
3 يونيو 2007
المشاركات
25
مجموع الإعجابات
0
النقاط
1
هل يمكن تركيب MCCB لمولد أم يجب أن يكون ACB?
لدينا مولد 350 كيلوات ديزل بركنز في الموقع بدون قاطع ، فقمت بشكل إضطراري و مستعجل شراء قاطع MCCB DPX 36KA LEGREND 630 أمبير ، ولكن أعتقد بأنني بحاجة إلى إستبداله في ما بعد بقاطع ACB 800 A و ليس mccb،
و السؤال هو هل يمكن إضافة بعض الملحقات لهذا الmccB مثل وحدةى الشنت و وحدة الكنترول الملحقة و يفي بالغرض؟أم مازلت بحاجة لتغييره إلى ACB
و هل 36 كيلو أمبير سعة قطع كافية علماُ بأن الأحمال عبارة عن محركات لمصنع رخام بإجمالي 246 كيلوات عبر لوحة رئيسة تبعد 30 متر عبر كابل 2*4*240 مم2 XLPE/PVC/SWA ألمنيوم
 

Ismail Abdallah

عضو جديد
إنضم
12 ديسمبر 2009
المشاركات
119
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
لاداعى لتغيير القاطع وسوف يعمل بكفائة
 

salemop31

عضو جديد
إنضم
2 يوليو 2009
المشاركات
259
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
كم تبلغ سعة القطع ب kva مع انه من رايي ان تستبدله افضل
 

tarekrslan

عضو جديد
إنضم
7 مايو 2007
المشاركات
7
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أخي الكريم القاطع سيفي بالغرض
يوجد خيارات واسعة للملحقات الممكن تركيبها على القاطع (يوجد حتى محرك وصل و فصل)
أرجو أن يكون إقلاع المحرك عن طريق سوفت ستارت أو أنفيرتر لأن استطاعة المحرك كبيرة
يفضل استعمال القواطع الهوائية عند التيارات الكبيرة(يوجد قواطع مقولبة حتى 1600 أمبير على حد علمي) و عند الوصل على الحمل وعند استطاعات القطع الكبيرة
 