معلش يا جماعة عندي شوية اسئلة بخصوص مشروع جايلي
مشكلة المشروع الرئيسية انه مالهوش سطح بيطل عالهواء مباشرة, عاملين دور خاص لمكن التكييف وفوقه سقف دوري عادي جدا وله حوائط خارجية (أي أنه لا يطل عالهواء مباشرة) وارتفاع الدور ده حوالي 3 متر, فكنت عايز اعرف اجابات بعض الاسئلة دي:

1- هل يمكن استخدام (AHUs) او (FAHUs) وتكون الوحدات الخارجية لها (VRF) وليس (Chiller)؟ وهل يوجد كتالوجات لها؟؟

2- هل يمكن وضع الوحدات الخارجية لل (VRF) داخل هذا الدور المخصص لوحدات التكييف؟

3- المشروع سيكون به مراوح هواء نقي (FAF), وايضا مراوح حريق (Smoke Fan), فهل يمكن وضع هذه المراوح أيضا داخل هذا الدور المخصص لوحدات التكييف؟

4 السؤال الأخير اذا تم استبدال الوحدات الخارجية (VRF) ليتم استبدالها ب (Air cooled Chiller), فهل ايضا يمكن وضع هذا التشيلر داخل الدور المخصص لوحدات التكييف؟


 
إنضم
27 يونيو 2008
المشاركات
117
مجموع الإعجابات
6
النقاط
18
Hello There,

the answer for the first question is yes you can get condenser unit for AHU or for Fan coil unit

Thanks,
 

canister

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2011
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
​بس اجابات باقي الاسئلة يا جماعة محدش عنده خلفية عنها؟؟​
 

Ahmad Al-Mahder

عضو جديد
إنضم
24 يوليو 2014
المشاركات
111
مجموع الإعجابات
25
النقاط
0
للجواب الأول كما تفضل الاخ .. نعم يمكنك ذلك ولكن هذا النظام غير مرحب به لعدم كفاءته والحاجة المستمرة لتغيير فلاتر وحدة المعالجة "المكلفة" .. لأنه إذا أردت الحفاظ على كفاءة التكييف فعليك بتغيير الفلاتر باستمرار وتنظيفها ليعمل الفريون بالضغط المثالي له.
الجواب الثاني نعم يمكنك وضعها داخل الغرف ولكن بحسب الكتالوكات لها .. فهنالك انظمة مثل سامسونج تحتاج ارتفاع لا يقل عن 2 متر عائق للهواء الخارج من مروحة الوحدة الخارجية.. وإلا فعليك تصميم دكتات لإخراجه للخارج.
 

canister

عضو جديد
إنضم
22 يوليو 2011
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
للجواب الأول كما تفضل الاخ .. نعم يمكنك ذلك ولكن هذا النظام غير مرحب به لعدم كفاءته والحاجة المستمرة لتغيير فلاتر وحدة المعالجة "المكلفة" .. لأنه إذا أردت الحفاظ على كفاءة التكييف فعليك بتغيير الفلاتر باستمرار وتنظيفها ليعمل الفريون بالضغط المثالي له.
الجواب الثاني نعم يمكنك وضعها داخل الغرف ولكن بحسب الكتالوكات لها .. فهنالك انظمة مثل سامسونج تحتاج ارتفاع لا يقل عن 2 متر عائق للهواء الخارج من مروحة الوحدة الخارجية.. وإلا فعليك تصميم دكتات لإخراجه للخارج.

الف شكر ليك​
 

6mm

عضو جديد
إنضم
10 يوليو 2009
المشاركات
44
مجموع الإعجابات
20
النقاط
0
Dear questioner
The answering for all of questions are yes you can and you will get the required performance as per your design; please contact with DAIKIN (the best manufacturer for VRF and CHILLERS) agency in your country to help your for the best equipment selection according to your design