هل يجوزتقليل حديد العمود من فاى 20 فى الدور الارضى الى فاى 12 فى الدور الاول مره واحده؟

last.gladiator

عضو نشط
إنضم
13 مايو 2009
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
32
النقاط
28
سؤالى هو هل يجوز استخدام حديد فاى 20 فى عمود فى الدور الارضى ثم تقليل الحديد لفاى 12 فى عمود الدور الاول مره واحده ام يجب استخدام اقطار متتاليه
بمعنى تقليل تقليل فاى 20 الى فاى 18 ثم الى فاى 16 وهكذا ؟ ام ان هذا الشرط هو فى حاله استخدام القطرين فى نفس المقطع؟
 

القافله

عضو جديد
إنضم
14 يونيو 2007
المشاركات
583
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
مانوع المبني اللي بيقل بالطريقه الغريبه دي يا هندسه
 

last.gladiator

عضو نشط
إنضم
13 مايو 2009
المشاركات
331
مجموع الإعجابات
32
النقاط
28
المبنى سكنى مكون من 12 دور
والعمود فى الدور الارضى مقطعه 300x1100 وتسليحه فاى 20
وفى الدور الاول مقطعه 300X1100 وتسليحه فاى 12
 

أحبك في الله

عضو جديد
إنضم
11 أغسطس 2010
المشاركات
785
مجموع الإعجابات
171
النقاط
0
المبنى سكنى مكون من 12 دور
والعمود فى الدور الارضى مقطعه 300x1100 وتسليحه فاى 20
وفى الدور الاول مقطعه 300X1100 وتسليحه فاى 12

هو ينفع
بس أنا أشك إنه يكون في غلط في كتابة القطر لأنه صعب يكون التخفيض بالشكل ده في دور واحد
 
إنضم
2 أبريل 2009
المشاركات
72
مجموع الإعجابات
10
النقاط
8
غريبه اووووووووى دور واحد ينزل الحمل كده بس اكيد فى غلطه فى التصميم .......بس على العموم موضوع القطر فى الزياده او النقصان بتزيد بقطر واحد وده الاصح وممكن اتنين بس مش اكتر من كده .يعنى 20 تخليه 18 او 16 او 22 او 25 ........ومعلومه كمان تسليح العمدان يفضل ميقلش قطروا عن 16 وخصوصا لو فى برج
 

القافله

عضو جديد
إنضم
14 يونيو 2007
المشاركات
583
مجموع الإعجابات
37
النقاط
0
انتبه ياهندسه 9 ادوار وحديد 12
 

ArSam

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
17 أكتوبر 2010
المشاركات
1,496
مجموع الإعجابات
1,389
النقاط
113
اخي الكريم انتبه يلي حصل هو غلطة في طباعة الرقم بدلا من ان يكتب ٢٠ ملم كتب ١٢ ملم ،،، ولا يمكن ان يكون شيئ اسمه تخفيضا هنا.
تنزيل من ٣.١٤ الى ١.١٣ سم٢ للقضيب الواحد مذهل،،، ،،.

ومن اجل ان تتأكد اكثر عليك الجواب على هذه الاسئلة هل العمود اصبح ديكور في الدور الاول وليس عليه حمل؟ هل تسليح نفس العمود في المخطط للدور الاعلى وضع ١٢ ملم ولا ٢٠ ملم ؟ ماهي المساحة الافقية للدور الواحد التي يتحملها هذا العمود؟ هل هو عمود وسطي ولا طرفي ؟ بنظرة سريعة في هذا الاتجاه سيتأكد لك ان أول سطرين تم كاتبتهم اعلاه انهم صح ولا لا ؟؟؟؟؟
سلام
 
التعديل الأخير:

oc1045

عضو جديد
إنضم
29 مايو 2009
المشاركات
157
مجموع الإعجابات
12
النقاط
0
مؤكد أن من يفعل ذلك مجنون بكل المقاييس خاصة في حالتك تلك - حديد العمود لايقدم اضافة كبيرة لتحمل العمود بالنسبة للاحمال الرأسية - حديد العمود في المباني العالية سوف يقاوم العزوم الناشئة عن قوى الرياح أو الزلازل ومستحيل وغير مقبول أن يتم تغييرها من قطر 20مم في الدور الارضي الى قطر 12مم في الدور الاول
 

firas114

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2005
المشاركات
46
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
اكيد خطا طباعي وحسب ما اعرف ان اقل قطر مسموح في العمود فاي 16
 

احمد سكولز

عضو جديد
إنضم
19 أبريل 2009
المشاركات
1,904
مجموع الإعجابات
165
النقاط
0
مستحيل تظل ابعاد القطاع الخرسانى للعمود كما هو فى الدورين المتتاليين والتسليح يقل من 20 ل 12 مم للسيخ
 
أعلى