هل برنامج الايتاب يخطا احيانا فى تصميم حديد القص

hossamkatab

عضو نشط
إنضم
25 يونيو 2006
المشاركات
364
مجموع الإعجابات
70
النقاط
28
عندى كمرة فى الموديل قوى القص عليها صغيرة ورغم ذللك يظهر لى ان القطاع غير امن فى القص .

حد عارف ايه السبب رغم ان الحسابات اليدويه بتطلع حديد قليل.

 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
hossamkatab قال:
عندى كمرة فى الموديل قوى القص عليها صغيرة ورغم ذللك يظهر لى ان القطاع غير امن فى القص .

حد عارف ايه السبب رغم ان الحسابات اليدويه بتطلع حديد قليل.

اولا قوى القص ليست صغيره فقيمة الshear = 105.6 طن ليست صغيره كما أنه على كمره بعرض 20 سم وعمق 70 سم فيجب حل ذلك يدويا اذا اردت أن تتحقق من ذلك بعيدا عن برنامج الايتابس
كما هو واضح أنك تحل كمره من عدد 2 span وبالتالى قوى القص وكذلك العزوم قيمتها عاليه عند الركيزه
تقبل تحياتى
 

hossamkatab

عضو نشط
إنضم
25 يونيو 2006
المشاركات
364
مجموع الإعجابات
70
النقاط
28
مشكور مهندس اسامة ولكن الوحدات kn اى قيمة القوى حوالى 10.5 طن فقط
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
hossamkatab قال:
مشكور مهندس اسامة ولكن الوحدات kn اى قيمة القوى حوالى 10.5 طن فقط
بالفعل الاخ المهندس/ حسام الوحدات بالكيلو نيوتن فاسف على الخطأ لاننى دائما استعمل وحدات طن/م2 عموما يمكن مراجعة الوحدات فى الملف مره ثانيه أكيد هناك خطأ ما
تقبل تجياتى
 

حسان2

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
14 مايو 2006
المشاركات
2,979
مجموع الإعجابات
415
النقاط
0
مشكور مهندس اسامة ولكن الوحدات kn اى قيمة القوى حوالى 10.5 طن فقط

أخي الكريم hossamkatab
ان قيمة قص 105 كيلو نيوتن (10.5 طن) بالنسبة لمقطع 200x700 mm هي قيمة ليست صغيرة وتسبب اجهاد قص يفوق الاجهاد المسموح حسب الكود البريطاني مهما كانت مقاومة الخرسانة (بحدود 0.8 نيوتن/ الميليمتر المربع = 8 كغ/ سم2)
أضف الى ذلك أنه يبدو أن المقطع معرض لفتل اضافة للقص كما ورد في نتائج الايتابس المرفقة
 
التعديل الأخير:

hossamkatab

عضو نشط
إنضم
25 يونيو 2006
المشاركات
364
مجموع الإعجابات
70
النقاط
28
مقاومة الخرسانه فى القص طبقا للكود الامريكى
vc= 0.17 * sqr fc * b*d aci 11.2.1.1
= 121 kn
phi *vc = 90kn
اى ان مقاومه الخرسانة فقط تقترب من قوى القص ولو حسبنا الحديد سيكون النسبة الدنيا
ولكن بعد محاولات اكتشفت ان المشكله فى عزوم الالتواء التى لم اكن ادخلها فى الحسابات رغم انه من المفروض انها بلاطة عاديه وكمرات وعزوم الالتواء غير موثرة وقيمه معامل خفض المقاومة للالتواء 0.01
فهل اقوم بتغير هذا المعامل الى 0 حتى الغى تاثير الالتواء وقد جربت ذلك والقطاع كان امن فى القص
 
أعلى