إستفسار هل بالامكان تصميم شبكة الحريق بنوعين خطورة للمبنى الواحد

Ayman 1989

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2017
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،


عندي مبنى تعليمي مكون من : ٤ طوابق

الطابق الارضي /
يحتوي على معامل ( كمبيوتر و فيزياء وكيمياء الخ)


وباقي الطوابق العلوية /
تحتوي على مكاتب للمعلمين وقاعات اجتماعات وفصول دراسيه




هل بالامكان ان اصمم شبكة الحريق


في الطابق الارضي للمعامل (Ordinary 1hazard )
على ان يكون التوزيع 4×3 للرشاشات


وباقي الطوابق العلوية (Light hazard )
على ان يكون التوزيع 4×4 للرشاشات


وبالنسبة لحسابات الايليت للمضخه تتم على ordinary 1


وذلك لغرض التوفير من قيمة تصميم شبكة الحريق؟

هل كود ال NFPA يسمح بذلك؟

كيف يمكنني ان اتعامل مع مبنى متعدد الخطورة؟


في انتظار ردكم وشكرا لكم
 

زي الشباب

عضو جديد
إنضم
16 مارس 2009
المشاركات
15
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
نعم يمكنك ..... لو كل نوع خطورة فى دور منفصل

شكرا يامهندس ميدو على المعلومة .. فعلا لو افترضنا وزعت المرشات عالمبنى كله باعتبار انه (Pipe schedules (Ordinary 1 hazard راح تزيد كمية الرشاشات والمواسير وبتزيد التكلفة لان الخطورة Ordinary 1 hazard فقط في الطابق الارضي اما باقي الطوابق حتى الرابع جميعها مكاتب وفصول دراسيه عاديه.
 

Ayman 1989

عضو جديد
إنضم
14 أكتوبر 2017
المشاركات
22
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا على ردكم واثراءكم على استفساري ولكن لدي بعض الامور الشائكة

بصراحة لم اكن أعلم ان بامكاني اتعامل مع كل طابق او غرفة على حده واوزع الرشاشات فيها حسب نوعية الخطورة في المبنى المتعدد الخطورة
،
وذلك لأنني كنت اعتقد ( ان المبنى متعدد الخطورة وكانت اغلبية المبنى خطوره خفيفية Light ووجد بالمبنى غرفة او مكان فيه خطورة اعلى ،، اذا اصمم على الخطورة الاعلى مثل حالة مشروعنا : الان الطابق الارضي معامل والطوابق العلويه مكاتب وفصول دراسيه)


فاذا الامر طبيعي جدا وعليّ ان اتعامل مع كل مساحه حسب خطورها اشكرك على المعلومه بتفيدني كثيير لكن اريد المرجع من ال NFPA لو تكرمت



- انه بامكاني التعامل مع المبنى المتعدد الخطورة بتصنيف كل مكان حسب خطورته واقوم بتوزيع الرشاشات بحسب Pipe schedules الخاص بخطورته.
---------------------------------


ايضا الامر الشائك لدي الان هو كيفية الحسابات عن طريق الايليت ماذا ساختار المنطقة التصميمه وماذا ساختار نوع الخطورة وذلك لان الطابق العلوي الاخير منطقة خفيفة الخطورة مكاتب بينما مناطق في الطابق الارضي هي مناطق تصنيفها ordinary 1 hazard :


هل اعمل حسابات الايليت Hydraulic calculations واختار النوع ordinary 1 hazard مع العلم بان المبنى متعدد الخطورة ، واقوم بتحديد ابعد واعلى نقطة بالمبنى بالطابق الرابع وحتكون ال most remote area عبارة عن مكتب وهي في مشروعنا بمنطقة Light Hazard واعمل الحسابات عليها وذلك لمعرفة static head pressure


وبالنسبة للطابق الارضي اللي فيه معامل وخطورته ordinary 1 اختار ابعد منطقه من zcv بنفس الطابق الارضي وبتكون معمل و وبتكون most remote area وبحسب عليها كمية ال Flow و Pressure


ثم اقارن بين الحسبيتين
واخذ اعلى ضغط + اعلى كمية مياه
واعمل سلكشن للمضخه
صحيح ما افعله؟

 