السلام عليكم اثناء صب سقف نهائي اي لايحمل احمال حية تذكر هبطت احدى الدعامات ممانتج عنه هبوط جزء صغير من السقف بمقدار 6 سم وتصلدت الخرسانة وتم فك السقف بهذا التشوه والان بعد فك الشدة لكامل السقف ومرور شهر كامل لم يحدث هبوط اضافي ولاتوجد تشققات.. كيف يمكن ضمان عدم زيادة التشوهات وهل يكفي عمل سقف مستعار لتغطية الهبوط ام يجب تكسير الباكية التى حدث بها الهبوط وهو حل استبعده لان السقف يبدوا بحالة جيدة مع العام ان السقف هوردي في اتجاه واحد ومساحة الجزء المتاثر بالهبوط صغيرة مع العلم ان الباكية 6*4
 
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
638
النقاط
93
كيف يكون سلوك الخرسانة المسلحة في مثل هذه الحالات اي عندما تتصلد في وضع منحني! وماهي المعادلات التى يمكن استخدامها على طريقة التحليل للمقطع المتشقق مع التذكير بعدم وجود اي تشققات Cracks بل ان سطح الخرسانة من اسفل مستوى ونظيف وبحالة جيدة واخيرا هل يمكن تطبيق حدود الترخيم المسموح تحت الاحمال للترخيم الناتج عن هبوط الشدة؟؟
 
التعديل الأخير:

امين الزريقي

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
3,685
مجموع الإعجابات
5,001
النقاط
113
كيف يكون سلوك الخرسانة المسلحة في مثل هذه الحالات اي عندما تتصلد في وضع منحني! وماهي المعادلات التى يمكن استخدامها على طريقة التحليل للمقطع المتشقق مع التذكير بعدم وجود اي تشققات Cracks بل ان سطح الخرسانة من اسفل مستوى ونظيف وبحالة جيدة واخيرا هل يمكن تطبيق حدود الترخيم المسموح تحت الاحمال للترخيم الناتج عن هبوط الشدة؟؟


السلام عليكم

اذا كان الوضع مقبولا من الناحية العملية ويمكن التعامل معه من ناحية المنظر بالتغطية فلا يبدو ان هناك مشكلة انشائية كما استنتجت من توصيفك للوضع.

لا يحتاج الامر الى بحث كثير واذا بدأت في وضع التسساؤلات حول هذا وذاك فلن تنتهي.
 

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
638
النقاط
93
السلام عليكم

اذا كان الوضع مقبولا من الناحية العملية ويمكن التعامل معه من ناحية المنظر بالتغطية فلا يبدو ان هناك مشكلة انشائية كما استنتجت من توصيفك للوضع.

لا يحتاج الامر الى بحث كثير واذا بدأت في وضع التسساؤلات حول هذا وذاك فلن تنتهي.
شكرا استاذي كنت انتظر اجابتك
 

اقليدس العرب

عضو معروف
إنضم
5 سبتمبر 2009
المشاركات
1,476
مجموع الإعجابات
265
النقاط
83
حدث معي حالة كهذة وكانت ابعاد السقف ٦*٦م ونوع سوليد وكان التحدي للأسفل بحدود ١٨سم في الوسط....لكن شبكة التسليح بقيت في مكانها والسقف من الاعلى مستوي فأصبحت الحالة و كأن هناك زيادة في cover الخرسانة ....وتمت المعالجة بالتغطية بالسقوف الكاذبة أيضا....
تتسائل من جنابكم عن وضع التسليح و السطح العلوي للسقف
 

عمر عبدالله

عضو معروف
إنضم
30 سبتمبر 2011
المشاركات
877
مجموع الإعجابات
638
النقاط
93
من الواضح انها نفس الحالة لديك هبوط في الخرسانة وزيادة الغطاء لحديد التسليح الذي لم يتاثر كثيرا لكن في حالتك قيمة الهبوط كبيرة جدا !!
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
404
مجموع الإعجابات
158
النقاط
43
السلام عليكم :زكرت ان السقف هوردي في اتجاه واحد ومساحة الجزء المتاثر بالهبوط صغيرة معناها الذي تعرض للهبوط هو احد اعصاب البلاطة او اكثر واذا كان هذا العصب مستمر وحدث الهبوط في تسليح هذا العصب المعالجة تختلف ما عليك هو التاكد من تسليح هذا العصب او الاكثر بقي مكانه(باي طريقة...) والهبوط الحاصل هو فقط في طبقة التغطية للعصب عندها لايوجد مشكلة بامكانك قص القسم الزائد من البيتون دون الحاجة الى سقف مستعار والله اعلم
 