هام.بحث فى سحب الدخان للأماكن الكبيرة

ahmedmigi

عضو جديد
إنضم
24 نوفمبر 2010
المشاركات
51
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
قام بهذا البحث مجموعة من المهندسين المتخصصين المصريين فى مكتب شاكر
by : eng/ ahmed ata
checked by :
eng/ magd fayd
eng/ mohamed ghanem
eng/ amro nabil

يتناول هذا البحث ابداء وجهة نظر مضادة لما درج فى الاشرى من حسابات مبالغ فيها جدا لحساب الدخان فى الاماكن الكبيرة خاصة الاتريوم. ويستدل على وجهة النظر هذه بما هو فى الاشرى نفسه من وجهات نظر مختلفة نستطيع من خلالها حساب معدل سحب للدخان غير مبالغ فيه ودون تكبير لحجم وعدد مراوح السحب

لذا نرجو من السادة المتخصصين قراءة هذه الورقة البحثية وابداء الرأى للتشاور والافادة

وشكرا
 

المرفقات

  • atrium smoke management.pdf
    179.6 KB · المشاهدات: 691
التعديل الأخير:

مواضيع مماثلة

mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
4,143
مجموع الإعجابات
1,287
النقاط
0
السلام عليكم
قرات معظم البحث
بارك الله فيك
الموضوع منطقى الى حد كبير
و فى انتظار المهندس صبرى ليتناول الموضوع بشى من التفصيل و التحليل
و لنا عودة
 

emhdisam

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
220
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
كان الكود البريطاني سابقا او cibse يتعامل مع عدد مرات تغير الهواء و لكن حديثا اصبح يتعامل مع حجم النار في تقدير مدى الدخان المتصاعد و بالتالي يفترض ان تكون سعة المروحة تساوي حجم الدخان المتصاعد و لكن
1- ارتفاع الاتريم كبير فيمكن ان تكون المروحة اقل من سعة الدخان المتصاعد بحيث لايصل الدحان الى ارتفاع الانسان 2 متر
-2- تسمى هذه الحالة بالحالة العابرة و غير المستقرة و تعطى بزمن ايضا لوصول الدخان لمستوى الانسان
-3-معادلات حساب كمية الدخان لها انواح حسب جغرافيا النار هي هية نقطية خطية او او و االاهم هل هي مهواة ام غير مهواة ايضا انتبهوا فالحريق يمكن ايكون بهواء كافي او بوقود كافي بدون هواء
-4- المعادلات ايضا منها مستقر لحالة نار ثابتة و منها لنار متغيرة بالزمن
يجب افتراض اكثر من سيناريو للحريق كجريق بنار ثابتة او متغيرة مثلا و مكان الحريق الخ


هذا هو المبدا
اما من حيث حجم النار فهو موضوع اساسي اخر ايضا يعتمد تقديرة على محتويات الغرفة او الاتريم كتلة و نوع و كميات و مسافات هذه المواد بين بعضها
احيانا الكود يعكيك حجم النار مثلا لسيارة هو 10 ميغا باص 30 ميغا

اخيرا ال cfd يجب ان يبرهن ان الاخيار صحيح للمراوح مهما كبرت او صغرت

المراجع
nfpa
cibse
ashrae
cfd anlysis forf fire

اي سوال انا بالخدمة
المراجع
 

mechanic power

عضو جديد
إنضم
28 نوفمبر 2010
المشاركات
635
مجموع الإعجابات
6
النقاط
0
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ياجماعة انا منظم مظاهرة مطالبة عمل لشركات البترول الى عايز يسجل اسمة معاية
يكلمنى انا جمعت عدد من اسماء المهندسين وان شاء الله الكلام دة يجيب نتيجة فى ناس عملت كدة واشتغلت والله
دى ارقام تليفوناتى الى عايز يسجل اسمة يكلمنى وياريت يكون التسجيل بسرعة عشان هانعملها كمان اسبوعين والله الموفق
والله ولى التوفيق
0124609423
0195173991
شكرا"
 

emhdisam

عضو جديد
إنضم
14 نوفمبر 2008
المشاركات
220
مجموع الإعجابات
15
النقاط
0
ماهذا الاعلان يرجى الحذف
 
إنضم
9 يناير 2008
المشاركات
1,068
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
بارك الله فيك يا أخ أحمد على هذا الشرح الجميل وياحبذا لو كان معزز بأمثلة بالارقام . وشكرا
 

aati badri

عضو جديد
إنضم
15 فبراير 2010
المشاركات
6,159
مجموع الإعجابات
884
النقاط
0
ارفق كتاب عسى ان يكون مفيد
بالنسبة للمروحة والخوف عليها من درجة الحرارة العالية
بعض المواصفات تنص على تحمل 300 درجة مئوية للاماكن التي بها
رشاشات حريق و600 للاماكن الاخرى
 

المرفقات

  • FPE_SUMMER_2000[1].zip
    936.4 KB · المشاهدات: 402