نقاش موضوع هام حول معرفة كفاية جدران القص في مبنى

eng-assh

عضو جديد
إنضم
6 سبتمبر 2013
المشاركات
18
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
بصراحة انا عرضت هذا الموضوع للنقاش متأملا الحصول على عدد كبير من المشاركات لموضوع يهم بشكل اساسي للمهندسين الانشائيين وذلك بهدف افادة الكل
عندما يستلم المهندس الانشائي المخططات المعمارية يكون في البداية بحالة شك عن كفاية جملته الانشائية لتحمل القوى الزلزالية
يا ترى هل من فلسفة اساسية سواء بحل يدوي او على الايتابس للتحقق من ذلك ؟؟
 

مواضيع مماثلة

احمدالغرباوي

عضو معروف
إنضم
2 مارس 2008
المشاركات
607
مجموع الإعجابات
257
النقاط
63
انصحك بالرجوع لموضوع اقتراح مشروع كامل للمهندس اسامة نوارة لأن سؤالك رغم بساطته يحتاج صفحات تجدها في هذا الموضوع الجيد
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,383
مجموع الإعجابات
3,185
النقاط
113
بصراحة انا عرضت هذا الموضوع للنقاش متأملا الحصول على عدد كبير من المشاركات لموضوع يهم بشكل اساسي للمهندسين الانشائيين وذلك بهدف افادة الكل
عندما يستلم المهندس الانشائي المخططات المعمارية يكون في البداية بحالة شك عن كفاية جملته الانشائية لتحمل القوى الزلزالية
يا ترى هل من فلسفة اساسية سواء بحل يدوي او على الايتابس للتحقق من ذلك ؟؟


دائما تكون جدران الكور كافية لتحقيق اجهاد القص الأعظمي المسموح
لكن الدراسة تكون غير اقتصادية وتحتاج الجدران الى نسبة التسليح الأعظمية الأفقي والشاقولي
والأفضل زيادة عدد الجدران لمقاومة القص المسموح وبحيث تكون نسبة التسليح الأفقي والرأسي
مقبولة او تسليح اصغري يعني بصراحة نستغل ونحول الجدران المعمارية الى جدران قصية قدر الامكان

- يمكن بسهولة معرفة اطوال جدران القص اللازمة

نحسب القص القاعدي الكلي على البناء = V
من دستور الكود

بشكل تقريبي ليكن
= 100طن اتجاه محور x
لدينا تقريبا القص المسموح =
5كغ/سم2 = 50 طن/م2
ويؤخذ من دستور الكود مقاومة الخرسانة للقص

ومنه
لتكن السماكة للجدران= 20سم
الطول اللازم الكلي = 50/100*0.2 = 10 متر
نختار 3 جدران موازية للمحور x
بطول تقريبا 3.5 - 4 متر
 
أعلى