مواصفات شبكة الغازات الطبية

a_maher14

عضو جديد
إنضم
8 فبراير 2009
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
أى إستفسار خاص بشبكة الغازات أنا فى الخدمة
 

gomaa146

عضو جديد
إنضم
5 سبتمبر 2006
المشاركات
3
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
جزاكم الله خيرا على هذا العطاء
 

ahmeds sabrey

عضو جديد
إنضم
22 أكتوبر 2008
المشاركات
50
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
بصراحه انته شخص اكثر من رائع. جزاك الله كل خير ويارب يكون فى ميزان حسناتك يارب
 

esameraboud

عضو جديد
إنضم
24 مايو 2011
المشاركات
130
مجموع الإعجابات
7
النقاط
0
يا ريت ما تنسانا من عرض البوربوينت الخاص بحسابات شبكة الغازات الطبية
 

sara_85

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2014
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
لدى إستفسار بخصوص الغازات الطبية ... مممكن ؟؟
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
164
النقاط
43
اعزائي
تحية طيبة
من خلال مراجعتي لكامل الموضوع ... تبين لي وللأسف نقطتين : الأولى ان السؤال كان حول مواصفات شبكة الغازات الطبية ... ولم يتم اية اجابة عنه
والثانية : لقد اعترض الموضوع مقالة عن جهاز توليد او تركيز الأكسجين الطبي وغير مجرى الحديث علما انه تضمن خطأ فادحا عندما تحدث عن تركيب المواد في الخزانين وذكر ماة السيلكا جيل(سامحه الله ) بينما الصحيح هي الزولايت وهناك فرق كبير بينهما.
نعود للمواصفات فمن يهمه الأمر يبحث عن المواصفة htm2022 فهي تتحدث عن المطلوب .... متمنيا لكم التوفيق ومن يريد تفاصيل اكثر عن مولد الأكسجين فليراسلني برسالة خاصة حيث اني صممت وصنعت اول جهاز في سوريا والشرق الأوسط لصالح شركة بحبوح ماركة اوكسي لايف .. والله الموفق

 

sara_85

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2014
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السلام عليكمإكتشفت آثار سوداء بداخل مواسير الغازات الطبية غالباً كربون أو أكسدة .. قيل لى إنها ستزول بتمرير غاز النيتروجين بضغط 7 بار .. فهل هذا صحيح؟ وما الطريقة المثلى لإزالة تلك الآثار ؟وهل هناك نسبة مقبولة من الكربون يستنشقها المريض؟​



 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
164
النقاط
43
تحية طيبة
الآثار السوداء قد تكون بقايا زيوت وشحوم والأخطر من ذلك قد تكون مستعمرات فطرية او جرثومية ... واي منها لن يزول بامرار اية غازات إلا بعد زمن طويل جدا وقد لا تزول .. لذا لا يجوز استخدامها لغازات المشافي نهائيا... حيث ان المواصفة تفرض فتح الأنابيب من عبواتها المحكمة عند التركيب ولا يجوز تخزينها بدون حافظات محكمة بالنايلون وضمن علب كرتون لحين الاستعمال .... واذ اقتضت الضرورة لعدم هدر الأموال يمكن بيعها لورش صيانة البرادات والمكيفات .. أما الأقطار الكبيرة فيمكن استعمالها في المشافي فقط في خط الفاكيوم او سحب الفائض من غازات التخدير ..راجعوا المواصفة htm2022. اتمنى لكم التوفيق

 
التعديل الأخير:

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
164
النقاط
43
تحية طيبة
هذه الأنابيب مرفوضة ولا يجوز تركيبها .. وضروري مراجعة الاستشاري قبل التركيب حيث ان الاستشاري في لجنة الاستلام سيلجأ الى اخذ عينات ومقاطع من الشبكة قبل استلامها ... هل استطيع معرفة البلد التي فيها المشفى وهل هي خاصة ام حكومية ؟؟؟

 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
164
النقاط
43
تحية طيبة
فهمت لاحقا ان المشكلة ربما ظهرت بعد التلحيم ... وهذا يغير التشخيص فاذا كانت المواسير نظيفة ولامعة جدا من الداخل قبل اللحام وتغير لونها الى الأسود فهذا سببه نقص الخبرة في التلحيم مثل نقص كمية النتروجين المستخدم اثناء اللحام اوزيادة الحرارة بسبب عدم استعمال قضبان اللحام المناسبة ( يجب استعمال خليطة نحاس فضة فوسفور ) ... والأهم شطارة وخبرة عامل اللحام .. لذا أرجو التوضيح حيث ان الصورة تشير الى وسط الماسورة ومن جهة واحدة ربما من جهة الأرض اي الجاذبية الأرضية أثناء التخزين الخاطئ وهذا يرجح تجمع الرطوبة وربما الماء وتشكل مستنقع فطور وهذا اسوأ الاحتمالات ولا يجوز تركيبها.. اتمنى لكم التوفيق

 
التعديل الأخير:

sara_85

عضو جديد
إنضم
9 فبراير 2014
المشاركات
10
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
أولاً أشكرك د. حسن على الرد وسرعة الإستجابة

فعلاً المشكلة ظهرت بعد التلحيم .. وفعلاً كانت المواسير نظيفة تماماً ولامعة وأخذنا مقتطعات عينات ووجدنا الكثير منها لازال لامع بعد اللحام .. حوالى 25% من العينة به تلك المشكلة ما يظهر فى الصورة

اليوم مسئول شركة الغازات الطبية أخبرنا أن فنى اللحام ربما نقصت منه إسطوانة النيتروجين أثناء اللحام أو أن الفنى لم يضخ نيتروجين مناسب لقطر الأنابيب مما تسبب فى وجود فراغ إحتله الأكسجين فسبب الأكسدة .. وأخبرنا أيضاً أنه ليس هنا طريقة لإزالة هذا اللون :(( فما الحل من وجهة نظركم؟؟ أما من طريقة لإزالة تلك الآثار؟ هل هناك نوع معين من الكيماويات يمكن إستخدامه لإزالة تلك الآثار؟ هل تلك الآثار مضرة بصحة المرضى؟

عفواً جزئية التخزين الخاطئ لم أستوعبها .. فهل تفضلتم بمزيد من التوضيح بعد إذن حضرتك

يمكنكم إستخدام الإيميل إذا رأيتموه أسهل أو أسرع فى التواصل
[email protected]
 

د حسين

عضو نشط
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
838
مجموع الإعجابات
164
النقاط
43
عزيزي : يقصد بالتخزين الخاطئ للمواسير هو اهمال اي شرط من شروط التخزين الصحيح وهو : كل ماسورة تكون مغلقة بسدادة بلاستيكية محكمة وكل مجموعة مواسير في علبة كرتونية والكرتونة مغلفة بالشرنغ النايلون ولا توضع العلب على الأرض بل على طبليات او طاولات لا تلامس الأرض .
ولا ترفع الأغطية البلاستيكية إلا بعد تثبيت الماسورة في مكانها على المثبتات وقبل اللحام مباشرة لمنع دخول اية غبار او رطوبة او ماء وبذلك تبقى الشبكة محمية في انتهاء يوم العمل الى اليوم الثاني للتركيب .

 
أعلى