من فضلكم عندى سؤال فى المولدات

eng abo amin

عضو جديد
إنضم
25 نوفمبر 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
عندى طلمبه غاطسه تقريبا 22 كيلو وات
وهيا بتسحب مايقرب من 44 امبير
ولكن عند الستارت تسحب مايقرب من 76 امبير مع وجود دائره بدأ حركه هى ستار دلتا
عايز اصمم مولد تشتغل عليه الطلمبه
هل اصمم على الrated current واضع فى الحسبان الsafety factor ولا اصمم على ال start current
ولكم جزيل الشكر
 

مواضيع مماثلة

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
عندى طلمبه غاطسه تقريبا 22 كيلو وات
وهيا بتسحب مايقرب من 44 امبير
ولكن عند الستارت تسحب مايقرب من 76 امبير مع وجود دائره بدأ حركه هى ستار دلتا
عايز اصمم مولد تشتغل عليه الطلمبه
هل اصمم على الrated current واضع فى الحسبان الsafety factor ولا اصمم على ال start current
ولكم جزيل الشكر
.................................................................................................

اخي الفاضل
كل موتور حثي له ثلاثة تيارات :
1- تيار لحظة الاشتغال Starting current و هو حوالى ثلاثة مراة التيار الاسمي
2- تيار الاشتغال بدون حمل Running current
3- تيار الاشتغال مع الحمل Load current

و لان المولدة لا يجب ان تعمل اكثر من نصف ساعة على حملها (قدرتها القصوى ) بل يجب ان يكون اكثر حمل عليها يعادل 90% من قدرتها القصوى لذا يجب اختيار المولدة دائما بقدرة اكبر من الحمل ؛ مثلا في حالتك الافضل ان تختار 30 كيلو وات .
عند تشغيل الموتور بطريقة ستار دلتا فان التيار الذي يجب ان يسحب يعادل 0.58 التيار الاسمي و انا لا ادري كيف يسحب موتورك هذا المقدار لانه حتما هناك خطأ يجب ان تكتشفه.

نسئلكم الدعاء
 

كهرباء مصر

عضو جديد
إنضم
9 يوليو 2008
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
عندي استفسارات

هل لو جبنا مولد ما بقدرة 30 كيلو وات
عند 380 فولت وp.f=0.7
سيعطيني تقريبا 60 امبير كقيمة عظمى

هل استطيع ان اسحب منه 75 امبير عند بدأ الموتور
فهو هنا مش شبكة عامة استطيع اسحب منها ما اشاء


كذلك كما قال اخي ستار الجوهري ، مش طبيعي ان الطلمبة تسحب 44 امبير في حالة التشغيل الطبيعي

اطيب التمنيات بالتوفيق
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
عندي استفسارات

هل لو جبنا مولد ما بقدرة 30 كيلو وات
عند 380 فولت وp.f=0.7
سيعطيني تقريبا 60 امبير كقيمة عظمى

هل استطيع ان اسحب منه 75 امبير عند بدأ الموتور
فهو هنا مش شبكة عامة استطيع اسحب منها ما اشاء


كذلك كما قال اخي ستار الجوهري ، مش طبيعي ان الطلمبة تسحب 44 امبير في حالة التشغيل الطبيعي

اطيب التمنيات بالتوفيق
..........................................................................
30 كيلو واط مع معامل قدرة 0.8 يعطى تيار في حدود 57 امبر ؛ لذلك لا يمكنك سحب 75 امبر منه ؛ ما قلته انا هو انك تستطيع سحب ما يعادل 60 امبر من المولدة لزمن اقصاه نصف ساعة و لكن لا انصح به .
يجب ان تشغل الموتور بطريقة ستار دلتا او اتو ترانسفورمر لتقليل التيار المسحوب عند بدأ الحركة .
 

eng abo amin

عضو جديد
إنضم
25 نوفمبر 2009
المشاركات
12
مجموع الإعجابات
1
النقاط
0
السيد ستار الجوهري اللى انا قولته دى حاجات عمليه شغاله فعلا عملى تيار التشغيل عند الحمل 44 وكمان عند الستارت تقريبا 75 انا قيست الحاجات دى ببنسه الامبير والطلمبه دى شغاله على دايره ستار دلتا فعلا وبغض النظر على القيم اللى موجوده انا بقول اضع فى الاعتبار تيار البدء اللى مش هيستمر اكتر من 3 ثوانى ولا اصمم على تيار التشغيل وخلاص ولك جزيل الشكر
 

ستار الجوهري

عضو جديد
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
668
مجموع الإعجابات
61
النقاط
0
السيد ستار الجوهري اللى انا قولته دى حاجات عمليه شغاله فعلا عملى تيار التشغيل عند الحمل 44 وكمان عند الستارت تقريبا 75 انا قيست الحاجات دى ببنسه الامبير والطلمبه دى شغاله على دايره ستار دلتا فعلا وبغض النظر على القيم اللى موجوده انا بقول اضع فى الاعتبار تيار البدء اللى مش هيستمر اكتر من 3 ثوانى ولا اصمم على تيار التشغيل وخلاص ولك جزيل الشكر
.......................................................................
في هذه الحالة انصحك بأن تستعمل فيوز و قاطع من النوع التأخيري لانهما يتحملان تيار الاندفاع لمدة قصيرة.
ارجو لك الموفقية .
 
إنضم
14 سبتمبر 2008
المشاركات
80
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
أخى العزيز / السلام عليكم ورحمه اللة وبركاتة
فى حالة التصميم يتم التصميم على تيار التشغيل وليس تيار البدء وإضافة معامل أمان 25%
مع أطيب تحية
 