ممكن طريقة فحص منظم درجة الحرارة

male2003

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2010
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم

ممكن طريقة فحص منظم درجة الحرارة بصور يوجد اثنين واحدة مركب على الكويل ملحوم والثاني اسود صوب الفلتر
 
إنضم
22 فبراير 2010
المشاركات
1,177
مجموع الإعجابات
71
النقاط
0
بسم الله الرحمن الرحيم
الحساس الذى يركب خلف فلتر الهواء وبالقرب من المبخر هو حساس درجة حرارة الغرفة وهو عبارة عن مقاومة متغيرة وتتغير قيمتها حسب درجة الحرارة وتوصل أطرافها بالكارته وبالتوالى مع ملف ريلاى الضاغط فإذا ارتفعت درجة حرارة الهواء قلت المقاومة ويعمل ريلاى الضاغط وإذا انخفضت درجة الحرارة زادت المقاومة وبالتالى تقلل الفولت المغذى لملف الريلاى فيكون غير قادر على التشغيل فيفصل . أما الآخر فهو حساس معدنى يحس بدرجة حرارة المبخر أثناء تشغيل الضاغط وهو عبارة عن مقاومة متغيرة وتتغير قيمتها حسب درجة الحرارة المتواجدة بها فكلما انخفضت درجة الحرارة قلت قيمة المقاومة والعكس صحيح . وهى توصل بالكارته وبالتوالى مع كويل ريلاى الضاغط الذى يعمل ب 12 فولت تيار مستمر فإذا ارتفع درجة حرارة المبخر أثناء تشغيل الضاغط كتكييف زادت مقاومة الحساس وبالتتالى تقلل الفولت المغذى للريلاى حتى لا يكون الفولت كافياً لتشغيل الريلاى فيفصل الضاغط وتضئ لمبة تبين أن الشحنة ناقصة أو وجود سبب من أسباب انخفاض الضغط ( سدد - تسريب) وبالمرفقات مكان التركيب وتمنياتى لك بالتوفيق .
 

المرفقات

  • Doc1.doc
    411.5 KB · المشاهدات: 42
التعديل الأخير:

male2003

عضو جديد
إنضم
15 نوفمبر 2010
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
شكرا استاذي
شلون تعرف الثرمستات خربان من القياس ,,,انا قستة وعطاني مقاومة ,,ولو كانت القراءة 0 شنو النتيجة خربان او صاحي


سؤالي الثاني لو قصيت الواير الثرمستات وسويت شورت بين الطرفين , هل المكيف بيعمل بستمرار
 
التعديل الأخير: