ممكن المساعده من كل له القدره على المساعده

علاء عباس

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2006
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
عندي قاعه ابعاده طول10 عرض5 وارتفاع3 البناء بلطابوق وعازل من الاستايربل<فلين>10ملم وطبقه اخير على الداخل كاشي سيراميك نريد درجة الحراره بين5الى 15 مئوي كم حجم الجهاز الي تحتاجه مثل هذه القاعه
 

علاء عباس

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2006
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا اخي هارونالز ولكن في الحقيقه لم استفيد من البرنامج
 

احمد ابوبكر

عضو جديد
إنضم
5 سبتمبر 2007
المشاركات
77
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليكم/اخى علاء هذه المعلومات غير كافية لأنك لم تحدد فيما تستخدم هذه القاعة ولكن من درجة الحرارة المطلوبة والعزل انت تحتاج الى جهاز تبريد ولكن لابد من معرفة السلعة التى سوف نقوم بتخزينها داخل هذه القاعة أو غرفة التبريد (الحمل الحرارى) وايضأ توجد بعض الأشياء لا تحتمل الهواء المباشر كبعض أنواع الادوية أو بعض انواع الفواكه وفى هذه الحالة يختلف الجهاز ...... شكرأ
 

علاء عباس

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2006
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
شكرا للاخوان احمد وفادي وابو مروه وسال كل من غادي وابو مروه عن القانون الي اخرجو بي حجم جهاز التبريد وبلنسبه الى ابو بكر المهم الدرجه الي اريدها هي بين15كحد اعلى و5 مئوي كحد ادنى في التبريد
 

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل .
أضم صوتي الي الأخ / أحمد .
الدرجة التي تطلبها هي أما :-
أولا للتخزين وهنا لاتكفي المساحه فقط لتقدير الحمل الحراري و في هذة الحالة يلزم
1- نوع المنتج .
2- كمية المنتج التي تدخل التخزين يوميا .
3- العزل ( نوعه - كثافتة - سمكه ).
ثانيا التصنيع
1- نوع المنتج لتحديد نسبة الرطوبة .
2- المطلوب من الهواء الطازج .
والعملية في هذه الحالة عملية معالجة هواء .
 

علاء عباس

عضو جديد
إنضم
6 أغسطس 2006
المشاركات
24
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
السلام عليكم اخ حسن
الماد المراد تخزينها هي منتجات البان
كمية المنتج المساحه تحددالمنتج
والعزل انا ذاكرت معه مكونات البناء هي طابوق وفلين< استيربل>سمك 10 ملم معه طبقه اخير من مادة السيراميك. واسف لاني لم ارد في الامس لاني كنت في مكان لم يوجد فيه خط انتر نت
 

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل .
تحية طيبة .​
لحساب حمل التبريد لمخزن كالسابق ( رجاء عدم الملل ).
أولأ المعلومات المطلوبه وسبب الطلب

1- الأبعاد الطول = 10 م - العرض = 5 م - الأرتفاع = 3م .
الأبعاد تساعدنا في الوصول الي المساحة الأجمالية = 190 م2 -------- (1)

- درجات الحراره الخارجية
الداخلية
فرق درجات الحراره ------- (2)

-المنتج درجة حرارة تخزينة
كمية المورد منه يوميا

- العزل الحراي للحوائط - السقف - الأرضية
نوع العزل و سمكة
حساب الحمل الحراري

1- الحمل الحراري من خلال الحوائط
المساحة الكلية للحوائط 190 م2 = 2044 قدم2 .
معامل النفاذية الحرارية
* في حالة الحوائط سابقة التجهيز باليوريثان المحقون تحت ضغط بكثافة
40 كجم /م3 و سمك 10 سم وفرق درجات حرارة ( خارجية – الداخلية ) 65 ف
55 ( و.ح.ب / 24 ساعة / قدم3 )
* في حالة عزل الحوائط بألواح الأستيربور سمك 10 سم و فرق درجات حراره (خارجية – الداخلية ) 65 ف
98 ( و.ح.ب / 24 ساعة / قدم3 )
الحمل الحراري للحوائط والسقف و الأرضية = المساحه الكلية * معامل النفاذية (1)
2 - الحمل الحراري للمنتج
كمية المنتج اليومي من المعادلة التالية
= 0.4 * حجم الغرفة بالقدم3 * معامل كثافة التحميل
معامل كثافة التحمل = 40 باوند / قدم3 ----- للجبن .
الحمل الحراري للمنتج = كمية المنتج اليومي ( بالباوند ) * الحراره النوعية للمنتج (و.ح.ب / باوند /ف )* فرق درجة الحراره للمنتج ( الدخول – التخزين ) (2)
3 - حمل الأضاءة
4 – حمل تغير الهواء
5 – لأي محركات ( فوركلفت – العاملين – الخ ).
الحمل الحراري الأجمالي = مجموع ( 1+2+3+4+5 ) * 1.1 و.ح.ب / 24 ساعة
يفترض أن تعل الوحدة من ( 16 – 18 ) ساعة .

فيكون الحمل المطلوب لتعين الوحدة = الحمل الحراري الأجمالي / مدة عمل الوحدة ( و.ح.ب / الساعة)

وبذلك يمكن تقسيم الحمل علي أكثر من وحدة مع مراعاة أن كتالوج الوحدات يتم أختيار الوحدة علي أساس :-
1 – درجة حرارة المبخر
2- درجة حرارة المكثف ( درجة الحرارة الخارجية ) .
3 – حمل الوحدة ( بالوات أو الكيلو وات ) الوات = 3.41 و.ح.ب / ساعة .

مع أطيب أمنياتي بالتوفيق
 

حسن محمد درويش

عضو جديد
إنضم
29 أغسطس 2007
المشاركات
61
مجموع الإعجابات
2
النقاط
0
الأخ الفاضل .
أعتذر أولأ لاني لآ أملك المعلومات كاملة عن الموضوع و لهذا لم أقوم بالحسابات كامله و لعل في ما سبق تكون الفائدة أكثر بأذن الله .
أعتذر فأنا قد نسيت أن أذكر أن المعلومات السابقة من Refrigeration Engineering Manual و هو كتاب صغير يشرح عملية الحساب و كافة الجداول و أنا أبحث كيفية نقله بالكامل ليستفيد منه الجميع .
وعند بداية أعمال التركيبات بأذن الله ( أسمح لي ) أن أكون معك في كل خطوة .
بالتوفيق
 

احمد ابوبكر

عضو جديد
إنضم
5 سبتمبر 2007
المشاركات
77
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
كل الشكر والتقدير للاخ العضو حسن محمد درويش على هذا المجهود الرائع مع الاحترام لانه ذكر انه ينقل من كتاب .
لدى أيضا كتاب جميل عن حساب قدرة جهاز التبريد فى حالة توفر الاحمال الحرارية ولكنى ابحث عملية النقل اولأ لأنى لست بارعأ جدأ فى الكمبيوتر وثانيا لعدم توفر المعدات الازمة .... شكرا
 

الزعيم معاوية

عضو جديد
إنضم
30 مايو 2009
المشاركات
5
مجموع الإعجابات
0
النقاط
0
السلام عليك أخي . لكي تكون الحسابات دقيقة وبالتالي تؤدي الى الكفاءة التبريدية المطلوبة فلابد من استصحاب عوامل مختلفة تؤثر فعليا فبالاضافة الى ما ورده الاخوة هنالك أيضا عوامل أخرى مثل عدد العمال العاملين بالموقع وعددية الاضاءة و الاكسسوارت المختلفة داخل الغرفة المبردة وعدد مرات تعرض الغرفة للهواء الخارجي من خلال فتح الباب أثناء عملية التخزين في مختلف المراحل حتى ولو كان ضئيلا، حيث أن لكل منها درجة حرارة لابد و أن تحسب في حسابات الحمل الحراري الكلي ولاتنس بالتالي معامل الامان . مع خالص تمنياتي لك بدوام التوفيق وموفور الصحة والعافية والله الموفق وهو المستعان .وكل عام و أنت بألف خير
 
أعلى