مقاومة زلازل - لبشة - حصيرة sheet Excel-- Desig Mat foundation – Conventional Rigid Method

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
seismic Mat Foundation

- تصميم لبشة- حصيرة مقاومة للزلازل
sheet Excel

MAT- Raft Foundation – لبشة حصيرة


Download MAT- Raft Foundation - لبشة حصيرة.xls at #4shared - http://www.4shared.com/office/xg0ivfnaba/MAT-_Raft_Foundation_-__.html … via @4shared




banner_beams.jpg
03110.jpg
03150.jpg
 
التعديل الأخير:

علي محمد يوسف

عضو تحرير المجلة
إنضم
18 أغسطس 2007
المشاركات
3,116
مجموع الإعجابات
587
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
401
مجموع الإعجابات
155
النقاط
43
[FONT=&quot]السلام عليكم السيد الدكتور المهند س يو سف حميضة[/FONT][FONT=&quot] نرجو من سيادتكم [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]تصو يبي ان تكرمتم[/FONT]ان تتفضلو وفقا للكود السوري او الكود [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][/FONT]ACI [/FONT][FONT=&quot] ِوبرنا مج[/FONT] ETABS13

[FONT=&quot]والسؤال هو كيف نستطيع ان نحدد ان جدار القص مشدود وبجب تخفيض عطالته الى [/FONT][FONT=&quot]0.35I [/FONT][FONT=&quot]اذا[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]من[/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]ETABS[/FONT][/FONT] [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot][/FONT] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT] Display/force /stress/shell stresses[FONT=&quot]نختار حالة تحميل للزلازل مثل[/FONT] EQX,[FONT=&quot]ومنها نجد قيم للاجهادات[/FONT] [FONT=&quot]المو جبة حصرا [/FONT][FONT=&quot]s22 على جدار القص يجب هذه القيم لاتزيد عن قيمة [/FONT] sequer fc [FONT=&quot]2[/FONT] fc[FONT=&quot]حيث وحدات[/FONT] [FONT=&quot]بالكغ/سم مربع[/FONT]
s22<2 sequer fc [FONT=&quot]وذلك حسب الكود السوري فقرة 9-2-10-7 صفحة 240 هذا في حال[/FONT][FONT=&quot]ة معرفة الجدار مشدود ام لا اما في حالة الاعمدة لمعر فة العا مود مشدود ويجب تخفيض عطالته نعود الى[/FONT]

[FONT=&quot]dispaly-force stress-frame/pire نحدد case مثلا dead load وايضا نحدد Axial force وايضا نحدد show value يجب ان تكون القيم [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Axial force[/FONT] موجبة على واجهةالاعمدة للمنشا حتى يكون العا مود مشدود عذرا على الاطالة
[/FONT]
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
السلام عليكم السيد الدكتور المهند س يو سف حميضة نرجو من سيادتكم تصو يبي ان تكرمتمان تتفضلو وفقا للكود السوري او الكود ACI ِوبرنا مج ETABS13

والسؤال هو كيف نستطيع ان نحدد ان جدار القص مشدود وبجب تخفيض عطالته الى 0.35I اذامنETABS Display/force /stress/shell stressesنختار حالة تحميل للزلازل مثل EQX,ومنها نجد قيم للاجهادات المو جبة حصرا s22 على جدار القص يجب هذه القيم لاتزيد عن قيمة sequer fc 2 fcحيث وحدات بالكغ/سم مربع
s22<2 sequer fc وذلك حسب الكود السوري فقرة 9-2-10-7 صفحة 240 هذا في حالة معرفة الجدار مشدود ام لا اما في حالة الاعمدة لمعر فة العا مود مشدود ويجب تخفيض عطالته نعود الى

dispaly-force stress-frame/pire نحدد case مثلا dead load وايضا نحدد Axial force وايضا نحدد show value يجب ان تكون القيم Axial force موجبة على واجهةالاعمدة للمنشا حتى يكون العا مود مشدود عذرا على الاطالة
-
- المقطع المتشقق من حالة الزلازل ليس المقصود فيه تشققات الانعطاف وقيمة اجهاد الشد فهي عادية وبسيطة ولا تؤثر بشيئ على الصلابة والانتقال انما المقصود التشققات التي تحدث اثناء
ومابعد الزلزال واماكن تشكل المفاصل اللدنة ودخول العنصر
في المرحلة اللدنة وتشتيت طاقة الزلزال
- لماذا في تصميم قوى الرياح الفقية لا نأخذ المقطع المتشقق بعين الاعتباررغم تواجد تشققات واجهادات شادة اكبرمن المسموحة
- كما جاء في الكودات
يجب تطبيق جداول المقطع المتشقق حيث المطلوب
تشكل مفاصل لدنة وتخفيض نسبة العطالة للعناصر المطلوب منها تشكل المفاصل اللدنة
-ولكي يتشكل المفصل يحب ان يتشقق ويتصدع مقطع الخرسانة
وقد اعطى الكود اماكن تشكل المفاصل اللدنة في الاطارات المقاومة للعزوم والجدران الخاصة وقواعد الأساسات
و فق نوعية الاطارات والجمل الثنائية المختلطة
-اما باقي الاطارات العادية والجدران العادية فلا يتطلب منها تشكل مفاصل لدنة ويمكن اعتبار مقطعها غير متشقق ويؤخذ الحد الأدني = 0.8Ig
والكود لسوري حسم الموضوع بذلك انظر الملف

[ATTACH]109005[/ATTACH]


انظر الصفحة 24 نفس الموضوع

http://www.arab-eng.org/vb/t454326.html

{مشاركة} يوكل للكور وجدران القص مقاومة كامل قوى القص القاعدي دون مشاركة الاطارات كيف تفسر ذلك
 

المرفقات

  • ط§ظ„ظƒظˆط¯ ط§ظ„ط³ظˆط±ظٹ ظˆط§ظ„ظ…ظ‚ط·ط¹ ط§ظ„ظ…طھط´ظ‚ظ‚.pdf
    196.9 KB · المشاهدات: 238
التعديل الأخير:

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
401
مجموع الإعجابات
155
النقاط
43
السلام عليكم سيادة الدكتور المهند س يوسف حميضة زكرت سيادتك في مد اخلتك السا بقة اماكن المقطع متشقق في كل من:
- في اعمدة الإطار المقاوم للعزوم الطابق الأرضي فقط
حيث اتصال العامود بقاعدة الأساس
< ماهو نوع الاطار هنا هل هو متو سط>مما يعني اخذ او اعتبر العامود متشقق فقط في الطابق الذي يلي منسو ب الاساس مباشرةاخفض واعتبر للعامود /0.35I/

3- في جدران القص الخاصة وعند قاعدة الأساس
وحتى امتداد h/6 من ارتفاع الجدار ولا يقل عن lw
من طول الجدار في المسقط
<حيث
h ارتفاع الجدار ا لكلي وليس الطابقي > على امتداد هذا الارتفاع بدءا من منسوب الا ساس ولغاية h/6 نخفض عطالة الجدار الخاص الى /0.35I/

-4 يعتبر المقطع متشقق في هذه الأمكنة ولا تساهم
الخرسانة بمقاومة القص
نشكر سيادتكم على الايضاحات
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
السلام عليكم سيادة الدكتور المهند س يوسف حميضة زكرت سيادتك في مد اخلتك السا بقة اماكن المقطع متشقق في كل من:
- في اعمدة الإطار المقاوم للعزوم الطابق الأرضي فقط
حيث اتصال العامود بقاعدة الأساس
< ماهو نوع الاطار هنا هل هو متو سط>مما يعني اخذ او اعتبر العامود متشقق فقط في الطابق الذي يلي منسو ب الاساس مباشرةاخفض واعتبر للعامود /0.35i/

3- في جدران القص الخاصة وعند قاعدة الأساس
وحتى امتداد h/6 من ارتفاع الجدار ولا يقل عن lw
من طول الجدار في المسقط
<حيث
h ارتفاع الجدار ا لكلي وليس الطابقي > على امتداد هذا الارتفاع بدءا من منسوب الا ساس ولغاية h/6 نخفض عطالة الجدار الخاص الى /0.35i/

-4 يعتبر المقطع متشقق في هذه الأمكنة ولا تساهم
الخرسانة بمقاومة القص
نشكر سيادتكم على الايضاحات

- الاطارات المقاومة للعزوم والجدران الخاصة
هي التي فقط تتطلب تخفيض االعطالة والمطلوب منها تشكل مفاصل لدنة
- اما باقي الجمل والجدران العادية والاطارات المتوسطة والعادية
لا موجب للتخفيض ويمكن اعتبارها مقطع غير متشقق
والتخفيض = 0.8 لكل العناصر احتياطا لتواجد بعض التشققات

- في حال جملة اطارات مقاومة للعزوم او مختلطة مع جدران خاصة
والعامل r=7-8.5التخفيض كالتالي:
- الاطارات الكمرات كلها 0.5 -0.35
- الأعمدة الطابق الأرضي فقط 0.5 باقي الطوابق 0.8
- الجدارالخاص على امتداد ارتفاع الفاصل 0.5 باقي الارتفاع
0.8
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
401
مجموع الإعجابات
155
النقاط
43
نشكر اهتما مكم السيد الدكتور المهند س يوسف حميضة على كل الا يضاحات ولكن مالمقصود
- الجدارالخاص
على امتداد ارتفاع الفاصل 0.5 باقي الارتفاع 0.8
 

د.م يوسف حميضة

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
2 يناير 2013
المشاركات
2,379
مجموع الإعجابات
3,182
النقاط
113
نشكر اهتما مكم السيد الدكتور المهند س يوسف حميضة على كل الا يضاحات ولكن مالمقصود
- الجدارالخاص
على امتداد ارتفاع الفاصل 0.5 باقي الارتفاع 0.8

- الجدار الخاص
هو جدار قصي له اشتراطات وترتيبات خاصة واعمدة في النهايات لزيادة مطاوعته
وتأمين عمله في المراحلة مابعد المرنة
وكما ذكرنا سابقا المفصل اللدن يتشكل في اسفل الجدار وعلى منطقة ذات ارتفاعh/6
من القاعدة وهذه المنطقة لها اشتراطات خاصة ويهمل فيها البيتون

في مقاومة القص ويكون التخفيض=0.5
اما باقي ارتفاع الجدار يصبح تصميم جدار عادي وغير متشقق
وعامل التخفيض=Ig0.8
وبعض الكودات لا تسمح بجدران خاصة الا في مناطق معينة
حيث العامل R=6-7
 
التعديل الأخير:

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
401
مجموع الإعجابات
155
النقاط
43
كل الشكر للسيد الدكتور المهند س يوسف حميضة على مداخلاته ومتا بعته جزاه الله عنا كل خير
 

eng-mahfouz

عضو نشط
إنضم
20 فبراير 2014
المشاركات
401
مجموع الإعجابات
155
النقاط
43
السلام عليكم : نشكر السيد الدكتور المهندس يوسف حميضة على مداخلته كنا نتمنى ان تكون روابط تحميل المرفقات على رابط اسهل للوصول اليه مثل ميد يافير وشكر ا لسيادتكم
 

أسامه نواره

إستشاري الهندسة المدنية
إستشاري
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
2,921
مجموع الإعجابات
2,427
النقاط
113
السلام عليكم ورحمة الله
الف شكر د يوسف على هذا الملف والمجهود الكبير الذى بذل فيه وعلى العطاء والمساعده الدائمه
كنت اتمنى ان لو كان فيه ملف اخر للبشه بحيث يكون شكلها غير منتظم بمعنى Ixy لاتساوى صفر
تقبل تحياتى
 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,060
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
الموضوع ممتاز يستحق التثبيت
 

anass81

عضو معروف
إنضم
9 مارس 2007
المشاركات
5,060
مجموع الإعجابات
1,197
النقاط
113
السلام عليكم

سوف يتم فك التثبيت عن الموضوع مع جزيل الشكر للدكتور يوسف
 
أعلى